新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 澳洲生活Q&A(正经版)-租房 (2004-12-20) leeshine · 【美食接龙】四喜蒸豆腐 - 接棒食材- 豆腐 - 猪猪的宝贝 请接棒 (2010-1-4) 闲夏采薇
· 读书琐记 推开门,里面别有洞天 (2012-3-1) 明河素月 · 我来谈谈爱情(二) (2008-4-4) casussing
Advertisement
Advertisement
查看: 1982|回复: 41

[水电煤相关] 请电工解释一下:fuse main box和switchboard指同一东西吗? [复制链接]

发表于 2024-1-25 22:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电工朋友们,请科普一下,这两者指同一东西吗?上网看一下,似乎是一样的。

请专业人士解答一下。

谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-25 22:43 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
main fuse box是指你屋檐的黑盒子(overhead)或者meter box里面的service fuse(underground)
switchboard是电箱
不是一个东西

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Nosugarcoffee + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-25 22:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2024-1-25 22:43
main fuse box是指你屋檐的黑盒子(overhead)或者meter box里面的service fuse(underground)
switchboard ...

请问fuse main box是圈里的那个黑色东西吗?在屋顶的power post上。

发表于 2024-1-25 22:50 来自手机 |显示全部楼层
是这个吗?在什么情况下replace?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2024-1-25 22:59 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nosugarcoffee 发表于 2024-1-25 22:50
是这个吗?在什么情况下replace?

是的,这个是Main fuse box,正式名应该是叫FOLCB, 一般是外壳有破损,或者树它的铁杆子有松动就要做service

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Nosugarcoffee + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-25 23:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2024-1-25 22:59
是的,这个是Main fuse box,正式名应该是叫FOLCB, 一般是外壳有破损,或者树它的铁杆子有松动就要做serv ...

从图片看杆子有点斜,不是直立的。但这样已经很多年了,没破损,为什么电工提出要换呢?报价1700,还不包括AUSNET的truck fee。

感觉会不会是没事找个机会来让我花钱啊?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-25 23:08 来自手机 |显示全部楼层
另外,杆子周围的瓦片,应该电工在replace fuse box的时候,会一并检查,密封好,以免有雨水渗漏的吧?

发表于 2024-1-25 23:09 来自手机 |显示全部楼层
另外,replace mount and fuses for POA power supply to property, mount是什么?

发表于 2024-1-25 23:11 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nosugarcoffee 发表于 2024-1-25 23:06
从图片看杆子有点斜,不是直立的。但这样已经很多年了,没破损,为什么电工提出要换呢?报价1700,还不包 ...

正常不会是斜的,所以有可能是已经松了,被电线的重力拉斜了
按理说电工会把瓦都弄好,不会漏水,不放心的话要求对方把这个防漏的项目也放在invoice上面好了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Nosugarcoffee + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-25 23:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2024-1-25 23:11
正常不会是斜的,所以有可能是已经松了,被电线的重力拉斜了
按理说电工会把瓦都弄好,不会漏水,不放心 ...

我观察到很多房子(旧house,非新建的房子),屋顶的这个杆子都不是直的。图片斜很多年的了,如果是松了,会有什么危险?把屋顶掀翻吗?

Replace mount and fuse main box就是把杆子固定直,加换个新的黑色fuse box?

我觉得这个杆子位置当时放的位置就不好,太靠近屋角和fascia board。长年拉扯,会损坏屋角的瓦和fascia,松动后屋顶进水。有可能移位置吗?例如改到屋檐下的砖墙上?

不好意思,我对电一窍不通,很多问题。

发表于 2024-1-25 23:31 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nosugarcoffee 发表于 2024-1-25 23:26
我观察到很多房子(旧house,非新建的房子),屋顶的这个杆子都不是直的。图片斜很多年的了,如果是松了, ...

一层楼的话不现实,最主要的原因是要保证马路上过来的主线最低点达到一定的高度(取决于有没有跨马路,跨车道,跨人行便道),如果主线的最低高度可以保证的话是可以安装在外墙的砖墙上的

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Nosugarcoffee + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-25 23:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2024-1-25 23:31
一层楼的话不现实,最主要的原因是要保证马路上过来的主线最低点达到一定的高度(取决于有没有跨马路,跨 ...

是两层楼的。门口就是正常的社区内街道,这个杆子连到对面街的电线杆。

发表于 2024-1-25 23:38 来自手机 |显示全部楼层
但我觉得长期的话,这杆子总会斜的吧?大风天及长期wire的拉扯。

发表于 2024-1-25 23:49 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nosugarcoffee 发表于 2024-1-25 23:36
是两层楼的。门口就是正常的社区内街道,这个杆子连到对面街的电线杆。 ...

2楼的话高度一般是够了,但是还有一个要求就是紧急情况下,消防/电网公司的人是可以站在平地上伸杆子够得到这个黑盒子拔掉fuse的,如果你的1楼比2楼整体大了一圈,那就不行了

还有就是马路上过来的主线不可以跨越邻居的领空

所有这些零零散散的要求到最后,其实符合的地方选择并不会太多

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
Nosugarcoffee + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-26 00:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2024-1-25 23:49
2楼的话高度一般是够了,但是还有一个要求就是紧急情况下,消防/电网公司的人是可以站在平地上伸杆子够得 ...

很专业!赞一个!谢谢你的耐心解答。
我今天的分全给你了。晚安。

发表于 2024-1-26 16:03 来自手机 |显示全部楼层
你说的service是具体做什么?
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-26 16:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fuse main box和switchboard 这两个词汇你是从那里知道的是不是有人给你的报价 如果是 可以把原文发上来 看看 房沿的那部分应该不是 Fuse main box

发表于 2024-1-26 16:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2024-1-26 16:10
fuse main box和switchboard 这两个词汇你是从那里知道的是不是有人给你的报价 如果是 可以把原文发上来 看 ...

6&8楼就是报价的信息。

发表于 2024-1-26 16:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2024-1-25 23:49
2楼的话高度一般是够了,但是还有一个要求就是紧急情况下,消防/电网公司的人是可以站在平地上伸杆子够得 ...

这个fuse会烧坏 需要更换的时候吗?

发表于 2024-1-26 21:54 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2024-1-26 16:54
这个fuse会烧坏 需要更换的时候吗?

一般不会烧,因为99%的房子都是有主闸的,主闸最大比如80A或者63A,这个service fuse一般是100A,但是难保有时候短路电流特别大,或者老房子的主闸不带短路保护就会烧

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
che999 + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-26 21:56 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nosugarcoffee 发表于 2024-1-26 16:03
你说的service是具体做什么?

就是保持它安全的状态啊,该换外壳换外壳,该加固就加固

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Nosugarcoffee + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-27 09:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2024-1-26 21:54
一般不会烧,因为99%的房子都是有主闸的,主闸最大比如80A或者63A,这个service fuse一般是100A,但是难 ...

已加分
这个保险丝长什麽样子?主闸现在都是空气的

这个是像车上面那种Blade大小和形式的吗?

这个Service fuse如果挂了,是对方出钱出力更换吧?

发表于 2024-1-27 09:55 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
屋檐下的那个黑盒子叫 line tap, 只起内外连接的作用,是室内外电工布线的分界。fuse main box 在switchboard 里面,就是电表前面的保险丝盒子,通常只供换电表时断电用

发表于 2024-1-27 15:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pzh 发表于 2024-1-27 09:55
屋檐下的那个黑盒子叫 line tap, 只起内外连接的作用,是室内外电工布线的分界。fuse main box 在switchboa ...

哦。这和另一足友说的不一样啊。

你帮忙看看照片上屋顶上竖着的那杆子和上面黑色的小盒子是叫什么呢?

发表于 2024-1-27 17:56 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nosugarcoffee 发表于 2024-1-27 14:58
哦。这和另一足友说的不一样啊。

你帮忙看看照片上屋顶上竖着的那杆子和上面黑色的小盒子是叫什么呢? ...

竖的杆通常叫riser,不同的地方有不同叫法,那黑盒就是line tap, 就是个接线盒。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Nosugarcoffee + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-1-27 20:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pzh 发表于 2024-1-27 17:56
竖的杆通常叫riser,不同的地方有不同叫法,那黑盒就是line tap, 就是个接线盒。 ...

谢谢解答。6楼和8楼里是我收到的一个电工的报价内容。

我一直以为报价说的replace mount and fuse main box是屋顶杆子上的黑盒子。

如果你放大看,图片fascia board(屋角那块,在杆子下方)已经烂了一个洞。找了木工,水工来看,说是水渗漏,才腐坏了木头。他们认为是杆子以前安装的时候,没把瓦片做好防漏,瓦片也松动,水直接流到fascia board, 导致的腐烂。一个说换新木块,需要电工来断电再换,非常靠近power cable。电工来看,就报了一个这样的价,我自己没看懂,还等下周问电工什么情况,准备怎么修。发来这里,就是想大家帮忙看看电工的报价内容怎么理解。费用还挺高的,1700刀是replace mount and fuse main box. AUSNET的truck fee还没包括,电公司会直接bill我。

如果按照您的说法,switchboard和这个杆子是否松动,导致漏水是没关系的。我更不理解为什么要换fuse main box了。

麻烦你帮忙看看?谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-1-27 20:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能这张照片看得清楚一点。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2024-1-27 20:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Nosugarcoffee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nosugarcoffee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Nosugarcoffee 于 2024-1-27 20:35 编辑

这是第三个builder去看后的意见:

To fix the facia board in question would involve,
Firstly getting the mains power turned off from the power company as the facia board is touching the mains power.
Second would be to set up a mobile scaffolding to reach the second story roof.
Third, cut out the damaged fascia board 1M on the front of the house and 600mm on the right hand side.
Replace fascia board with new piece and patch holes and paint. Would also replace the eve sheet as it would most likely be damaged from water.
Failing to repair this damage will result in the eve sheet falling out as the facia board is the main support for the eve sheet.

这就是为什么会有电工参与进来的原因。但电工自己去看了,我没在场,发来的报价没看明白。我准备周一再打电话问清楚。

发表于 2024-1-27 20:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2024-1-27 21:03 编辑
Nosugarcoffee 发表于 2024-1-27 20:32
这是第三个builder去看后的意见:

To fix the facia board in question would involve,

打电话问问报价的电工 具体是那个部分

发表于 2024-1-27 20:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2024-1-27 21:08 编辑

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Service_drop

Australian
edit

Australian three-phase fused "point of attachment" for electrical service to a premises
In Australian service drops, to avoid having unprotected cables within the building up to the service panel main switch, a fuse for each phase is provided at the point-of-attachment, at the weatherhead - called a "raiser bracket" in Australia - or on the outside of the building.

One or more removable ceramic "fuse holders", containing an appropriately sized service fuse for each phase protects all cables beyond this point. These fuses may be removed and replaced by the supply authority in the event of a fault causing them to "operate".

This box is termed a "Fused Overhead Line Connector Box" (FOLCB).
保护building内从这点到总闸之间的电缆。应该不是必须的,因为电工们也不确定。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部