发表于 2014-7-16 15:57 |显示全部楼层
此文章由 pongchang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pongchang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
两层TH,Ducted heating,一层有一个controller,二层有两个房间分别各有一个controller,两个房间没有。

现在的问题是,开一层的暖气,二层没有controller的两个房间也跟着热。controller上也没有zone的分区控制,怎么解决啊?

分分伺候!
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-7-16 22:08 |显示全部楼层
此文章由 松糕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 松糕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
另外两个房间分别加装2个 damper,控制出风口开关

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
pongchang + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-7-17 18:58 |显示全部楼层
此文章由 pongchang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pongchang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
松糕 发表于 2014-7-16 22:08
另外两个房间分别加装2个 damper,控制出风口开关

需要开墙吗?电路也得考虑到吧

发表于 2014-7-17 20:54 |显示全部楼层
此文章由 松糕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 松糕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不需要开墙,damper 装在天花板里面,控制开关可以和灯开关共用一个面板。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
pongchang + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-7-17 21:38 |显示全部楼层
此文章由 Flyingself 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Flyingself 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
正解,这个不难实现!