家里取暖是gas加热器加暖气片,屋里热水进水管是铜管,和暖气片三通阀门接头处轻微渗水,三通阀们是镀锌件,估计是铸铁件吧。怀疑是不是连接螺纹生料带老化了,需要卸下来缠几圈新的试试。现在打开就有水,怕泡坏了地板,想在房子下面把入户热水铜管截断加个可以放水的阀门,把水放光了再卸下暖气连接头检查下。请问铜管加个可以放水的阀门怎么加?铜管上面需要用设备绞上螺纹吗谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-4-25 12:57 |显示全部楼层
此文章由 leetom 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leetom 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bunnings有卖不用绞牙、焊接、扩口的快接型接口和阀门,是用附带的尼龙环或铜环保证密封的,一般的钢管规格应该是15mm的。到店去找个店员帮助采购就行了。对了,要买个切断铜管的小工具,也一并问店员吧,这个是TOOL shop那个区买。

发表于 2019-4-25 13:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 nicoleflopy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nicoleflopy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有,去bunnings 问,非常简单,一头套铜管一头就是普通的螺管,然后你接啥都方便。

发表于 2019-4-25 20:42 |显示全部楼层
此文章由 wcdma 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wcdma 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢楼上两位,已经买完并装好了放水阀门,用的是扩口的。之后把暖气水放光了,把漏水的暖气接头卸下来检查了,没啥毛病,加了生料带,并扶正了管子和暖气接口保持一条直线接好了就不漏水了。