新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 除夕夜的家庭联欢会 (2010-2-13) tritri · [美食接龙]第4棒: tritri之经典美味吮指虾 - 接棒食材- 蒜- tintin1976请接棒 (2009-6-6) tritri
· 家长如何帮助孩子学数学 (2015-12-7) fhjp01 · 衣衣搭配系列1 (2005-5-21) 短腿小鳄鱼
Advertisement
Advertisement
查看: 572|回复: 20

[水电煤相关] 见鬼了,下水管漏水的问题,不明白怎么回事 [复制链接]

发表于 2025-4-21 14:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jonnny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jonnny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Jonnny 于 2025-4-21 18:05 编辑

见鬼了,下水管漏水的问题,不明白怎么回事。这个复活节四天假日,天天就琢磨这事儿。

见示意图。
厨柜水池一旦用水,就会看到有水从背后砖墙缝(问号处?)冒出,可以肯定是下水管漏水。但厨柜水池下水管水泥地周围看不到任何水印,也看不到地面上的下水管破裂。房子是slab结构,如果是水管在Slab水泥当中或之下破裂漏水,这水怎么能跑到砖缝中及水泥台阶上流出来。不是水滴,是不断流出来。水管离开墙面有至少300mm,中间都是水泥材料。即使破损漏出来,在地下面也只是渗水,不是流水啊!不理解

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-4-21 15:06 |显示全部楼层
此文章由 yx.zhang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yx.zhang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可以到这里去问问
https://www.workshop.bunnings.com.au/

发表于 2025-4-21 15:09 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
图画的不错,但光一个角度的平面图是不够的。。水泥本身不防水,slab接缝轻松就可以漏过去。另外下水管的走向?漏水点周围是否有下水管或透气管?
如果周围没树,漏水不一定是水管破损,也可能是主水管堵了导致排水反溢,可以去附近其他排水的水槽或地漏倒水试试排除一下。

发表于 2025-4-21 15:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jonnny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jonnny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Jonnny 于 2025-4-21 18:07 编辑
滤霸 发表于 2025-4-21 15:09
图画的不错,但光一个角度的平面图是不够的。。水泥本身不防水,slab接缝轻松就可以漏过去。另外下水管的走 ...


谢谢您的回复,可以确认的是除了此厨房水槽用水,其它一切用水,都没发现水从砖缝渗出,不但是渗出,是哗哗流出来。

水泥不防水可以理解,但至少说是渗水,不应该哗哗流出来,而且应该是向下渗,为什么流到侧面台阶。那个台阶离slab平面高度落差最多150,两块砖。而且水平方向距离至少300mm。

地面以下下水管应该垂直向下走,再横接到主管上吧?不应该在水泥slab上横走再向下接主管吧?这不傻吗?
上个图给你看看。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2025-4-21 17:15 |显示全部楼层
此文章由 maxdll 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 maxdll 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
下水道的主管道堵了,水从透气孔流了出来。

发表于 2025-4-21 17:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jonnny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jonnny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Jonnny 于 2025-4-21 22:21 编辑
maxdll 发表于 2025-4-21 17:15
下水道的主管道堵了,水从透气孔流了出来。


这种解释有可能。但是我的洗衣房,浴室一直正常工作,没发现水堵情况。它们位于主管道的上流,厨房在下流。

另外我知道按照澳洲标准,主管道都是有个通气孔口,立个PVC管子高高在上。这个通气孔口我没看到水出来。

厨房的分管道也有通气孔?藏在地下?这个就不懂了。我家厨房没看到有地漏或通气孔,这个会是问题吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-4-21 18:39 |显示全部楼层
此文章由 stepsup 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stepsup 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这么猜没用的,爬到房底下一看便知。

发表于 2025-4-21 19:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jonnny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jonnny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
slab地基,没有房底,除了都挖开。

发表于 2025-4-21 20:03 |显示全部楼层
此文章由 oed 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oed 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
放点颜料水下去确认一下

发表于 2025-4-21 20:05 |显示全部楼层
此文章由 oed 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oed 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
拍张水池下的照片看看

发表于 2025-4-21 20:34 |显示全部楼层
此文章由 chugao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chugao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
为什么不是上水管,墙里漏了,开关以后的
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-4-21 22:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jonnny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jonnny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chugao 发表于 2025-4-21 20:34
为什么不是上水管,墙里漏了,开关以后的

很好的问题。一开始我以为也是进水管漏,所以在墙上石膏板上打了好几个洞观察,都没发现问题。

后来在外面砖墙根下观察漏水时,家里人正好洗菜,发现大量水涌出来,所以确认是下水管的问题。现在把厨房水池的下水管彻底断开了,墙砖也不再漏水了。但无法解释的问题也来了。

发表于 2025-4-21 22:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jonnny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jonnny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
oed 发表于 2025-4-21 20:05
拍张水池下的照片看看

水池下厨柜板打了几个洞,放了灯进去,再打开水龙头放水试验,外面墙根又开始漏水了,但反复确认下水管周围地上一直是干的,没有流水没有湿没有水印。见鬼了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2025-4-21 22:19 |显示全部楼层
此文章由 tvc889 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tvc889 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jonnny 发表于 2025-4-21 22:14
水池下厨柜板打了几个洞,放了灯进去,再打开水龙头放水试验,外面墙根又开始漏水了,但反复确认下水管周 ...

看图难道不是下面的那根套管坏了吗?

发表于 2025-4-21 22:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jonnny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jonnny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tvc889 发表于 2025-4-21 22:19
看图难道不是下面的那根套管坏了吗?

为什么坏了?两个接头是胶上去的,下水时没有看到任何水漏出来。这个套管好像是个弯头,弯向左边。不懂为什么这下水管不是直下,而要做个弯头。

发表于 2025-4-21 22:36 |显示全部楼层
此文章由 Little-one 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Little-one 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jonnny 发表于 2025-4-21 22:26
为什么坏了?两个接头是胶上去的,下水时没有看到任何水漏出来。这个套管好像是个弯头,弯向左边。不懂为 ...

反复在琢磨怎么回事,不如打开。反正你要修,肯定是要打开的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-4-21 22:36 |显示全部楼层
此文章由 stepsup 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stepsup 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很可能是进入水泥的部分管子裂了,水顺着水泥缝隙流出来到墙边,你说管子弯,是不是下面水泥板移位或者断裂把管子拉歪了或者断了,也不好说。有那种管工用的管道摄像头探进去就知道漏点了。

发表于 2025-4-21 22:40 |显示全部楼层
此文章由 stepsup 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stepsup 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 stepsup 于 2025-4-21 22:53 编辑

最好有地下管道的连接图,既然水哗哗流,其他地方用水不受影响,感觉是洗手池下面的管子连接主管道处脱落了才会这样。

发表于 2025-4-21 23:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jonnny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jonnny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
stepsup 发表于 2025-4-21 22:40
最好有地下管道的连接图,既然水哗哗流,其他地方用水不受影响,感觉是洗手池下面的管子连接主管道处脱落了 ...


主管道至少埋入地下80公分,一般不会脱落。一旦脱落这水可能从土里四面八方冒出来,但也不会爬到slab之上从砖缝中流出来。所以这假设好像不合理。

发表于 2025-4-22 00:49 |显示全部楼层
此文章由 fcad 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fcad 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
厨房改造移位,或者造房子时预埋管位置有出入,就会用弯管借位置。
这种弯管安装时如果勉强就位,就容易出问题。
所以这个原可能性最大。

发表于 2025-4-22 01:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 rockbox 于 2025-4-22 00:24 编辑

Mixer 还是冷热分开的taps?wall tap?