早上起来跳闸停电了,跳的是插座那条线,跳的时间应该是在3am以后,在这时间段上使用的电器有2台冰箱,猫,电话,手机充电器,个人感觉这些东西不会导致跳闸啊,究竟什么原因想不清楚,请各位帮忙分析分析。
Advertisement
Advertisement

2011年度奖章获得者

发表于 2013-2-25 10:24 |显示全部楼层
此文章由 培培 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 培培 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
1:冰箱漏电
2:插座负荷过大
3:插座漏电

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
安之 + 1 谢谢奉献

查看全部评分

2012年度奖章获得者

发表于 2013-2-25 10:27 |显示全部楼层
此文章由 gordon37 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gordon37 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
排除法慢慢来吧

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
安之 + 1

查看全部评分

发表于 2013-2-25 11:00 |显示全部楼层
此文章由 simonhuang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 simonhuang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
冰箱的可能性比较大,有没有10年以上的冰箱?再试一个晚上看看。

发表于 2013-2-25 13:00 |显示全部楼层
此文章由 che0054 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che0054 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
冰箱可能性比较大

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
安之 + 1

查看全部评分

发表于 2013-2-25 13:52 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跳一回不用那么紧张 老跳的话才用排除

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
安之 + 1

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2013-2-25 15:08 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
simonhuang 发表于 2013-2-25 11:00
冰箱的可能性比较大,有没有10年以上的冰箱?再试一个晚上看看。

2冰箱,一个一年新一个两年新  

发表于 2013-2-25 15:08 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2013-2-25 13:52
跳一回不用那么紧张 老跳的话才用排除

不连续跳了两次了

发表于 2013-2-25 15:12 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
培培 发表于 2013-2-25 10:24
1:冰箱漏电
2:插座负荷过大
3:插座漏电

冰箱漏电可以考虑,但是白天怎么不跳啊,
插座负荷过大应该不是,因为晚上没什么电器再工作啊
插座漏电可以考虑

还有要是排除法怎么测啊

发表于 2013-2-25 15:15 |显示全部楼层
此文章由 sjf 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sjf 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家是热水器引起了,换了后再没跳过

发表于 2013-2-25 15:17 |显示全部楼层
此文章由 simonhuang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 simonhuang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安之 发表于 2013-2-25 15:08
2冰箱,一个一年新一个两年新

这么新的冰箱应该不止于啊!突然想起来,电表是新的还是老的。我家电表分的很清楚,什么总开关,灯,空调,oven,还有冰箱单有一个switch,也就是说2个冰箱1个走冰箱的switch,一个走插座switch。如果这个样子应该比较容易判断了。
Advertisement
Advertisement

2011年度奖章获得者

发表于 2013-2-25 15:17 |显示全部楼层
此文章由 培培 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 培培 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安之 发表于 2013-2-25 15:12
冰箱漏电可以考虑,但是白天怎么不跳啊,
插座负荷过大应该不是,因为晚上没什么电器再工作啊
插座漏电可 ...

一个一个插,不要一起插

发表于 2013-2-25 15:19 |显示全部楼层
此文章由 Meshya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Meshya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们家之前老这样
后来通过排除法,发现问题不在屋子里
最后发现是连接自己屋子的黑盒子有问题
打电话问了电力公司抢修号码
对方告诉我,如果是我错误汇报情况,会收我300刀左右
如果不是,确实是外部线路问题,则免费
结果1个小时之内就来人修好了,没有收我钱

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
安之 + 1

查看全部评分

勇敢往前走

发表于 2013-2-25 15:22 |显示全部楼层
此文章由 denn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 denn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安之 发表于 2013-2-25 15:12
冰箱漏电可以考虑,但是白天怎么不跳啊,
插座负荷过大应该不是,因为晚上没什么电器再工作啊
插座漏电可 ...

晚上跳白天不跳,这问题大了。唯一可说--冰箱,一个冰箱试一晚。有可能冰箱化霜电流过大引起。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
安之 + 1

查看全部评分

发表于 2013-2-25 15:24 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我不理解的地方是,1,白天为什么不跳。2,冰箱明显白天使用多啊怎么白天不出问题。3,跳了两次都是后半夜

发表于 2013-2-25 15:33 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
培培 发表于 2013-2-25 15:17
一个一个插,不要一起插

问题不是一插就跳啊,总不能冰箱一拔好几天吧
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-2-25 15:34 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安之 发表于 2013-2-25 15:08
不连续跳了两次了

也就是连续两个晚上都跳?

那要看这条线路上还有没有插座了?

今天晚上要不先停一晚上冰箱试试?

还有个思路 你家有小强么?小强是晚上出动的~失足捅进插座的可能性也不小~有尸体么?

发表于 2013-2-25 15:39 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2013-2-25 15:34
也就是连续两个晚上都跳?

那要看这条线路上还有没有插座了?

不是连续两个晚上,我觉得我家用排除法的困难就是不知道什么时候跳啊,就算只留一个冰箱一晚不跳也不能说明冰箱没问题啊

发表于 2013-2-25 15:40 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
denn 发表于 2013-2-25 15:22
晚上跳白天不跳,这问题大了。唯一可说--冰箱,一个冰箱试一晚。有可能冰箱化霜电流过大引起。 ...

这问题怎么解决啊

发表于 2013-2-25 15:50 |显示全部楼层
此文章由 denn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 denn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把冰箱拉出来看后面,自动化霜在压缩机上应该有个接水盘,估计有霉菌水流到外面后引起跳闸。这是最方便的检查。

发表于 2013-2-25 15:50 |显示全部楼层
此文章由 eagleowl 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eagleowl 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那些东西都不会跳电. 在看看你家的情况. 特别是和水有关的.
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-2-25 15:56 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
eagleowl 发表于 2013-2-25 15:50
那些东西都不会跳电. 在看看你家的情况. 特别是和水有关的.

什么意思,和水有关

发表于 2013-2-25 15:58 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
denn 发表于 2013-2-25 15:50
把冰箱拉出来看后面,自动化霜在压缩机上应该有个接水盘,估计有霉菌水流到外面后引起跳闸。这是最方便的检 ...

那就是说是不是看看接水盘中是否有水就能说明问题了

发表于 2013-2-25 16:00 |显示全部楼层
此文章由 denn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 denn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安之 发表于 2013-2-25 15:58
那就是说是不是看看接水盘中是否有水就能说明问题了

对,看有没有水流到外面的可能。

发表于 2013-2-25 16:02 |显示全部楼层
此文章由 eagleowl 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eagleowl 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跳闸不一定要电器开着的. 湿度够高, 就会跳.

发表于 2013-2-25 16:04 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
eagleowl 发表于 2013-2-25 16:02
跳闸不一定要电器开着的. 湿度够高, 就会跳.

什么温度,室内温度吗,麻烦您说详细点呗
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-2-25 16:06 |显示全部楼层
此文章由 eagleowl 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eagleowl 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你还是去检查冰箱吧.

发表于 2013-2-25 16:07 |显示全部楼层
此文章由 SOR233 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SOR233 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关注中, 我家和楼主一样的情况,不连续,跳过两次,还都是大半夜的跳,就插座没电。

发表于 2013-2-25 16:10 |显示全部楼层
此文章由 denn 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 denn 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你把冰箱先拉出来看看先,估计是化霜时水流到外面引起漏电闸工作。

发表于 2013-2-25 16:10 |显示全部楼层
此文章由 安之 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 安之 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
SOR233 发表于 2013-2-25 16:07
关注中, 我家和楼主一样的情况,不连续,跳过两次,还都是大半夜的跳,就插座没电。 ...

  你家现在还有这问题吗