新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 8月美食活动 -- 如何自制照烧汁 - 照烧鸡翅,照烧肉丸 (2009-8-12) datou2z · 煮夫手记二十四 河虾三食 (2011-5-19) amon54
· 家庭主妇的一天 (2006-10-13) susan · 种萝卜 (2015-7-12) qld
Advertisement
Advertisement
12
返回列表 发新帖
楼主:shanren

[水电煤相关] 找电工装一个浴霸要多少钱? [复制链接]

发表于 2012-5-30 00:16 |显示全部楼层
此文章由 shangpin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shangpin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 ak47121133 于 2012-5-29 23:13 发表
护套线计算安全载流量的推荐值5~8A/mm2. 对于所带的负载有所区别:一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于电感性负载的计算公式:P=UIcosф(cosф是功率因数,每种电器的cosф是不同的。好 ...

   
   建议用2.5mm多股难燃线供电。
治疗忧郁症最好的方法是和坏人死磕到底!
Advertisement
Advertisement

发表于 2012-5-30 15:11 |显示全部楼层

回复 shangpin 31# 帖子

此文章由 ak47121133 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ak47121133 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
4×275=1100w  P=UI  所以一个4灯的浴霸总功率应该在1200W左右 而热灯是纯阻性负载,加上fan和light总电流应该在5A左右,因为是纯阻性负载也可以不考虑启动电流。一条1mm2的护套线完全可以安全工作!当然如果用1.5mm2的宽裕度就更大了。2.5mm2实在没必要

发表于 2012-5-30 15:26 |显示全部楼层
此文章由 高寿财 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 高寿财 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我买的自带3米的线,
看粗细就是1MM2的。

问电工朋友说够了。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部