新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 悉尼地铁演义 (2010-5-7) vpeople · My Skincare with Obagi (2005-1-8) chubbycat
· 泪管堵塞(blocked tear duct)和泪管探通术(probing) (2010-1-4) viviancn · 【全文完】献给那段逝去的岁月 - 我的初恋 (一楼电梯已建好) (2012-8-25) Sydney傻妞
Advertisement
Advertisement
楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2018-5-4 22:35 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
SIUKONGFOK 发表于 2018-4-18 11:44
David你好,我家的空調是ducted的, 抽湿,吹风都正常,唯独从去年开始,制热不工作了。
就是开Heating时听 ...

你好,前一阵子回中国,不能上足迹,刚刚从国内回来。

你的问题是典型的四通阀开启(关断)故障。属零部件问题。更换四通阀或者其电磁线圈即可,需要专业人士处理。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-5-6 11:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Juliazx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Juliazx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主 多谢帮忙解答大家的问题 太热心了
我们家的空调是大金的中央空调,已经用了5年了。现在发现没启动的时候有一个出风口有水滴出,量也不大,几天时间有几ml,但也很烦人。请问下主要是什么问题导致的啊 如果找有license的人维修,一般这种情况收费怎样的?

发表于 2018-5-8 03:53 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Juliazx 发表于 2018-5-6 10:16
楼主 多谢帮忙解答大家的问题 太热心了
我们家的空调是大金的中央空调,已经用了5年了。现在发现没启动的时 ...

不客气
你这样情况有两种原因:
1、那个出风口的管道保温破损,管道内部形成冷凝水,破损的不严重所以冷凝之后滴水的量很小。五年的空调不会因为老化破损,只能是安装失误,需要更换破损管道
2、天花板上有漏水,比如空调排水管、家里用的水管、或者瓦片破裂,而又刚好在这个出风口上端,所以“空调出风口”有水滴出。这样问题不大,请人修补即可。

先请持牌师傅去看一下,确定原因再处理。要及时处理,避免小问题变成大问题造成大麻烦

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
Juliazx + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-5-8 03:56 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tom-max 发表于 2018-5-3 20:13
楼主你好,想请教你一个分体空调外机的问题。 现在我家有个分体式空调, 型号是Toshiba RAS-13SKVR-A, Seri ...

已经私信留言,请查收

发表于 2018-5-8 13:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Juliazx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Juliazx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2018-5-8 02:53
不客气
你这样情况有两种原因:
1、那个出风口的管道保温破损,管道内部形成冷凝水,破损的不严重所以冷 ...

楼主厉害 我们自己拆开后发现是楼上地漏的U管漏水,神似空调口 多谢楼主排疑解难啊 分分送上

发表于 2018-5-11 13:26 |显示全部楼层
此文章由 sherry597 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sherry597 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
David 你好。  今天发现空调不制热。错误代码是U1    大金的。 查了一下好像意思是“电压反相或缺相”。 可否预约一个时间您来看看。顺便做一下保养   可否告知你的联系方式。 谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-5-31 15:50 |显示全部楼层
此文章由 eeemm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeemm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主真的牛逼~!!! 我们空调找过4波维修师傅来了,每次说的问题都不一样, 上一次更离谱的是那哥们来了跟我说我们空调要修一下要换主板说至少4000块, 我心都凉了, 就上论坛上找了楼主。 楼主来了,上顶楼机房一看,说有人把主板开关给关掉了~~~~  没用半小时修好了!!!!!!!  

花擦~!!! 给楼主扬名~~!!!!!!   真的太牛逼了~!!!!!  做事情还是我们中国人有良心~!!!!

绝对不是广告!!!!!!

发表于 2018-6-14 22:29 |显示全部楼层
此文章由 TylerJIN 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TylerJIN 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2018-5-4 21:35
你好,前一阵子回中国,不能上足迹,刚刚从国内回来。

你的问题是典型的四通阀开启(关断)故障。属零部 ...

请楼主留一下联系方式,谢谢
我家的ducted的空调也是不制热了,开机后室外机嗡嗡的响但是风扇不怎么转,型号是LG的LBUL6080BL ,空调时间也比较长了

发表于 2018-6-21 13:14 |显示全部楼层
此文章由 sharonzheng365 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sharonzheng365 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请楼主短一下联系方式,我家airwell老式中央空调需要保养,夏天制冷太慢,冬天取暖还没试过。如果问题大就想换分体的了,谢谢!

发表于 2018-6-22 10:33 |显示全部楼层
此文章由 lilyting 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lilyting 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主能否短下联系方式?我家中央空调昨天晚上跳闸,今天推上去后整个房子的电都没了,现在只能还是把它的闸关着,这个是空调问题,还是电路问题? 谢谢!

发表于 2018-7-14 14:13 |显示全部楼层
此文章由 GZPC 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 GZPC 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问楼主,我的空调是fujitsu--AOTR18LCC( 主机)、ASTA18LCC(风机),当按下遥控开关后,主机风扇启动,风机风口打开但没有送风,operation light(闪烁),过了几十秒主机风扇停止(好像电路保护被启动),风机的operation light 和timer light(分别按4+2闪动),请问这是什么情况?能否短下联系方式?
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-31 12:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 DFH7703 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DFH7703 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
想装空调 楼主能发一个联系方式吗?谢谢

发表于 2018-8-13 15:14 |显示全部楼层
此文章由 dongyuange 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dongyuange 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
1,想装空调 楼主能发一个联系方式吗?谢谢
2,旧空调能自己拆下来丢掉吗?

发表于 2018-9-12 23:37 |显示全部楼层
此文章由 pangyanshu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pangyanshu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主您好,我家8年的大金interver不制热了,空调打开后没有任何风出来。绿灯一 直闪,自查故障显示J3,J6报错(heater exchange,discharge pipe). 不知是否可以私信短个联系方式,上门报个维修价格。谢谢
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-9-13 14:41 |显示全部楼层
此文章由 青衣花雕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 青衣花雕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dongyuange 发表于 2018-8-13 14:14
1,想装空调 楼主能发一个联系方式吗?谢谢
2,旧空调能自己拆下来丢掉吗? ...

师傅安装新空调的时候顺便拆旧机,而且负责运送到政府规定的地方,不能乱丢的,自己拆危险,雪种有污染,不划算。在悉尼吗?

发表于 2018-9-13 14:43 |显示全部楼层
此文章由 dongyuange 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dongyuange 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
青衣花雕 发表于 2018-9-13 13:41
师傅安装新空调的时候顺便拆旧机,而且负责运送到政府规定的地方,不能乱丢的,自己拆危险,雪种有污染, ...

已安装好了,谢谢。
300贴天天看
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-9-17 00:17 |显示全部楼层
此文章由 青衣花雕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 青衣花雕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2018-9-25 00:09 |显示全部楼层
此文章由 seaweed82 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 seaweed82 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
David您好,家中空调长期未用,开大约几分钟后开始住室内倒流水,水流不小,有点小瀑布的感觉,请问是管道堵塞造成的吗?有什么建议解决方法吗?谢谢
人间很值得

发表于 2018-9-26 04:22 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
seaweed82 发表于 2018-9-24 23:09
David您好,家中空调长期未用,开大约几分钟后开始住室内倒流水,水流不小,有点小瀑布的感觉,请问是管道 ...

你好,是分体空调吧?这估计是排水管堵了。找到排水管出口,用吸尘器吸一下就好

发表于 2018-9-30 23:48 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
近期气温逐渐升高,要及时打开空调查看运转情况

发表于 2018-10-9 23:23 |显示全部楼层
此文章由 Wooduck 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Wooduck 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
David, 你好,我卧室是窗式三菱空调,只有风出,不制冷,请你能短信我吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-10-11 10:34 |显示全部楼层
此文章由 Wooduck 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Wooduck 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
David,  三菱窗式空调,无冷气,我已经私信你,可以给我报价吗?

发表于 2018-10-12 21:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 15756388 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 15756388 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
求教,分体式空调和窗机差别。因为我的房间位置不好。安装费巨贵。所以想装个窗机。但怕噪音大

发表于 2018-10-15 00:11 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Wooduck 发表于 2018-10-11 09:34
David,  三菱窗式空调,无冷气,我已经私信你,可以给我报价吗?

你好,已经短信回复您,请查收

发表于 2018-10-15 00:15 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
15756388 发表于 2018-10-12 20:41
求教,分体式空调和窗机差别。因为我的房间位置不好。安装费巨贵。所以想装个窗机。但怕噪音大 ...

最主要的差别:
分体vs窗式
变频:定频
冷暖:单冷

另外分体空调在噪音控制、风量调节、耗电量上都略胜一筹

发表于 2018-10-15 00:59 |显示全部楼层
此文章由 jeryleen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jeryleen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主您好,我家买的老房子里面是前房东的中央空调,有两个问题想请教一下:
1. 三个分区zone,夏天同时打开制冷的话,有一个分区没啥制冷效果,另外两个还行。哪怕我关掉两个好的zone后,那个不好的zone依然没啥制冷效果。
2. 天花顶上可能是空调内机24小时不间断发出“嗡嗡嗡”的低频电流噪音,怀疑是不是什么太旧的变压器电容之类,关掉空调时候声音也不断,除非我关掉空调线路的电闸开关才没声音。楼主知道这么问题能否解决么?
非常感谢!
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-10-15 09:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 15756388 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 15756388 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2018-10-15 00:15
最主要的差别:
分体vs窗式
变频:定频

非诚感谢

发表于 2018-10-15 09:27 |显示全部楼层
此文章由 小河 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小河 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我的问题比较冷门哈:

1. 最近空调盖子不知道怎么回事,只要开机,每一次盖子的开启和关闭都好大杂音,完全不知道怎么修。类似感觉开启的连接不在轨道上,喀喀喀地开起来。。。Fujitse比较旧的inverter

2. 关于空调清理:除了清洗室内那个过滤网,还有哪里可以自己清洗的,比如外面那个机子可的什么部分可以清洗吗?
若批评不自由,则赞美无意义

发表于 2018-10-16 06:18 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jeryleen 发表于 2018-10-14 23:59
楼主您好,我家买的老房子里面是前房东的中央空调,有两个问题想请教一下:
1. 三个分区zone,夏天同时打开 ...

你好,你肯定有一些电子相关产品的知识。
1、空调的分区电机老化,停止工作,更换分区damper。或者是这个zone的管道断、开胶,需要补修或者更换管道。
2、一般是变压器、电机通电时候才会有低音“嗡嗡”的闷响,而隔着屋顶和屋顶的保温棉还能听到这个声音,说明已经非常响了。还是先不要用,在夏天到来之前检查一下比较稳妥。已经短你联系方式。

发表于 2018-10-16 06:26 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小河 发表于 2018-10-15 08:27
我的问题比较冷门哈:

1. 最近空调盖子不知道怎么回事,只要开机,每一次盖子的开启和关闭都好大杂音,完 ...

你好,
1、工程塑料老化或者是受力偏离轨道都会出现”咔咔”的噪音。可以站在梯子上,用手推、拉外罩和内机连接处,动作一定要轻缓,避免爆发力。检查看是否有松动、错位。
2、就是那个内机的滤网用水清洗、晾干即可,不可晒干,因为老机器的暴晒会变形。外机的铜片用洗车的水枪冲洗。所有操作都要在断电情况下进行。不要使用任何清洁剂

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
小河 + 4 感谢分享

查看全部评分

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部