新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 要告别我的小DC了迎来NIKON新世家,特此举办小DC小型追悼会,1月10日更新10张照片 (2009-8-1) madling · 游记-驾车塔斯曼尼亚省自助游五日! (2009-5-7) lyao
· 〖权力的游戏〗讨论帖 第八季 完结篇 (2016-6-13) · 灯火阑珊之MEL CITY夜景 (2010-7-14) 星星星星
Advertisement
Advertisement
查看: 351|回复: 15

[水电煤相关] 交流耦合(AC Coupling)何时成了一种“时尚禁忌”? [复制链接]

发表于 2026-2-9 21:35 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 glrbzkpm 于 2026-2-10 09:12 编辑

原文:https://www.solarquotes.com.au/b ... me-a-fashion-crime/


交流耦合(AC Coupling)何时成了一种“时尚禁忌”?

2026年2月9日 | 作者:Finn Peacock




最近关于储能电池的讨论中,出现了一种奇怪的“定论”:直流耦合(DC Coupling)才是成熟、高端的选择,而交流耦合(AC Coupling)仿佛是我们还没搞懂技术时的陈年旧账。我经常看到安装商和社交平台上的大V断言,给房子加装电池的唯一正规方式就是直流耦合系统。除此之外的任何方案都被贴上效率低下、杂乱、历史遗留错误或“土掉渣”的标签。

我实在无法理解。

简约之美

交流耦合非常简单:太阳能板配一台逆变器,电池配另一台独立的逆变器。太阳能通过光伏逆变器转为交流电(AC)后再给电池充电。简而言之,太阳能是通过中间的交流转换环节与电池“耦合”的。

直流耦合则取消了独立的光伏逆变器。太阳能板与电池共用一台逆变器,使得光伏产生的原始直流电(DC)可以直接进入电池。两者通过直流电路径实现耦合。

多年来,交流耦合曾是主流,很大程度上归功于 Tesla Powerwall 2。它内置了电池逆变器,但依赖第三方光伏逆变器,这使得旧系统加装电池变得极其简单,销量也极大。随后,Tesla 发布了集成了电池和光伏逆变器的 Powerwall 3,改为了直流耦合。从此,风向开始转变。

集成化的直流耦合系统成了“时尚”。Sigenergy 等品牌推出了集成所有组件的白色堆叠塔式设计。独立的逆变器开始显得过时,即便它们性能同样出色。

我家里运行着两种类型的系统:两套直流耦合系统(Airbnb 用的是 Sungrow,车棚用的是 iStore),以及一套交流耦合系统(Powerwall 2 搭配 Enphase 微逆)。坦白说,交流耦合反而是我最信赖且最喜欢的方案,这绝非出于情怀。

最核心的原因是:没有功率瓶颈。

直流耦合系统受限于其混合逆变器(Hybrid Inverter)的额定功率。这台逆变器成了整个系统的“咽喉”。想象一下:一个拥有 12 kW 光伏板、10 kW 混合逆变器的家庭,电池同样能输出 10 kW。假设此时电动汽车正在以 11 kW 充电,空调又开了 5 kW,全家总负载为 16 kW。即便阳光充足且电池满电,由于逆变器上限是 10 kW,系统只能输出这么多,剩下的 6 kW 必须从电网购买。

而在交流耦合系统中,这种限制不会叠加。12 kW 的光伏可以通过自己的逆变器全功率供电,电池也可以通过另一台逆变器提供额外的 10 kW。你可以充分利用所产生的每一度电,电池也能补足差额。没有任何单体逆变器会扼杀整个系统的性能,你支付的容量都能真正派上用场。

单点故障风险

直流耦合:一旦混合逆变器损坏,光伏和电池都会瘫痪。


还有一个枯燥但极其关键的问题:冗余。混合逆变器和其他电子设备一样,终究会坏。在直流耦合系统中,一旦它坏了,所有东西都会停工,直到修好为止。你只能拨动旁路开关,完全回到依赖电网的状态。而在交流耦合系统中,光伏和电池“各自独立”。其中一个坏了,另一个还能继续工作。随着系统使用年限增加,这种冗余设计的价值愈发凸显。

升级也是同理。交流耦合的包容性极强。你可以以后再加装光伏,而不必重新设计电池系统;也可以以后加装电池,而不必动现有的光伏。直流耦合系统则更为僵化,往往为了兼容新设备,不得不提前淘汰一些性能尚好的旧器材。

许多反对交流耦合的声音其实还停留在旧时代。以前交流耦合做全屋备份(Whole-home Backup)确实很麻烦,但多年前随着逆变器标准允许电池通过调频控制光伏输出,这个问题早已解决。如果现在还有人说交流耦合不能做全屋备份,那他们是在复读 10 年前的过时信息。

交流耦合:一台逆变器故障不会导致全系统瞬间“断电”。


一个永不过时的争论点

效率问题是另一个被反复提及的槽点。没错,交流耦合多了一次转换步骤,确实存在损耗。但这些损耗微乎其微。我已经计算过数据,这点损耗不值得普通家庭操心,更不足以成为否决整套方案的理由。

澳洲真正的现状是:我们已经离交流耦合太远了,以至于市场上几乎找不到专门为此设计的电池。目前,我能想到的大容量、高颜值且专为交流耦合设计的优秀产品,大概只有 Franklin 电池了。

所以,当你听到有人坚称电池安装只有一种“正确方式”时,请保持怀疑。交流耦合不是错误,更没有过时。对于某些家庭来说,它依然是更优选,即便这意味着墙上要多挂一台逆变器。


《Phase Shift》是 SolarQuotes 创始人 Finn Peacock 的每周评论专栏。

关于作者:
Finn Peacock 是特许电气工程师、SolarQuotes 创始人,曾就职于 CSIRO(澳大利亚联邦科学与工业研究组织)可再生能源部门 。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-9 21:41 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那些“经久不衰”的偏见
有人说交流耦合无法实现全屋备电,这其实是 10 年前就已解决的陈年旧事了 。

这个作者明显是带着任务来的,明显避重就轻。

我问过电工,交流耦合,如果电网断电,那么太阳能板能给电池充电嘛?答案是不能。
直流耦合,电网断电后,太阳能板还能给电池充电。

发表于 2026-2-9 21:47 |显示全部楼层
此文章由 Flagship 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Flagship 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2026-2-9 20:41
那些“经久不衰”的偏见
有人说交流耦合无法实现全屋备电,这其实是 10 年前就已解决的陈年旧事了 。

奇怪之前电工说的是法规规定停电时不可以用太阳能所以得设置成断电不能充。难道直流连接电池真的可以断电时继续用太阳能充?
花开堪折直须折,莫待无花空折枝.
转95折wish卡等

发表于 2026-2-9 21:55 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Flagship 发表于 2026-2-9 21:47
奇怪之前电工说的是法规规定停电时不可以用太阳能所以得设置成断电不能充。难道直流连接电池真的可以断电 ...

直流耦合是
电网 -  逆变器 到太阳能板和蓄电池。

交流耦合是
电网 接 太阳能逆变器 - 太阳能板
        接 电池逆变器 - 电池


直流耦合的情况下,如果断电,你可以直接把总保险开关断开,太阳能板就能直接给蓄电池充电了。


评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
Flagship + 6 感谢分享不过手动模式只是应急不太方便阿.

查看全部评分

发表于 2026-2-9 22:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小白猪猪 发表于 2026-2-9 20:55
直流耦合是
电网 -  逆变器 到太阳能板和蓄电池。


这个solis逆变器的Scenario 3,是不是意味着AC coupling可以在断电时候用PV给电池充电呢
链接(PDF)https://www.solisinverters.au/up ... baf93c4272f150f.pdf

我没太看明白

发表于 2026-2-9 22:24 |显示全部楼层
此文章由 小白猪猪 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小白猪猪 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
glrbzkpm 发表于 2026-2-9 22:04
这个solis逆变器的Scenario 3,是不是意味着AC coupling可以在断电时候用PV给电池充电呢
链接(PDF)http ...

不要想太多。直接多花500刀搞个直流耦合。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-10 08:12 |显示全部楼层
此文章由 stanthefat 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stanthefat 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
无功率瓶颈
直流耦合系统受限于混合逆变器的额定功率 。假设你有 12kW 光伏、10kW 混合逆变器和 10kW 电池。如果此时家里电车充电需要 11kW,空调需要 5kW,系统只能输出 10kW,剩下的 6kW 必须从电网购买,哪怕阳光充足、电池满电也无济于事 。
在交流耦合系统中,光伏和电池各有各的逆变器,功率可以叠加,让你真正享受到应有的容量 。
消除单点故障


确定吗 我电工说最多都是电池的逆变器功率

发表于 2026-2-10 10:07 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
stanthefat 发表于 2026-2-10 07:12
无功率瓶颈
直流耦合系统受限于混合逆变器的额定功率 。假设你有 12kW 光伏、10kW 混合逆变器和 10kW 电池 ...

首先,断电时应当停止大功率电车充电。这个很多充电器是可以和逆变器连接联动的。这时候单相逆变器10KW功率输出一般都足够了。
其次,有些高端的电池和直流充电器组合,是不受逆变器功率限制的。就是说直流EV充电,直接从电池走,不影响电池DC转AC的功率限制。

发表于 2026-2-10 10:17 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
另外AC耦合太复杂,电池端逆变器很难平衡和控制太阳能/电网输入比例,很可能在严格限制电网输入/输出时段精确控制。原有的太阳能逆变器是设置为断电停止输出,要改造成和新的电池逆变器联动需要重新布线和设置,人工费用更高,系统更复杂更易出问题。

发表于 2026-2-10 10:32 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
或者直接将大功率EV充电器连接电网侧,而不是走电池侧,断电期间不应该给电车大功率充电,真要充电可以用插座慢充。

发表于 2026-2-10 10:44 |显示全部楼层
此文章由 mimel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mimel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
stanthefat 发表于 2026-2-10 08:12
无功率瓶颈
直流耦合系统受限于混合逆变器的额定功率 。假设你有 12kW 光伏、10kW 混合逆变器和 10kW 电池 ...

AC耦合有两个逆变器同时将来自于太阳能的直流电和电池的直流电转换为交流电供家庭使用,所以总功率是两套系统的叠加总和。
DC耦合只有一个逆变器做直流到交流的转换,所以总功率就是这个逆变器的最大功率。

家里面电器多的话,即使没有电车,光是中央空调,洗碗机,电池灶,电热水器几项同时在使用的情况下也很容易就超过10kw了,这种情况下如果是DC耦合就还得用电网的电,AC耦合就没问题。
Advertisement
Advertisement

发表于 2026-2-10 10:52 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mimel 发表于 2026-2-10 09:44
AC耦合有两个逆变器同时将来自于太阳能的直流电和电池的直流电转换为交流电供家庭使用,所以总功率是两套 ...

不行的,根据一般澳洲电网规定,会设定总逆变器容量上限,一般是单项10KW,这包括太阳能逆变器和电池逆变器的总和。

发表于 2026-2-10 10:55 |显示全部楼层
此文章由 mimel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mimel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-10 10:52
不行的,根据一般澳洲电网规定,会设定总逆变器容量上限,一般是单项10KW,这包括太阳能逆变器和电池逆变 ...

新区都是三相电,上限30KW。

发表于 2026-2-10 11:00 |显示全部楼层
此文章由 go2home 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 go2home 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mimel 发表于 2026-2-10 09:55
新区都是三相电,上限30KW。

那是三项电,每项还是10KW限制。一般家庭大多是单相电。

发表于 2026-2-10 11:03 |显示全部楼层
此文章由 glrbzkpm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 glrbzkpm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
别的区域不知道,在SE Qld(Energex)网络里AC耦合有可能要安装GCD(grid signalling device),有几个逆变器就要装几个

发表于 2026-2-10 11:53 |显示全部楼层
此文章由 mimel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mimel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
go2home 发表于 2026-2-10 11:00
那是三项电,每项还是10KW限制。一般家庭大多是单相电。

一般用电量大的电器,如中央空调,洗碗机,电磁灶都是接三相电的,电量消耗均匀分布在三条线路上,每相很难超过10KW。
Advertisement