[其他信息] 更新distributor派人来了。装太阳能Sungrow逆变器半天重启30次 [复制链接]

发表于 2021-12-14 16:41 |显示全部楼层
此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 滴答滴唔似一 于 2021-12-15 15:26 编辑

一天后的更新:

昨天下午联系了distributor后,马上收到回复邮件,承诺三天内解决问题。

今天早上突然有人来敲门,发现是distributor派来的,做了各种检测后,打开了pillar更换了他认为老化的零件,电压从250多v降低到240多v。

他说装monitor监测区域电压比较费时间,直接更换老化部件效果最快。

弄好走后过了半小时,第二波人开着吊车来了,去测试了电线杆还是变压器后又打开了pillar,更换了一个他们认为生锈的部件。

更换了一些部件后,图形暂时是稳定的,没有出现昨天连续重启的波形,唯二两次的陡降是更换部件时的断电。

感谢下面的回复,学到了很多,如果大家还有其他想法,欢迎留言。





---------------------------------------------




刚装不到24小时的太阳能系统碰上了第一个晴天,早上10点开始Sungrow SG5K-D Premium逆变器就开始不停重启,几乎每10-15分钟一次,截止到现在差不多重启了30次。

查看2个不同错误代码后发现是电压过高后,逆变器合规的保护措施。

错误代码14(10分钟内平均电压高于默认的255V)和错误代码2(瞬时电压高于260v,中午最热时出现过2次)

请大家评价解决思路

已经做了的:

1  已联系电力distributor,要求check grid voltage和检查入户线路是否需要更换成16mm,拿到了Ref no.

2  联系了太阳能公司(他们外包给了其他安装商),公司表示联系Sungrow远程调整。

现在不确定的是:

1 Sungrow手册中明确写道ONLY installer’s iSolarCloud account can change the settings remotely.
Sungrow is not authorised to change this voltage setting because we are not licenced electrician. 所以太阳能公司是否找错了方向,目前不希望sungrow调整输出来控制电压。

2 有没有可能是电箱到逆变器中间走线导致高电压?

3 现在是否需要太阳能公司找安装商,用installer账号远程将10分钟平均电压由默认的255v调至上限258v先,以避免接下来的多次重启对逆变器寿命造成影响?

请大家评价下目前的思路和解决顺序,谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-12-14 16:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fcwr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fcwr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
同等

发表于 2021-12-14 16:47 |显示全部楼层
此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

也是类型情况么?

发表于 2021-12-14 16:49 |显示全部楼层
此文章由 zcwhy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zcwhy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电网电压太高了

发表于 2021-12-14 16:54 |显示全部楼层
此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zcwhy 发表于 2021-12-14 16:49
电网电压太高了

对的,但还不能完全确定是否涉及线路问题。

暂时也不太清楚将逆变器安全上限提升至258v和sungrow厂家调低输出这两种方案如何选择,后者估计会影响阴天的总发电量。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-12-14 17:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fcwr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fcwr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
真糟心
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-12-14 17:54 |显示全部楼层
此文章由 hellfire6969 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hellfire6969 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
怎么能发现一直在重启?太阳能装好了不就不用管了吗?

发表于 2021-12-14 18:07 |显示全部楼层
此文章由 chatswood2067 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chatswood2067 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你可以看一下,你所在这条街是否有很多人家装,如果是的话,电网公司可能会派人在变压器做(TAP)调整. 你家是否16mm线,并不影响电压,只是有关于负载(电流)。

发表于 2021-12-14 18:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zyyffwqlx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zyyffwqlx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hellfire6969 发表于 2021-12-14 17:54
怎么能发现一直在重启?太阳能装好了不就不用管了吗?

App会有提醒,理想情况确实不用管。

发表于 2021-12-14 19:13 |显示全部楼层
此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
DOA 发表于 2021-12-14 18:11
楼主强自己看说明书,要是我只能找太阳能安装公司。关注学习一下

主要是重启次数太多吓着了,之前看其他人的帖子一年才重启了50次,我这一天就差不多了

发表于 2021-12-14 19:17 |显示全部楼层
此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chatswood2067 发表于 2021-12-14 18:07
你可以看一下,你所在这条街是否有很多人家装,如果是的话,电网公司可能会派人在变压器做(TAP)调整. 你家 ...

多谢解答。之前用near map看过,邻居有一半装了,但这条街总数其实不多,不知道是不是太密集了。

16mm线是问了附近的朋友,他们有类似情况,说distributor最后给换了。现在看来实际原因应该不一样,你说的这点可能性更大。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-12-14 19:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 疯舔TOYOTA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 疯舔TOYOTA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在装太阳能有点49年入国军的感觉
没有游泳池省不了啥钱啊
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-12-14 19:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fcwr 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fcwr 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
疯舔TOYOTA 发表于 2021-12-14 19:25
现在装太阳能有点49年入国军的感觉
没有游泳池省不了啥钱啊

游泳池如果不加热的话 ,其实没花几个钱
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2021-12-14 19:40 |显示全部楼层
此文章由 追风使者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 追风使者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
疯舔TOYOTA 发表于 2021-12-14 19:25
现在装太阳能有点49年入国军的感觉
没有游泳池省不了啥钱啊

现在装太阳能已经可以了,现在电费每年上涨。而且WFH电费开销也增长

发表于 2021-12-14 19:45 |显示全部楼层
此文章由 marsboy10 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 marsboy10 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一般来说,调整到258V之后,如果还重启频繁,只能找 distributor

发表于 2021-12-14 19:48 |显示全部楼层
此文章由 marsboy10 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 marsboy10 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
疯舔TOYOTA 发表于 2021-12-14 18:25
现在装太阳能有点49年入国军的感觉
没有游泳池省不了啥钱啊

你放心,随着别人装的越来越多,你的用电电费会越来越贵。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-12-14 19:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 9528 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 9528 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚装最开始有类似问题,尤其是大太阳发电接近逆变器峰值的时候,后来联系了distributor, distributor做了相关测试,发现是258V的问题,让我联系installer,installer派人过来调了下就解决了

发表于 2021-12-14 20:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 疯舔TOYOTA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 疯舔TOYOTA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
marsboy10 发表于 2021-12-14 19:48
你放心,随着别人装的越来越多,你的用电电费会越来越贵。

不好意思,我是装了的那批
可是看到feed in成腰斩趋势降低,而回本期限成倍延长
感觉安装的必要性越来越小了
两年前装的已经基本回本了
现在装按照现在的feed in估计要6年回本
如果feed in再砍,可能要8年

发表于 2021-12-14 21:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
装太阳能关键在于自用,自用,自用。。。

发表于 2021-12-14 22:30 |显示全部楼层
此文章由 fengliu1234 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengliu1234 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关注

发表于 2021-12-14 22:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chatswood2067 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chatswood2067 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
滴答滴唔似一 发表于 2021-12-14 19:17
多谢解答。之前用near map看过,邻居有一半装了,但这条街总数其实不多,不知道是不是太密集了。

16mm线 ...

现在澳网电压区间是230V的上下10%的区间,也就是209-253V,其实258V持续超过1-2分钟的话,其实电网会有告警,可能你所在街区偶尔只是每次短时间超过253V,所以也就被忽略了,如果你有记录表明经常超253V的话,电网公司应该会派人在街区的变压器调整TAP,把基础电压降低。16mm的线,要看你负载,一般5000瓦发电系统,也就反向23A,该如果装光伏之前没事,那么现在也不用换16mm.但是在澳洲普通家庭单相负载上限80A,安全起见主电源线应该16mm以上。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-12-15 14:52 |显示全部楼层
此文章由 marsboy10 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 marsboy10 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
疯舔TOYOTA 发表于 2021-12-14 19:41
不好意思,我是装了的那批
可是看到feed in成腰斩趋势降低,而回本期限成倍延长
感觉安装的必要性越来越 ...

你只看feed in的吗? 太阳能省钱的70%是自用,30%是 售电啊。

如果一年发电8000度, 你自用30%,省钱 0.25/kwh, 则每年节省 600刀

剩下70% 卖了,卖电8分,才448

合计总节省1048


你看这个组成,你只要自用30%,收益就超过了卖电了。

所以太阳能不是只考卖电省钱的,你只靠卖电,那是装了一个大电站。

家庭太阳能的省钱主力就是自用自用自用。

发表于 2021-12-15 15:10 |显示全部楼层
此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chatswood2067 发表于 2021-12-14 22:58
现在澳网电压区间是230V的上下10%的区间,也就是209-253V,其实258V持续超过1-2分钟的话,其实电网会有告 ...

多谢回复,今天distributor已经来过了,和你描述的几乎一样。

更换了一些pillar里的部件后,现在电压从255-260v降低到249v左右。

发表于 2021-12-15 15:11 |显示全部楼层
此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
9528 发表于 2021-12-14 19:54
刚装最开始有类似问题,尤其是大太阳发电接近逆变器峰值的时候,后来联系了distributor, distributor做了相 ...

多谢回复,installer没啥反应,distributor今天来了后经过更换部件,降低了一点电压。

发表于 2021-12-15 15:13 |显示全部楼层
此文章由 滴答滴唔似一 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滴答滴唔似一 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
marsboy10 发表于 2021-12-14 19:45
一般来说,调整到258V之后,如果还重启频繁,只能找 distributor

多谢回复,今天distributor派人来了,速度真的快。

发表于 2021-12-15 16:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chenrenchun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chenrenchun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2021-12-14 21:24
装太阳能关键在于自用,自用,自用。。。

说到点上了,譬如游泳池的滤水,蓄水式热水器,热水洗衣服,洗碗机,如果电池价格能接受就搞一个充满。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-12-15 18:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 疯舔TOYOTA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 疯舔TOYOTA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
marsboy10 发表于 2021-12-15 14:52
你只看feed in的吗? 太阳能省钱的70%是自用,30%是 售电啊。

如果一年发电8000度, 你自用30%,省钱 0. ...

普通家用白天用不了多少
我感觉也就用个25%,30%最多了

发表于 2021-12-15 18:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 疯舔TOYOTA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 疯舔TOYOTA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
marsboy10 发表于 2021-12-15 14:52
你只看feed in的吗? 太阳能省钱的70%是自用,30%是 售电啊。

如果一年发电8000度, 你自用30%,省钱 0. ...

普通家用用不了太多
我觉得平均下来也就25%,能到30%最多了
我说的是一年的平均
当然如果用的越多越好,可是不现实啊

发表于 2021-12-15 19:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
估计很多人装之前都没考虑过到底能自用多少。。。

发表于 2021-12-15 20:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cks 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cks 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
服务那么好?哪个distributor。