[水电煤相关] 急求各位大神帮帮忙看看我这个电表箱需要更换吗? [复制链接]

发表于 2025-10-22 15:24 |显示全部楼层
此文章由 Shahailey 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Shahailey 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如题,急求各位大神帮帮忙看看我这个电表箱需要更换吗?是我们在维州的出租房。

检查报告:
1. More than three final subcircuits are connected to a single RCD- recommended to  Replace circuit
breaker with an RCBO.. (这一条没有说non compliant, 但是建议更换。)
2. Switchboard enclosure broken- Move the meter panel higher
and open the switchboard then inspect. ( 这一条是non compliant. )
求懂电路的同学给看看。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-10-22 17:56 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
按规定,一个rcd不可以保护超过三个circuit。这个确实不合规,而不是建议。所以要改成一个rcd带三个circuit开关。但现在一般不这么做,都是每个circuit有自己单独的漏电保护,也就是每个circuit都用RCBO。报告里的建议应该是马所有的circuit开关换成RCBO。就是每个circuit都有自己单独的漏电保护。

第二项的意思是他们就没打开盒子看里面,那怎么得出的第一项结论?

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
Shahailey + 4 感谢

查看全部评分

发表于 2025-10-22 21:49 |显示全部楼层
此文章由 0489144246 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0489144246 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 0489144246 于 2025-10-22 21:58 编辑
Bramasole 发表于 2025-10-22 17:56
按规定,一个rcd不可以保护超过三个circuit。这个确实不合规,而不是建议。所以要改成一个rcd带三个circuit ...


有一些电器本来就有轻微漏电,通过接地线本来是可以正常使用的,如果每一路都装漏保,可能反而搞的一直跳闸。要么就把地线拆掉,这样用电器又可能带电,漏电的时候手摸到金属外壳还是会触电还是要跳闸。我的电饭锅,电冰箱,电磁炉通电的时候都可能会造成漏保跳闸,可能是十几次会有一次跳闸,而且跳的时候就连续几天都跳,不跳就连续几天都不跳。而且只是通电的时候漏保会跳,然后推上去之后就一直能正常使用了,用手触摸也从来没电到过,具体是什么原因我也不知道,我用的是自己的隔离变压器,和澳洲电网是完全不通的,肯定不是外部因素导致的,很烦,我觉得还不如直接把漏保拆掉呢。

发表于 2025-10-23 15:48 |显示全部楼层
此文章由 skysadness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skysadness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
0489144246 发表于 2025-10-22 21:49
有一些电器本来就有轻微漏电,通过接地线本来是可以正常使用的,如果每一路都装漏保,可能反而搞的一直跳 ...

你这个一般是电路三脚猫电工的手艺,哪里没拧紧, 或者东西太旧了老化。
我有遇到过电器地线没接,摸起来麻麻的,但是不会跳闸。

发表于 2025-10-23 17:33 |显示全部楼层
此文章由 0489144246 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0489144246 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 0489144246 于 2025-10-23 17:35 编辑
skysadness 发表于 2025-10-23 15:48
你这个一般是电路三脚猫电工的手艺,哪里没拧紧, 或者东西太旧了老化。
我有遇到过电器地线没接,摸起来 ...


就是这几样电器会跳闸,应该是电器内部有漏电。东西是老东西了,但是一直好用,就不想花钱。不过跳闸的确是个问题,我是家里有四五路都是接在同一个漏保下的,一跳就很多东西都跳了。我还是打算把这个漏保拆掉算了,我觉得只要热水器装漏保,其他的不是很要紧。毕竟230v触电也没多大事。
如果你摸起来麻麻的不跳闸,说明漏电很轻微,达不到跳闸的量,一般家里漏保是30毫安的。  你只要把地线接上那就不会麻麻了,不过会不会跳闸就不确定了,要看你地线的电流是不是超过30ma。

如果说同一个漏保下面接了太多电器,那也可能这么多电器加起来漏电量会超过30ma,也可能导致经常跳闸。

发表于 2025-10-25 14:59 |显示全部楼层
此文章由 skysadness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skysadness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
0489144246 发表于 2025-10-23 17:33
就是这几样电器会跳闸,应该是电器内部有漏电。东西是老东西了,但是一直好用,就不想花钱。不过跳闸的确 ...

毕竟230v触电也没多大事。-------你开心就好。。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-10-26 10:22 |显示全部楼层
此文章由 上书房行走 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 上书房行走 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 上书房行走 于 2025-10-26 08:23 编辑
skysadness 发表于 2025-10-25 12:59
毕竟230v触电也没多大事。-------你开心就好。。。


这位足友是一位从国内买电池和太阳能板自己DIY全家太阳能供电的大神。
如如不动,是动中求静,如如不静,是静中求动,不可求大,不可求小,折中可生

发表于 2025-10-26 16:50 |显示全部楼层
此文章由 0489144246 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0489144246 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
skysadness 发表于 2025-10-25 14:59
毕竟230v触电也没多大事。-------你开心就好。。。

你可能不知道,十个电工起码有九个都触过电,又不是380v,230v一般都敢带电操作,实际上并没啥事。当然这里面还是有具体细节,就先不展开了。

发表于 2025-10-26 16:55 |显示全部楼层
此文章由 skysadness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skysadness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
0489144246 发表于 2025-10-26 16:50
你可能不知道,十个电工起码有九个都触过电,又不是380v,230v一般都敢带电操作,实际上并没啥事。当然这 ...

原来你是有实操经验,失敬失敬,我还是对电力比较有敬畏之心的。

发表于 2025-10-26 17:01 |显示全部楼层
此文章由 0489144246 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0489144246 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上书房行走 发表于 2025-10-26 10:22
这位足友是一位从国内买电池和太阳能板自己DIY全家太阳能供电的大神。

大神就肯定不是,平时自己喜欢动手弄。

发表于 2025-10-26 17:03 |显示全部楼层
此文章由 0489144246 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0489144246 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
skysadness 发表于 2025-10-26 16:55
原来你是有实操经验,失敬失敬,我还是对电力比较有敬畏之心的。


没事,是应该要有敬畏之心。三相电我也不敢带电操作,单相已经不知道触电触了多少次了
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-10-26 17:51 |显示全部楼层
此文章由 skysadness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skysadness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
0489144246 发表于 2025-10-26 17:03
没事,是应该要有敬畏之心。三相电我也不敢带电操作,单相已经不知道触电触了多少次了  ...

能不能讲解一下为什么你触电没什么大事,我一直以为触电至少电半死的

发表于 2025-10-26 21:54 |显示全部楼层
此文章由 0489144246 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 0489144246 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
skysadness 发表于 2025-10-26 17:51
能不能讲解一下为什么你触电没什么大事,我一直以为触电至少电半死的

230v时间长了肯定要电死,干活不小心触摸到带电的线或者铜排就会立马弹开,触电时间通常是毫秒级的。虽然说没大事,但是麻一下肯定是要的。
除了时间,还有一个很重要的因素是人体电阻,这是会由很多因素决定的,你可以理解成个人的防御值,人体电阻越高越是不碍事,即便同一个人在不同状况下的防御值也是不同的,像比如你手上有没有水,水和汗水都是不一样的,或者手上皮比较厚,老茧比较厚,都会增加防御值,如果是手破了的地方触电,那防御值就会很低很低。