[修房建房] 如何拆装橱柜内的电闸箱 [复制链接]

发表于 2014-5-14 22:12 |显示全部楼层
此文章由 zxinfhs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zxinfhs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感谢楼上各位的关心,这个帖子主要是咨询橱柜和电箱的拆装顺序问题,至于电箱安装,只是附带问题,还没考虑成熟呢
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-5-14 22:19 |显示全部楼层
此文章由 zxinfhs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zxinfhs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Twinmas 发表于 2014-5-13 21:31
Main switch 一般是isolation switch,没有电流过载保护功能,我个人喜欢换成circuit breaker.因为电路是 ...

看了一些电箱的“main switch”,很多用“federal”灰色的,但都是开关拨到“下“是ON,记得国内规范都是”上“是ON呀
这样安装,输入线是不是就连在下边了?这样做是不是为了输出在上,便于连接后续的cb/rcd呢?
在澳洲正规的连接方法是怎样的?

发表于 2014-5-14 22:34 |显示全部楼层
此文章由 Twinmas 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Twinmas 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RCD输入的方向和牌子有关

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
zxinfhs + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2014-5-14 22:45 |显示全部楼层
此文章由 亚壶 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 亚壶 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主能不动它就不动吧,一旦动了就要按现行的标准,
说不定现在的位置不符合现行标准,要迁移,费用更多

发表于 2014-5-14 22:48 |显示全部楼层
此文章由 zxinfhs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zxinfhs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
亚壶 发表于 2014-5-14 21:45
楼主能不动它就不动吧,一旦动了就要按现行的标准,
说不定现在的位置不符合现行标准,要迁移,费用更多 ...

真的不想动,但不动就不能装新橱柜
另外看到很多unit,电箱都在墙柜中的,这个位置应该是建房时候留的

发表于 2014-5-14 22:58 |显示全部楼层
此文章由 ck@colorunn.com 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ck@colorunn.com 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最简单的做法,把原柜体的侧板拆了,新柜体做薄16-18MM(按原柜板厚度,再把新柜体的背板开个大口子,这样的花费应该最多在150刀

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
zxinfhs + 3 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2014-5-14 23:50 |显示全部楼层
此文章由 zqe138 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zqe138 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可以不拆就不拆,非得拆就找電工吧,安全為上,這錢得花。

发表于 2014-7-1 19:06 |显示全部楼层
此文章由 zxinfhs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zxinfhs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要接cb/rcd了,有了新问题
零线地线都有汇流排,火线没有,那如何把火线分别接入各个回路呢?是不是用导线一个一个的并联呢?如果这样做,势必cb一个接线端要接2根线,看网上说这叫double tap,不安全,是不是呢?另外两根导线接入同一接线端时,是不是要拧在一起?我用的6mm的线很硬,很不好拧,有什么好经验么

发表于 2014-7-1 21:17 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zxinfhs 发表于 2014-7-1 18:06
要接cb/rcd了,有了新问题
零线地线都有汇流排,火线没有,那如何把火线分别接入各个回路呢?是不是用导线 ...

这个都敢自己做?

发表于 2014-7-1 21:30 |显示全部楼层
此文章由 印度洋 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 印度洋 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zxinfhs 发表于 2014-7-1 18:06
要接cb/rcd了,有了新问题
零线地线都有汇流排,火线没有,那如何把火线分别接入各个回路呢?是不是用导线 ...

兄弟,知道了还问,找砖砸

发表于 2014-7-1 21:32 |显示全部楼层
此文章由 zxinfhs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zxinfhs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2014-7-1 20:17
这个都敢自己做?

主要是有个碍事的柜子,找电工一次搞不定,自己试试看吧,貌似不是很复杂,就是担心接钱不规范
您是专业的,有何建议?
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-7-1 21:33 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zxinfhs 发表于 2014-7-1 20:32
主要是有个碍事的柜子,找电工一次搞不定,自己试试看吧,貌似不是很复杂,就是担心接钱不规范
您是专业 ...


找电工。
如果做的不对,不是着火,就是短路, 不是开玩笑的。

发表于 2023-9-23 11:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 kenmmm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kenmmm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好,想问一下你最后是怎么弄的?我碰到同样的问题,想看一下你怎么解决,谢谢

发表于 2023-9-23 20:11 |显示全部楼层
此文章由 zxinfhs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zxinfhs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 zxinfhs 于 2023-9-23 19:15 编辑
kenmmm 发表于 2023-9-23 10:35
你好,想问一下你最后是怎么弄的?我碰到同样的问题,想看一下你怎么解决,谢谢 ...


1 - 断掉总电源,拆掉电闸箱,再拆掉旧壁柜,
2 - 把进户线和插座分支接通,一定要做好绝缘,然后打开总电源,插座就有电了
3 - 赶紧装上新柜子,再装上新电闸箱
4 - 断掉主电源,把新电闸箱内主开关,各路空开,漏掉保护器,共用零线,共用地线等等接好,就可以打开主电源了,一切恢复正常
5 - 有电了,可以用电动工具了,接着装其他的东西

以上各步均有风险,一定要对cb,rcd接法有深刻理解,加上良好的动手能力,不建议一般同学尝试