一直长草智能温控,从几年前论坛有人开始装的时候旧一直心心念念的想要安装了,做了很多搜索和研究,然后拆开了看自家的温控和heater电路板,以下是家里的旧温控和电路板。






旧温控拆出来旧两条线 ,红线和白线,自己猜测应该是R线和W线。没有供电的C线。然后去电机的电路板上看,压根没看到什么R,W, C 线。心里那个失望啊,都和视频里解说的完全不一样,因为线可是要有分类的,所以一直没敢动手。 但是偶然间再Youtube上发现原来Nest 的温控可以支持R,W供电,不需要C线,只要R,W之间有24v电压,虽然只是理论上适合90%的系统,不知道适不适合自己家里的,所以抱着无论如何都要试试的心态看看下手了nest。




nest一到手立马换了上去,两条线,红线接R口,白线接W口。特意测了电压的确是24v。然后根据网上介绍先把nest放usb充电,充50分钟充满一点,然后抱着忐忑的心安了上去,一切顺利顺利运行,顺利注册位置信息,可是到了识别接线和电源的时候卡住了,nest一直说无法探测到R线的电源。而且温控一旦打开了暖气一直运行,无法停止。心里那叫一个郁闷啊,网上继续搜索,大部分人都说是C线造成的原因,因为nest需要供电会不断从R,W那里进行短接以获得需要的电压。所以造成了这种一直不能断暖气的现象。

想着既然已经开始了,这个时候宣告失败似乎很不甘心。于是跑去jaycar 买了一个24v的AC adaptor, 回家拉长长的插线板接上去试试看先。AC Adaptor有两条线,一条缠到R线上,一条接入Nest底座的C口里面,然后插上nest 温控,顺利通过线路检测,顺利注册nest官网,顺利通过wifi链接,顺利温控调节。看来的确是C线的问题。

可是问题来了,旧温控附件没有电源接口,只有一个电灯开关。看来要extend一个电源插口才行,应该可以从电灯开关拉个线到背后的墙上装个一个,不影响美观,而且花力气最小,应该算是小活来的。打电话给电工朋友,朋友说最近忙,估计排期要到10天后。oh my god,这么小的活居然还得等。想想不行,自己来吧。

因为第一次在澳洲接触电的东西,以前就高中的时候接触过,之后基本没有动过手。于是论坛上搜索,网页上搜索,看了大家的评论,看了澳洲电源开关的接线模式。看了澳洲电线的基本标准。 心里模拟了一整天,然后电路图都画了几种情况,看适不适合安装。于是信心满满的去bunnings把东西备齐。然后动手,这是拆开的电灯



然后在后面打通一个孔,把新电线延伸过去,接线A对A,N对N,因为adaptor不需要地线,所以地线没有接。然后准备在这个插座附件贴个标识,没有地线插座,并且使用电压不要大于24v,以防以后自己忘了。因为第一次操作电,电源关闭,电表测了很多次才敢动手做,所以过程没有拍照片,毕竟不是专业,没有那个闲心拍。折腾了一个半小时,以下是成品图。




我在bunning购买的东西,

2米的3芯电线 ------ 6刀 (事实证明我只需要0.3米,买多了,  
一个插座板   -------  11刀
cable  joiner  ------- 4刀(没有用到,以为需要)
测电笔---------------21刀(最贵就这个,不过家里总是要备一个的)

总共42刀,耗时1.5小时(因为是天黑作业,其实白天的情况下估计一小时能搞定)

PS:假如没有任何电路知识的同学请不要尝试。
        要diy的同学记得多搜索,多思考才动手。
        最重要的一点,切记断电确认线路没电才动手。
        安装完还需要一段观察期,虽然觉得没有什么问题,但是慎重为好。现在我还处在观察期,虽然我那个才24v 1毫安的电流,但是心里还是有些怕怕,毕竟澳洲房子都是木结构。
        
希望对想安装的人有帮助,毕竟自己在搜索期间,还真没看到多少有解释的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 3积分 +24 收起 理由
sundaliang + 5 感谢分享
daniello + 15 你太有才了
Richeee + 4 你太有才了

查看全部评分

我家有个小
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-5-6 13:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tonyna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tonyna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2018-5-6 13:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tonyna 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tonyna 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2018-5-6 17:01 |显示全部楼层
此文章由 cc112358 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cc112358 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lz威武,有没有想过把水冷也一起接上,然后可以冷暖双控了啊

发表于 2018-5-6 17:02 |显示全部楼层
此文章由 pengfeng121 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pengfeng121 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cc112358 发表于 2018-5-6 17:01
lz威武,有没有想过把水冷也一起接上,然后可以冷暖双控了啊

家里没有水冷,  只是各个房间有分体式空调代替。旧房装不了水冷。
我家有个小

发表于 2018-5-7 01:04 |显示全部楼层
此文章由 huang003261 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 huang003261 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-5-7 03:37 |显示全部楼层
此文章由 enson0129 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 enson0129 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
中央空调可以用这个代替原来在墙上的控制器吗

发表于 2018-5-7 06:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pengfeng121 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pengfeng121 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
enson0129 发表于 2018-5-7 03:37
中央空调可以用这个代替原来在墙上的控制器吗

如果只是简单的开关和温度控制。nest是可以的
我家有个小
头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2018-5-7 06:30 |显示全部楼层
此文章由 thatsfine 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thatsfine 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你这个没接地啊

瞎干啊

发表于 2018-5-7 10:31 |显示全部楼层
此文章由 Richeee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Richeee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
分分伺候。
LZ受累帮我看一眼我这个?比你这个还要老式一点,有戏吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

2014年度奖章获得者

发表于 2018-5-7 10:54 |显示全部楼层
此文章由 daniello 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 daniello 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
干得不错
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-5-7 12:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pengfeng121 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pengfeng121 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
thatsfine 发表于 2018-5-7 06:30
你这个没接地啊

瞎干啊

Adaptor 本身也没有接地的。所以必要性不大。而且我老房子我朋友之前给我换灯的时候也跟我说过了灯上没有地线。所以只要不使用带地线的设备。那个插座没什么大问题。
我家有个小

发表于 2018-5-7 12:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pengfeng121 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pengfeng121 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Richeee 发表于 2018-5-7 10:31
分分伺候。
LZ受累帮我看一眼我这个?比你这个还要老式一点,有戏吗?

感觉是有戏的。但是也要自己装个C线供电。跟我的没多大差别

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
Richeee + 4 感谢分享

查看全部评分

我家有个小

发表于 2020-10-30 07:59 |显示全部楼层
此文章由 sundaliang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sundaliang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一直在想改造中央空调的墙壁开关, 楼主用了这几年, 又没什么新的心得更新啊,我看这个控制器都出了好几代, 不过amazon上都是负评

发表于 2020-10-30 13:38 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sundaliang 发表于 2020-10-30 08:59
一直在想改造中央空调的墙壁开关, 楼主用了这几年, 又没什么新的心得更新啊,我看这个控制器都出了好几代,  ...

用了2年nest e,感觉还可以。除了定时自动开关从来没成功过,其他功能都正常。

发表于 2020-10-30 14:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
需要licensed electrician compliance certificate吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-10-30 15:35 |显示全部楼层
此文章由 fengliu1234 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengliu1234 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关注

发表于 2021-5-23 09:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sparerib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sparerib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nest支持澳洲时区和夏令时吗?

发表于 2021-6-8 11:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pengfeng121 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pengfeng121 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sparerib 发表于 2021-5-23 09:50
Nest支持澳洲时区和夏令时吗?

支持

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
sparerib + 3

查看全部评分

发表于 2021-7-3 22:00 |显示全部楼层
此文章由 sparerib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sparerib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pengfeng121 发表于 2021-6-8 11:22
支持

我也装好了。
但是jaycar 买的24v变压器嗡嗡的响,大声的受不了。你的变压器有噪音吗?

发表于 2021-7-4 09:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 315 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 315 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
为啥要这么复杂?
我也是装的这个而且是在美亚买的。短接R和C就可以了
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-4 14:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2021-7-4 14:46 编辑

C

发表于 2021-7-4 14:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2021-12-11 05:59 编辑

[quote]

发表于 2021-7-5 22:03 |显示全部楼层
此文章由 sparerib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sparerib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
315 发表于 2021-7-4 09:25
为啥要这么复杂?
我也是装的这个而且是在美亚买的。短接R和C就可以了

你是有C线 或者 在暖气主板输出24VAC的接口连接R和C?

楼主的暖气主板好像有24V接口,其实不需要额外的C线变压器。

我的暖气主板没有24V接口,需要C线变压器。

发表于 2021-7-5 22:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 315 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 315 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 315 于 2021-7-5 22:09 编辑
sparerib 发表于 2021-7-5 22:03
你是有C线 或者 在暖气主板输出24VAC的接口连接R和C?

楼主的暖气主板好像有24V接口,其实不需要额外的C ...


我的R输出就是24V
所以我就用电线短接了R和C,完全没问题

另外一个房子的Brivis的cooler heater 2in1的thermostat 我就没换,因为那个的输出是240V,我估计你的情况和我这个一样

发表于 2021-7-5 22:10 |显示全部楼层
此文章由 sparerib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sparerib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
315 发表于 2021-7-5 22:06
我的R输出就是24V
所以我就用电线短接了R和C,完全没问题

我去试试,机器不同不一定行。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-12-10 22:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cc112358 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cc112358 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sparerib 发表于 2021-7-5 23:10
我去试试,机器不同不一定行。

我今天安装了,接了R和W,可以工作,但是还是建议说要接C wire

发表于 2022-11-11 13:54 |显示全部楼层
此文章由 smh521 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smh521 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好!看到你发帖子,安装Nest温控器。很震撼,有些问题想要请教。我想开发一款适合澳洲市场的温控器,取代现在澳洲家庭里面的老是温控器。想听听你专业的意见。方便的话,请私信,谢谢!