[水电煤相关] 烤箱跳闸之后,空气开关就推不动了,求大神们进来帮帮忙 [复制链接]

发表于 2020-8-29 06:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 66di 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 66di 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 66di 于 2020-8-29 05:57 编辑

昨天烤箱使用的时候突然灭了,发现是空气开关跳闸了,家住aprment,今早还是推不动,其他的开关一切正常,电器电灯也正常使用。求大神们进来帮帮忙,是烤箱的问题么?还是换个开关呢,是找烤箱的售后,还是找个电工呢?谢谢了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-29 07:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
烤箱问题,自动断电是保护措施,空气开关在正常工作。

发表于 2020-8-29 07:37 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
什么叫推不动?纹丝不动还是一推就下来?

发表于 2020-8-29 08:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jtop 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jtop 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把家里电器插销都拔下来,这时候把所有空气开关都关了再推上去打开,原来推不动的现在应该可以推动了,一个个把电器墙插插回去。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
无名草 + 5 你太有才了

查看全部评分

发表于 2020-8-29 08:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jtop 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jtop 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果Oven的还是不行,或继续跳闸,就要修或换oven了,有短路。

发表于 2020-8-29 08:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 kieren 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kieren 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
切断烤箱电源,再“用力”推空气开关
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-29 08:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果推不动,就是开关坏了。如果是推上去就立刻掉下来,烤箱漏电或者短路了。

发表于 2020-8-29 08:47 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
1秒判定故障
把main switch 关了再推烤箱开关。
推不动-开关问题
可以推-烤箱或线路问题

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
无名草 + 5 你太有才了

查看全部评分

发表于 2020-8-29 08:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 66di 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 66di 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2020-8-29 06:37
什么叫推不动?纹丝不动还是一推就下来?

掉下来之后,就纹丝不动,再也推不上去了

发表于 2020-8-29 08:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
烤箱过了保修期就找电工 如果在保修期内找售后问问
如果烤箱是插头式的 拨电插头看看闸可以合上吗

发表于 2020-8-29 08:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 66di 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 66di 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kieren 发表于 2020-8-29 07:14
切断烤箱电源,再“用力”推空气开关

找不到电源插座,只有这个空气开关掉下来,就退不回去了
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-29 09:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
66di 发表于 2020-8-29 07:57
掉下来之后,就纹丝不动,再也推不上去了

估计得换一个开关了。这东西很少坏,但还是有可能。
Melbourne licensed electrician

发表于 2020-8-29 09:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 66di 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 66di 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pzh 发表于 2020-8-29 07:47
1秒判定故障
把main switch 关了再推烤箱开关。
推不动-开关问题

刚试了,main switch 关了,oven还是推不动。

发表于 2020-8-29 09:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 66di 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 66di 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
太感谢了,真没想到,这么早就有这么多好心人回复,真是谢谢了

发表于 2020-8-29 09:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 66di 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 66di 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问空气开关在哪有卖的呀,自己能换么,找电工大概多少钱呢

发表于 2020-8-29 09:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自己不能换,电工上个门怎么也二百块吧,尽管mcb在帮您寺就有卖,还烂便宜。。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-29 09:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
66di 发表于 2020-8-29 08:06
请问空气开关在哪有卖的呀,自己能换么,找电工大概多少钱呢

你还是找电工吧 你这个可能是烤箱短路 造成空开损坏 可能需要同时维修这两个东西

发表于 2020-8-29 09:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 brucelong8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 brucelong8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有电器坏了,最后快什么跳的就把那个电源切断,再推推

发表于 2020-8-29 09:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 kieren 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kieren 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
66di 发表于 2020-8-29 08:06
请问空气开关在哪有卖的呀,自己能换么,找电工大概多少钱呢

你这个很大问题就是不够大力,一定要“非常”用力推

发表于 2020-8-29 09:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2020-8-29 08:31
自己不能换,电工上个门怎么也二百块吧,尽管mcb在帮您寺就有卖,还烂便宜。。。 ...

楼主这个不是mcb,是rcbo,mcb和rcd的合体。寺里30多一个。
Melbourne licensed electrician

发表于 2020-8-29 09:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-8-29 08:54 编辑
Bramasole 发表于 2020-8-29 08:42
楼主这个不是mcb,是rcbo,mcb和rcd的合体。寺里30多一个。


楼主这个就是McB rcbo 是右边那个

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
Bramasole + 5 眼花,看成它俩一体的了,原来是和右边powe.

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-29 10:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一般电炉的开关是32A,楼主你这个好像是20A

发表于 2020-8-29 10:09 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2020-8-29 06:42
楼主这个不是mcb,是rcbo,mcb和rcd的合体。寺里30多一个。

很有疑惑性,我也是看第二眼才确定是mcb。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
Bramasole + 5 太给力了

查看全部评分

发表于 2020-8-29 10:13 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-8-29 06:52
楼主这个就是McB rcbo 是右边那个

请问专家,写的这些n1,n2是什么意思,是接线标准吗?我看我家有的写有的又不写。

发表于 2020-8-29 10:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2020-8-29 09:13
请问专家,写的这些n1,n2是什么意思,是接线标准吗?我看我家有的写有的又不写。 ...

应该是零排(就是接零线铜牌)上孔的位置 第一个孔 第二个孔 等 以便维修时不会拆错线 这是不同电工的习惯

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
zl5431 + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-8-29 10:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ozkids2011 发表于 2020-8-29 07:00
一般电炉的开关是32A,楼主你这个好像是20A

你说的那是灶台吧,烤箱用不了这么大。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-29 11:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2020-8-29 09:09
很有疑惑性,我也是看第二眼才确定是mcb。

再告诉你个简单的办法 只要是按照标准做的电箱一般贴绿色的标签都是有RCD 保护的空开 或者是RCBO 一般红色的标签就是普通的空开 看完标签再看空开就不会被迷惑了

发表于 2020-8-29 11:17 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 zl5431 于 2020-8-29 16:11 编辑
didiny 发表于 2020-8-29 08:02
再告诉你个简单的办法 只要是按照标准做的电箱一般贴绿色的标签都是有RCD 保护的空开 或者是RCBO 一般红 ...


谢谢,我看破寺这里没这个规范,我家的,朋友的,都是如此,最原始的就是拿记号笔写一下,高级一点的会打个白纸贴条写着是管什么的。不过现在我已经会看了,家用的mcb只有最大电流,有的4500有的6000,rcd有漏电范围(一般都是30mA),两个都有就是rcbo了,然后响应一般都是c级。

发表于 2020-8-29 13:03 |显示全部楼层
此文章由 skysadness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skysadness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有一个小概率是   女生手力气小没推动。。。建议把其他正常开关关一下试试自己力气够不够打开。。。

发表于 2020-8-29 18:42 |显示全部楼层
此文章由 acc506 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 acc506 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是不是上面有一个复位按钮,按一下再推开关试试。