新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 说说游泳池维护 (2009-11-28) Perth · 衣不如新? (2009-1-31) astina
· 桂林散记 (2004-12-13) leeshine · 莴笋 (2014-6-15) qld
Advertisement
Advertisement
楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2021-2-6 00:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smokewax 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smokewax 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢师傅回复
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-19 16:15 |显示全部楼层
此文章由 benny_dong 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 benny_dong 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,我在墨尔本,家里空调天冷以来vent一直不出风,但是机器感觉还是在运行的,麻烦是否可以留联系方式进一步沟通? 谢谢

发表于 2021-7-21 03:54 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
benny_dong 发表于 2021-7-19 16:15
你好,我在墨尔本,家里空调天冷以来vent一直不出风,但是机器感觉还是在运行的,麻烦是否可以留联系方式进 ...

你好,我的电话 0426633550
谢谢

发表于 2021-9-26 22:58 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最近有朋友向我咨询三菱重工的质量问题,
我做这么多年了。无论是三菱电子还是三菱重工,从未真正出现过质量问题
我做过warranty的经验和大家分享一下
第一次是外机运输途中损坏了,安装师傅没有注意到,开机之后不定期风扇异响,我去检查时候发现了问题,原安装公司回来更换了外机
第二次是外机一个插线头松动,我查了两个小时没找到问题,我果断打电话给三菱售后技术支持,三菱来人把主板内部测试5mins,找到问题,拔下来重新插了一下就好了。
还有四五次出现场去做warranty,都是因为安装师傅本身的问题,不关空调质量的。

发表于 2021-9-26 23:09 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有一次是顾客反应家里的三菱开机时候有焦味,我们去了两次都没闻到。
我们都知道如果电路板烧焦了的,那种味道3、5 年都会存在,我把内机整个拆下来每个地方都闻,但是没有任何味道。后来我们提出再来这里每次都要收取$220上门费,这给顾客就再也没说过空调有焦味
有一家商铺开机之后经常报警冷媒故障。三菱售后来到现场,发现冷媒口有油渗出,我们判断是安装师傅把冷媒口当成检修口来,后来发现尺寸差太多,只好了了行事。就这样冷媒白白浪费掉

发表于 2021-9-27 01:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 mark63 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mark63 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
师傅请问大金的中央空调分区control坏了,按了一次reset后现在无法再次分区,来人检查了说需要换整个分区control,收费1200合理吗?谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-9-27 10:34 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mark63 发表于 2021-9-27 01:09
师傅请问大金的中央空调分区control坏了,按了一次reset后现在无法再次分区,来人检查了说需要换整个分区co ...

你好,有几个区?

有没有分区control的型号或者照片,或者把对方报价的型号发给我?我要看一下是原厂的还是off the market的

发表于 2021-10-6 15:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vcran 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vcran 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问楼主,我家的Fujitsu ducted 空调报001错误。打开外机发现主板里面的一个3.15v 的fuse断开了。

请教怎么换里面的主板上的fuse? 要把主板拆下来吗?此外3.15v的fuse是slow blow的,还是quick  blow的?谢谢!

外机型号是AOT45LJBYL.

发表于 2021-10-8 02:15 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
vcran 发表于 2021-10-6 15:41
请问楼主,我家的Fujitsu ducted 空调报001错误。打开外机发现主板里面的一个3.15v 的fuse断开了。

请教怎 ...

你好,Fuse上面有型号,可以对应在Jaycar购买

我说第一次听说slow blow,fuse 本身就是旧时代淘汰的保护装置。想必你也懂得现代电子电路的保护装置

发表于 2021-10-8 02:18 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
另外,fuse 都是removable的。如果embedded,那就是不想让我们换,干嘛还要加fuse?改成flip on或者可以reset的保护装置多好啊。您说是不是这个道理。

发表于 2021-10-8 06:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 netmaster 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 netmaster 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,我2018年底买的格力空调,感觉制冷不够,不知道空调几年保修,如果在保,可以让人免费检修吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-10-8 22:38 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
netmaster 发表于 2021-10-8 06:24
你好,我2018年底买的格力空调,感觉制冷不够,不知道空调几年保修,如果在保,可以让人免费检修吗? ...

你好,正规渠道的格力空调都是6年质保的,检修不一定免费,但是检修有问题的话必须免费维修,但是前提是 正规渠道、正规渠道、正规渠道....

发表于 2021-10-30 12:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Ccxdylans2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ccxdylans2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
师傅您好。向您请教。
家里的中央空调不制冷,打开后就是附近屋顶的过滤网那一块有空气声,其他地方没有动静。外面的扇页转一阵停一阵。叫了人来检查说是gas只剩下1公升,怀疑有leaking。还有生锈等问题。型号是LG LBUK4260BL。service report如下。请问这种情况要如何维修?非常感谢。
Service report:

- found system to be short on gas. Inspected outdoor unit and compressor had multi rust marks which is an leak indicator. Multi rust marks within the outdoor coil and a few valves.
- repaired and sealed all damaged ductwork
- inspected/flushed indoor drain line
- inspected indoor fan motor
- clean filter (recommend replacement)
- tested fan capacitor and one 4mf is reading 3.2mf. Capacitor needs to be replaced
- clean and lubricated both fan motors
- clean outdoor coils ( was severally blocked)
- this system has a two phase compressor (so two compressors) tested on compressor and mechanically was ok. Couldn’t test other one as there isn’t enough refrigerant for the compressor to be called on
- tested boards and other electrical components. All ok

发表于 2021-10-31 02:40 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ccxdylans2016 发表于 2021-10-30 12:51
师傅您好。向您请教。
家里的中央空调不制冷,打开后就是附近屋顶的过滤网那一块有空气声,其他地方没有动 ...

你好,建议打入制冷剂,锁紧valves。
不建议查找漏点,你的报告中也没有写要查找漏点

您发的这个scope of work仅仅是常规保养,我认为比较适合你的情况。可以进行一次常规保养看空调的还能坚持多久。如果再次出现问题就请直接更换新机组

发表于 2021-11-1 22:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lucyma1980 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lucyma1980 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
師傅您好, 想求教 我們的中央空調是 carrier 這個牌子。我們近期發現 空調不制冷 內機和外機都運作, 但是 開冷氣模式 時候內機出熱氣、 外機吹 冷風. 開暖氣模式時候 內機 和外機都沒反應。求教師傅這是什麼原因呢?

发表于 2021-11-2 11:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Ccxdylans2016 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ccxdylans2016 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2021-10-31 03:40
你好,建议打入制冷剂,锁紧valves。
不建议查找漏点,你的报告中也没有写要查找漏点


您好师傅。非常感谢您的回复。请的人当时来做的就是常规保养。但是没能解决这个问题。打入制冷剂也是他建议的一个option之一。请问您的手机号码是多少?
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-11-6 19:18 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lucyma1980 发表于 2021-11-1 22:19
師傅您好, 想求教 我們的中央空調是 carrier 這個牌子。我們近期發現 空調不制冷 內機和外機都運作, 但是 ...

你好,改变一下mode到cooling

发表于 2021-12-18 21:22 |显示全部楼层
此文章由 yamlin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yamlin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
快3年新的大金中央空调今天好像突然不制冷了,开了快一个小时了屋里的温度才降到一度,请问这大概是什么问题?

发表于 2021-12-18 21:25 |显示全部楼层
此文章由 yamlin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yamlin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
选择cooling感觉就是吹风

发表于 2021-12-18 22:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Lily38 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Lily38 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2021-10-31 03:40
你好,建议打入制冷剂,锁紧valves。
不建议查找漏点,你的报告中也没有写要查找漏点


师傅您好,怎样可以联系您?

发表于 2021-12-19 18:19 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yamlin 发表于 2021-12-18 21:22
快3年新的大金中央空调今天好像突然不制冷了,开了快一个小时了屋里的温度才降到一度,请问这大概是什么问 ...

你好,冷媒不足是最大可能。我们发现大金最近有出厂冷媒不足的情况。也不排除安装,没有装好造成漏冷媒。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-12-19 18:20 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Lily38 发表于 2021-12-18 22:42
师傅您好,怎样可以联系您?

你好,已经短消息您

发表于 2021-12-19 18:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 isawang2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 isawang2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
分体空调,开机后,管子里有液体咕隆咕隆的声音,会持续1分钟左右,但是制冷制热似乎正常。请问是什么问题?

发表于 2021-12-19 19:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 davidchu3 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 davidchu3 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
二楼的中央空调,由墙面面板三个按钮控制三个房价的出风开和关。有一次制热的时候三个按钮不小心都关掉了,这样空调外机一直在工作,室内出风口却没暖风出来,这样持续了2个小时才发现纠正。这会对空调造成损害大吗?(目前虽然运转正常)

发表于 2021-12-21 15:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vcran 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vcran 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请教楼主,我家有一个12年的Fujitsu ducted system, 今天制冷不是很充分了,室外33度的情况下,室内出风口大约在27度。请教大概可能是什么问题呢?谢谢。

此外,室外机工作且吹出热风。

发表于 2021-12-23 23:04 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
isawang2000 发表于 2021-12-19 18:46
分体空调,开机后,管子里有液体咕隆咕隆的声音,会持续1分钟左右,但是制冷制热似乎正常。请问是什么问题 ...

你好,制冷制热正常就说明冷媒高压运行没问题。你听到的应该是外壳塑料冷热变化的膨胀或冷缩
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-12-23 23:06 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
davidchu3 发表于 2021-12-19 19:24
二楼的中央空调,由墙面面板三个按钮控制三个房价的出风开和关。有一次制热的时候三个按钮不小心都关掉了, ...

影响可以忽略不计,毕竟现代空调很多自保和报警装置

发表于 2022-12-22 16:19 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
MHI说明书说他们的ducted 的indoor unit不是self clean的,是不是大金也是这样的,不是self clean的?

那么5年后,需要清理什么呢?一般要清理多少小时,怎么收费呢?

发表于 2023-1-6 21:01 |显示全部楼层
此文章由 alexch32 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alexch32 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
师傅你好, 最近家中装了10年的中央空调开一下就停下来, 找人来看说是FAN问题, 换两个FAN要3000刀, 再加做service 和rejuvenation又3000刀, 共6000刀.

如果换新机, 安装一台14kW, 全部东西下来要两万刀.

我想问收费合理吗? 谢谢

发表于 2023-1-8 09:43 |显示全部楼层
此文章由 cyber 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cyber 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在住的房子是2001年建去年9月入住。空调是Fujitsu Ducted Reverse Cycle。发现制冷不是太行,制热还没试过。找Fujitsu检查,室内机没问题,室外机的压缩机效率比较低,由于是比较旧的机型,建议换新的。David,请教一下,如果换新的话,室内机还可以继续用吗?是继续用Fujjitsu,或者有什么品牌你推荐?谢谢。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部