先说下背景:60年老木房,去年十月份update的电表箱,也就是装了空气开关,两个月后家里的灯开始间歇性闪烁,是所有的灯和用电设备都有电压不稳的情况,一直没太在意,以为是夏天用电过量,其实根本不是,直到昨晚,在一阵狂闪之后,全屋断电,漆黑一片。电表箱显示connected,空气开关全部没有跳闸。自己感觉两点原因,一是给我们装新电表箱的电工废了,二是电路老化哪里断了。大晚上的不知道去哪找紧急电工,查了下网页看到了ausnet,从来没联系过也不知道他们是否管,但是有紧急电话就打了过去,他们还真的接了单,第二天早上派来两个小伙说和pole衔接的主线路保险丝断了,换了个新的,来电了。很高兴,也忘了问要不要收费,收多少又是公共假期的一定很贵。结果当天晚上全屋电灯又是闪了几下断电,又是一片漆黑,焦虑死人也。老公拿了根木棍去捅了捅他们修保险丝的地方既然来电了,菜鸟初步断定是holder松了导致接线不良。可是不能一直用木棍捅着啊,于是又给ausnet打电话,大晚上的也只能找他们了。。。11点半电话打过去,一女接线员说再派人来看,瞬间来了人,现在12点凌晨,一会更新。。。 |
|