新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 全家动手铺地砖(与力至于自己动手改造环境享受生活的朋友分享) (2010-1-7) Alco · 上班前又跑去拍晨霧了!! (2014-4-3) silvia
· 海阔天空——更新七楼“Number Pattern” (2013-3-16) 天眼 · 【摄出你的足迹】摄影是一种爱好 (2013-1-12) williamlee137
Advertisement
Advertisement
查看: 903|回复: 2

[修房建房] Ducted Heating 送热风不均匀 [复制链接]

发表于 2024-7-17 10:42 |显示全部楼层
此文章由 yacobe 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yacobe 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
新房,机器装房顶里。离机器近的房间热风就很热。远的机器送出来的堪比凉风。导致有的房间热的要死,有的房间还是凉的。

几千刀的机器这么不靠谱的吗。。。?
signature
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-7-17 10:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rayki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rayki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
距离远。风量小。很正常的。但是也是热风,没听说一半热风一半凉风的.  把远的房间风口开到最大,你只能做到如此了.

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
yacobe + 4

查看全部评分

发表于 2024-7-17 11:13 |显示全部楼层
此文章由 leoyin2014 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leoyin2014 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
只能说远处的管子漏了,没装好,一般来说不可能这样

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
yacobe + 4

查看全部评分

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部