新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 一个女中学生的往事之武侠篇 (2008-3-2) 老实和尚 · I Got It: IT Position (2005-5-6) song
· 爸爸菜谱 - 百叶结烧肉 (2008-7-29) patrickzhu · 不来的季节⋯⋯(1-7 全文完) (2023-1-6) rivaldo
Advertisement
Advertisement
查看: 1363|回复: 2

[水电煤相关] 持分请教:是否有必要安装独立的safety switch? [复制链接]

发表于 2022-10-31 14:20 |显示全部楼层
此文章由 am123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 am123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

如题,前几天来了一个电工,建议给每一个闸安装独立的safety switch.类似于下图中蓝色的那个按钮。

我自己的感觉不是很必要,因为他想安装独立safety switch的起因,是要排除短路的问题。现在,短路的问题已经解决了,是不是就不用安装了?

分分伺候,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-10-31 14:24 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果是维州这个电箱不属于强制升级范畴。
换句话说,不符合现行安装标准。但是可以存在。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
am123 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-11-12 22:30 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
旧的电箱,很多都没有安装单独的RCBO, 可以继续使用。 但是,如果你要增加插座, 或者更换故障的开关,则必须按照新的规范,安装单独的RCBO。 好处是, 如果有问题,只会导致这路跳闸,其他回路可以继续用。 如你上图的情况,则要么一大片回路跳闸,要么漏电了(例如触电),也不会跳。 从安全角度讲,建议装单独RCBO, 但不是强制的,也没有违规。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Tiantian418 + 3 感谢分享

查看全部评分

LE

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部