[修房建房] 老式 floor duct heating 出风口的问题 [复制链接]

发表于 2022-10-3 20:26 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问各位,一个老式的房子是floor duct heating, 但是卧室和浴室没有出风口(也是醉了), 可以添加吗?可以的话怎么做呢?房子准备整体翻新。

谢谢了
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-10-3 21:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 吃貨一個 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 吃貨一個 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
浴室没法装,会有水倒灌。卧室没装可能是下面空间不够,没法装。先找到原因才能去想怎么解决。

发表于 2022-10-3 21:20 |显示全部楼层
此文章由 eeeeerrrrr21 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eeeeerrrrr21 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
吃貨一個 发表于 2022-10-3 21:14
浴室没法装,会有水倒灌。卧室没装可能是下面空间不够,没法装。先找到原因才能去想怎么解决。 ...

但是从外面看高度一样的,应该有空间

发表于 2022-10-3 22:35 |显示全部楼层
此文章由 shjly 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shjly 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
风管都在subfloor里,需要重新设计重新排管,出风口的数量和位置与ducting heater的功率有关系。
改造肯定行,现在新式的ducting heater都能分区控制。也就是花钱多和少的区别。

发表于 2022-10-4 22:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 beibei8448 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 beibei8448 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
浴室可以装,我见有人浴室里装的