[水电煤相关] 电表箱的控灯开关不工作 [复制链接]

发表于 2024-7-29 18:40 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大概率是户外灯
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-7-29 19:21 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2024-7-29 17:25
这个线路有漏电,挨个查户外灯是否进水。搞不定只能找电工。

没有户外灯。就是个公寓啊,全部都是室内灯。去年请了位老电工查过说找不到问题,然后今年这个灯闸就不能回原位啦。今天约了个电工师傅周三来查看一下。

发表于 2024-7-29 19:31 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2024-7-29 15:25
不要听那个人的 他现在是误导你 你原来十年都没问题是原来你用的是空开 现在电工给你换的是漏电保护开关  ...

谢谢????哈,我今天分用完啦,明天再补。我觉的你说的有道理。只是两年前电工装这个新的switch board 的时候应该是全测试过的呀,当时也出了safety certificate 。然后去年我又另请了一位老电工来查过也没查出什么问题。今年冬天就这样了,控灯的闸不能推上去,公寓所有灯都不能正常亮了。暂时用台灯每个房间都有台灯照明。只记得以前的旧的switch board 用了上十年也没有任何问题。我猜可能是浴室的灯的线路吧,可是为什么去年电工测试没问题呢?

发表于 2024-7-29 19:49 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jade19 发表于 2024-7-29 18:31
谢谢????哈,我今天分用完啦,明天再补。我觉的你说的有道理。只是两年前电工装这个新的switch board 的 ...

土澳很难找到真负责的电工,很多是越老越圆滑。这毛病要所有连接的线路一路一路查,灯、开关、线路原因都有可能,毛病虽小但真不是小活。。。相比查漏,他们巴不得给你整条铜丝直接连上。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Jade19 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-7-29 19:55 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
滤霸 发表于 2024-7-29 18:49
土澳很难找到真负责的电工,很多是越老越圆滑。这毛病要所有连接的线路一路一路查,灯、开关、线路原因都 ...

唉,只有烧点钱了。只希望烧了钱能把问题解决了

发表于 2024-7-29 20:50 |显示全部楼层
此文章由 nvy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nvy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
116805286 发表于 2024-7-29 15:36
那个人连hager都没听过。。。我不知道你和一个小白有什么好讨论的。。 。张嘴只会说空开,一看就是国 ...

你有眼不识泰山,哪个人啥都懂
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-7-29 22:46 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jade19 发表于 2024-7-29 18:21
没有户外灯。就是个公寓啊,全部都是室内灯。去年请了位老电工查过说找不到问题,然后今年这个灯闸就不能 ...

没有户外灯,那就是某个灯出了问题,或者有其他的用电设备甚至插座连在这条照明线路上了。从你说的去年开始慢慢坏到现在完全不能推上去了,应该是某个灯在慢慢的坏掉,你可以关注一下浴室里被湿气影响的灯或者排气扇,拆开看看。如果还找不少原因,你自己再查下去有点难了。最好叫电工吧。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Jade19 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-7-30 14:04 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2024-7-29 21:46
没有户外灯,那就是某个灯出了问题,或者有其他的用电设备甚至插座连在这条照明线路上了。从你说的去年开 ...

没分了,有了再来加分。谢谢:))

发表于 2024-7-31 00:18 |显示全部楼层
此文章由 jon6993 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jon6993 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
逐个开关打开看看哪个开关的灯导致漏电, 多是室外灯漏水导致。 天气好了就没事, 下雨了就不好使了。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
Jade19 + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-7-31 11:48 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jon6993 发表于 2024-7-30 23:18
逐个开关打开看看哪个开关的灯导致漏电, 多是室外灯漏水导致。 天气好了就没事, 下雨了就不好使了。  ...

没有室外灯。电工在逐个查灯和灯的开关,一个小时了还没查出来结果,电工说好奇怪,还是位老电工啊

发表于 2024-8-1 18:26 |显示全部楼层
此文章由 jon6993 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jon6993 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果 线路没有问题,可能电闸坏了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Jade19 + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-1 19:20 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老电工查了4个多小时最后说是一个卧室的线路短路,砖结构老房布新线难,就把那个房间的灯路线暂时完全断了连接,然后也换了个新的灯闸,其他所有灯目前就暂时正常了。以后再说吧,那间卧室的灯源要重新走新线,另外也怕接下来几年其他的线路也会有类似的短路情况,想先这样观察下希望接下来能稳定住。收了4个半小时人工,$50 新的小方块灯闸,加个call out fee …. 虽然电工不便宜但还算是我满意的结果,至少问题暂时解决了,好过花了钱加半天工夫发现还是要换新线路,水泥结构施工会麻烦,大工程了更费$……

发表于 2024-8-1 19:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jade19 发表于 2024-8-1 18:20
老电工查了4个多小时最后说是一个卧室的线路短路,砖结构老房布新线难,就把那个房间的灯路线暂时完全断了 ...

换的空开还是RCBOs

发表于 2024-8-1 23:59 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jade19 发表于 2024-8-1 18:20
老电工查了4个多小时最后说是一个卧室的线路短路,砖结构老房布新线难,就把那个房间的灯路线暂时完全断了 ...

总共多少钱
炒币分为神、圣、侠、霸、王
请叫我币王

发表于 2024-8-2 15:31 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2024-8-1 18:30
换的空开还是RCBOs

什么是空开,什么是另一个?换了个和之前差不多的控所有灯的闸

发表于 2024-8-2 15:34 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

现在电工的hourly rate 150 了。记得疫情前的几年才不到100。澳洲的tradie 日子很好过周末都不加班干活的啊
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-2 15:37 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电工不便宜,只是平均到每周就还好啦????,比起银行这两年涨利息就是毛毛雨啦… 希望年底降息回点本

发表于 2024-8-2 15:39 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2024-8-1 18:30
换的空开还是RCBOs

只要能保证以后的Safety check 就行,按规矩办事的

发表于 2024-8-2 16:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2024-8-2 15:20 编辑
Jade19 发表于 2024-8-2 14:39
只要能保证以后的Safety check 就行,按规矩办事的


这两个不一样空气开关 只有过载短路保护不带漏电保护 RCBO(漏电保护器)有 过载 短路 漏电保护 功能 如你原来的是RCBO 如果是电工给你新换上的是RCBO 证明他是发现问题并解决了 如果他是把你原来的RCBO 换成普通的空开 说明他有可能只是避开了问题 并没有彻底发现问题
因为两个开关功能不一样 如果原来是漏电造成合不上闸 换成空开就没问题了 有时间可以发个照片看看

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Jade19 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-8-2 18:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Murphy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Murphy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2024-8-2 15:13
这两个不一样空气开关 只有过载短路保护不带漏电保护 RCBO(漏电保护器)有 过载 短路 漏电保护 功能 如你 ...

你说的应该不会发生的。那个电工吃了豹子胆把32a以及以下的subcircuit不用带漏电保护的?as3000敢不遵守啊?
吃饭基本果腹 生病基本呕吐 出行基本走路 移民基本偷渡
登高而尿,膀非加压也,而尿者远
闭室而屁,气非加浓也,而闻者晕

发表于 2024-8-2 20:09 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2024-8-2 15:13
这两个不一样空气开关 只有过载短路保护不带漏电保护 RCBO(漏电保护器)有 过载 短路 漏电保护 功能 如你 ...

电工把查出问题的房间的灯线都断掉啦,他也说之后的安全检查是没问题的。之前的他说坏了需要换个新的。相当于电工查到了两个问题 1,有个房间的电线漏电然后他把电线断开了 2,控电闸之前闪坏了所以换了个新的…… 目前这两天房客都说ok,那个断线的房间先暂用台灯吧,其他房间的灯都可正常使用也不再跳闸了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-8-5 15:29 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2024-8-1 18:30
换的空开还是RCBOs

换的是和之前一样的Hager 那个