新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 家乡的味道--羊肉泡馍 (2009-3-5) bluesummer · 参加活动 -- 我家厨房秀 -- 新装修了厨房之后连厨艺都提升了 (多图) (2015-12-12) triciayi
· K妈这个健身小白来分享一下三个月的健身总结 (2017-5-16) kevin妈妈 · 老婆大人 I (2010-10-19) 梦想似蓝
Advertisement
Advertisement
查看: 1076|回复: 11

[修房建房] honeywell 的 HEATING 怎么修? [复制链接]

发表于 2024-5-6 15:52 |显示全部楼层
此文章由 妮妮7220 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 妮妮7220 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 妮妮7220 于 2024-5-9 13:17 编辑



HEATING不工作了,显示屏能显示当前温度,也能正常开关,但是没有HEAT出来。

请问牌子是 Honeywell 吗?搜网址感觉干很多事,但是都不是直接做 HEATING的。我可以打客服让他们来修吗?

还是应该谷歌附近的 heating and cooling 让他们来看看?(这个就是怕乱报价,反正他说哪里坏了我也不懂)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-5-6 17:54 |显示全部楼层
此文章由 hotfix 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hotfix 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还在保修就保修,不在保修就去facebook搜demolition找同款室外机,买回来原位替换
heating不启动有可能是主板坏了,即便是良心tradie,没大几百修不下来,而且基本也是换二手板

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
妮妮7220 + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-5-6 20:55 |显示全部楼层
此文章由 chycpcc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chycpcc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在市面上好像没有Honeywell 牌子的heater, 而这个控制器一般用来做通用控制器可以适用很多不同品牌的新老heater。所以你的控制器是honeywell, 但是你的主机未必是,即使是也可能是很老以前的老机子。所以你还是需要贴出你的主机照片,可以的话打开盖板或者面板,来确定型号。

如果是老的主机,检查是否需要pilot,很多老的主机不是电子打火,而是和热水器一样是长明火,检查长明火是否还在,如果不在,按照盖板上指南来点火。检查主机电源开关是否打开,主机旁边的煤气开关是否打开,如果都没问题,你需要一个专业人士去检查了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
妮妮7220 + 3 谢谢,大致明白了,小白还是先请人来看下再.

查看全部评分

发表于 2024-5-7 12:40 |显示全部楼层
此文章由 amygo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 amygo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你在哪个区,如果近的话,可以帮你免费检查一下。

发表于 2024-5-7 13:04 |显示全部楼层
此文章由 lilly_wang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lilly_wang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可以先去电箱把空调那个闸关掉,等十秒再打开看看有没有解决问题

发表于 2024-5-8 13:10 |显示全部楼层
此文章由 sdzx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sdzx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果是用煤气的话,如上述所说,一般是pilot的长明火有问题了。自己开盖子看一下火还在不。不在的话,看看标签上的标志看看能重新打着不。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-5-9 14:04 |显示全部楼层
此文章由 妮妮7220 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 妮妮7220 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 妮妮7220 于 2024-5-9 13:49 编辑

今天找人上门来看过了,回答是:
Serviced unit and found that control board is causing the heater not to sense a flame unfortunately there is no board available but an
upgrade kit but this will be to expensive

说是主板坏了,而且太老了,建议我重新装个新的

To supply and install a Braemar TQM520 as a changeover appliance with a MagIQtouch controller - this is a 20 kW
unit - 5 star appliance   $4697
- a new quotation to supply and install a TQ420 4 star heater with MagIQtouch Controller would be less $ 607.99

保修7年





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2024-5-9 14:12 |显示全部楼层
此文章由 妮妮7220 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 妮妮7220 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
HEAT的牌子是VULCAN,我看上面有个电话,是否要让他们再来看看?

但是我搜了VULCAN都没找到网页。干脆重新装Braemar?

发表于 2024-6-10 21:42 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 amygo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 amygo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
他们让你重装新的,是因为他们不会修,只会装新的.其实修好才是最实惠的.他为什么说主板坏了?

发表于 2024-6-10 21:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 amygo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 amygo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Flame sensor的信号收到了,而不打开煤气进气阀?

发表于 2024-6-10 22:03 |显示全部楼层
此文章由 Szm1688 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Szm1688 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不要换新的了,州政府正准备取消使用天然气的燃气具,改用电的了
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-6-11 15:47 |显示全部楼层
此文章由 116805286 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 116805286 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 116805286 于 2024-6-11 14:50 编辑

我就好奇,现在怎么还有人装gas heater,又贵又低效。装空调不香么,冷暖的,还节能想开哪个房间就开哪个房间。这种heater开一个小时约1.5刀煤气费。一台2.5Kw空调(单个房间)开一小时约0.2刀电费,然后配合上一些好的电力deal,比如中午三小时免费,或者夜间off peak tariff, 电费比煤气费省的更多。关键是,空调还能制冷。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部