发表于 2020-1-10 11:46 |显示全部楼层
此文章由 ymf9901071 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ymf9901071 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sendior 发表于 2020-1-10 10:29
我家去年装的大金也是一样 40度以上全完蛋

新款的大金,也是高温不制冷吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-1-10 11:48 |显示全部楼层
此文章由 hjmzz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hjmzz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老大金只要室外高于38度,室内就不出冷风了,临时救急在风扇背后用小水流喷!

发表于 2020-1-10 11:50 |显示全部楼层
此文章由 ymf9901071 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ymf9901071 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hjmzz 发表于 2020-1-10 11:48
老大金只要室外高于38度,室内就不出冷风了,临时救急在风扇背后用小水流喷! ...

把水浇到散热片上吗?

发表于 2020-1-10 11:51 |显示全部楼层
此文章由 J.Y. 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 J.Y. 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hjmzz 发表于 2020-1-10 11:48
老大金只要室外高于38度,室内就不出冷风了,临时救急在风扇背后用小水流喷! ...

我家大金是2011年装的还算新吧,真是够奇葩的,40多度天正需要空调呢它罢工

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
ymf9901071 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-1-10 11:51 |显示全部楼层
此文章由 ymf9901071 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ymf9901071 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是不是可以尝试给室外机,配个风扇,给室外机降温,就怕温度高,再把风扇烧了

发表于 2020-1-10 11:54 |显示全部楼层
此文章由 J.Y. 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 J.Y. 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ymf9901071 发表于 2020-1-10 11:51
是不是可以尝试给室外机,配个风扇,给室外机降温,就怕温度高,再把风扇烧了 ...

我觉得光配风扇没用,毕竟外面40多度吹的也是热风,下回我们可以试一下拿着水管和风扇双管齐下给他降温!
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-1-10 11:58 |显示全部楼层
此文章由 sbww 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sbww 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哥,你是来搞笑的吗,发这么多遍

发表于 2020-1-10 12:03 |显示全部楼层
此文章由 lvr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lvr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
旧款的有过热保护,可以往室外机的散热片上浇水,人工降温。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-1-10 12:33 |显示全部楼层
此文章由 sbww 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sbww 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家前几年自己装的窗式单冷空调,难看是难看,但是实在是好啊。永远不用添加氟利昂,制冷非常好,关键是用电实在是便宜啊,1小时才1度电。
当时去好小伙买的时候,人家是从仓库挖箱底找出来的,价格是真的便宜啊,几百块钱,自己拆了一扇窗,固定好,插上电就能用了,非常方便。

发表于 2020-1-10 12:41 |显示全部楼层
此文章由 potter.leon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 potter.leon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sbww 发表于 2020-1-10 12:33
我家前几年自己装的窗式单冷空调,难看是难看,但是实在是好啊。永远不用添加氟利昂,制冷非常好,关键是用 ...


1小时1度?房间很大吧?我的是600瓦啊,1小时0.6度一毛五。不需要电工安装,放好了插上电就能用。家附近Bing Lee买的,自己拉回来的,$450。
以有涯随无涯,殆已

发表于 2020-1-10 12:43 |显示全部楼层
此文章由 shy407586091 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shy407586091 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是氟利昂不够,看看是否需要重新加,另外是否存在泄露的问题
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-1-10 13:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 J.Y. 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 J.Y. 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
shy407586091 发表于 2020-1-10 12:43
应该是氟利昂不够,看看是否需要重新加,另外是否存在泄露的问题

我这个应该不是 我这个是打开开关没反应 跟没开机一样 外机风扇根本不转

发表于 2020-1-10 13:04 |显示全部楼层
此文章由 emmieyang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 emmieyang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
caixinbaobao 发表于 2020-1-10 09:50
修理工说分体式空调是Mitsubishi最好

Daikin 和Mitsubishi 其实差不多

这两个牌子算是王牌了……不过Daikin要傲娇些

发表于 2020-1-10 14:10 |显示全部楼层
此文章由 小乖乖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小乖乖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家也是Daikin  也是这个问题

招人service一下解决这个问题大概多少钱?

发表于 2020-1-10 14:29 |显示全部楼层
此文章由 WayneOZ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 WayneOZ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我靠,难道那天喵村这么热我开空调没多大感觉是因为这个?也是大金

发表于 2020-1-10 14:40 |显示全部楼层
此文章由 wang100 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wang100 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看了你们这么多毛病,既然40以上都不好使,怎么不装水冷空调,还省电。我使用这么多年一点毛病都没有,
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-1-10 14:55 |显示全部楼层
此文章由 cllinzhen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cllinzhen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cllinzhen 于 2020-1-10 14:57 编辑
ymf9901071 发表于 2020-1-9 22:23
厉害,就是大金的旧款。怎么浇水?冷媒自己能加吗还是得找什么人?


因为我自己家也是 后来问了师傅,说老款的大金都有过热保护,所以室温太高的话只能这样应急一下,我是拿了花园的浇水管过来放上面开一会儿就好了。不过过一会儿如果不浇了温度上升,可能还会这样。。。冷媒一般需要找师傅加,一般不够冷才可能是冷媒不够需要加,如果是完全不制冷还是自动保护的问题。

发表于 2020-1-10 15:53 |显示全部楼层
此文章由 knight97 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 knight97 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
给空调外机造个顶棚就可以很好解决这个问题,因为空调的压缩机有过热保护功能,所以超过一定温度就不工作了。

发表于 2020-1-10 17:23 |显示全部楼层
此文章由 MXST18 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 MXST18 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换空调

发表于 2020-1-10 17:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 CITYLOOK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 CITYLOOK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wxxnxs 发表于 2020-1-10 09:24
我家也是actron的老款,只要温度上了35度基本上吹出来的风就和自然风没区别了,我1年前加的冷媒同时做了s ...

中央的可比壁挂的快多了
你家那台有问题吧?

发表于 2020-1-10 21:37 |显示全部楼层
此文章由 wxxnxs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wxxnxs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
CITYLOOK 发表于 2020-1-10 17:48
中央的可比壁挂的快多了
你家那台有问题吧?

没问题,他们公司自己派的人过来检查过的。不过你倒是我第一个听到说中央比挂壁制冷快的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-1-10 22:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 CITYLOOK 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 CITYLOOK 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wxxnxs 发表于 2020-1-10 21:37
没问题,他们公司自己派的人过来检查过的。不过你倒是我第一个听到说中央比挂壁制冷快的。 ...

大house没有壁挂的
商业的也没有壁挂的
大面积的空间壁挂的根本带不起来

发表于 2020-1-11 08:27 |显示全部楼层
此文章由 hjmzz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hjmzz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ymf9901071 发表于 2020-1-10 11:51
是不是可以尝试给室外机,配个风扇,给室外机降温,就怕温度高,再把风扇烧了 ...

最简单的办法用自动灌溉小喷头对准空调主机散热片喷水,效果立竿见影!

发表于 2020-1-11 11:44 |显示全部楼层
此文章由 小乖乖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小乖乖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cllinzhen 发表于 2020-1-10 14:55
因为我自己家也是 后来问了师傅,说老款的大金都有过热保护,所以室温太高的话只能这样应急一下,我 ...

冷媒找师傅加一次要多少钱?

发表于 2020-1-11 12:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 悉尼装修小小杨 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 悉尼装修小小杨 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有很多種情況:1-冷媒沒有了需要找人加。2-外機過熱保護機制,需要把外機放在陰影下,或者降溫。3-控制面板壞了,需要修理

发表于 2020-1-13 09:00 |显示全部楼层
此文章由 cllinzhen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cllinzhen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小乖乖 发表于 2020-1-11 11:44
冷媒找师傅加一次要多少钱?

看是加R22还是R410,还有加的量,价格都不一样啊,一般都要三四百块钱

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
小乖乖 + 5 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-12-27 17:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
artwo 发表于 2020-1-10 09:38
买了松下,一年一次漏光冷却剂,这次过了5年保修了,松下又来检查一次,说他们认为是第一次安装公司没装好 ...

松下中央空调有换气的功能吗?

发表于 2022-12-27 17:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Adamhe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Adamhe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

印象中好多年前国内有个叫科龙的牌子就是气温高的话空调罢工 还以为是国产的太垃圾原来大金也一样
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2022-12-27 20:11 |显示全部楼层
此文章由 adamfuzhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 adamfuzhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今年装的三重,冷热都开过,管够。墨尔本。

发表于 2022-12-27 20:33 |显示全部楼层
此文章由 挑灯亮剑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 挑灯亮剑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调制冷制热都有一定工作温度范围,超出这个范围系统容易触发保护器停止压缩机工作。通常40度是不会触发保护器工作的。冷媒不够的确会造成压缩机工作温度太高而过载保护器触发停止运转。问题是缺冷媒肯定是空调管路有泄漏,运气好的只是在外机吸排气管有微漏,师傅在补冷媒时都会拧紧和检查管路联接,那充了冷媒后就能正常用很多年。就怕是外机以外的管路系统有泄露,那就很难查,所以冲了冷媒后,用完这个夏天,过一年又不能正常工作。。。。。