[自购小窝] 中央空调的出风方式 [复制链接]

发表于 2022-7-18 20:52 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
几个月前装的中央空调,装好后总用得装好后总是觉得不够暖和。仔细观察了一下,家里楼上楼下有6个zone,楼上的没问题,能达到25度,楼下5个zone。如果同时开所有的zone,就是楼上的先到25度,然后第二个zone的温度慢慢升上去(最多到20度),后面几个zone感觉像是在排队,就是一个zone一个zone的轮流加热。
按照道理,应该像并联原理,同时出热风才对,这怎么弄得像串联。有谁知道怎么回事吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-7-18 21:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Meifangxiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Meifangxiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
每个zone单独开,有zone温度上不去吗。

我觉得是每个zone 风量没调好。或者zone 与zone 之间有短路。

把所有zone 都打开,看看有的zone 风量会不会突然减小。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
river0401 + 1 谢谢,今天只剩这一分了

查看全部评分

发表于 2022-7-18 22:13 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 river0401 于 2022-7-18 21:15 编辑
Meifangxiang 发表于 2022-7-18 20:43
每个zone单独开,有zone温度上不去吗。

我觉得是每个zone 风量没调好。或者zone 与zone 之间有短路。


谢谢,每个zone单独开,楼下的房间温度也很难突破20度。楼上是ensuite,一会就到25度了。如果单独开楼下某个16平米左右小房间,开几个小时也就21度上下。
如果同时开几个zone的话,最后一个zone根本没反应。
如果是开一个zone,然后再开另一个排在它前面的zone,那原来的zone突然就像断气样风几乎没了。

发表于 2022-7-18 22:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Meifangxiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Meifangxiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
走warranty呗,有zone风量不达标。让他们来fix.有每个zone的风量调试报告吗?

发表于 2022-7-18 22:45 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Meifangxiang 发表于 2022-7-18 21:18
走warranty呗,有zone风量不达标。让他们来fix.有每个zone的风量调试报告吗?

谢谢,你好专业。我这是新装的空调,他们还要出zone的风量测试报告啊?那个用英文怎么说啊?

当时他们装好后,在airtouch上运行了测试模式,然后说一切都好,就走了。

后来我让他们上门来查,他们说是airtouch的问题,然后走了。后来airtouch的人远程查了下,说不是airtouch的问题,所以还得找空调的人。

空调的人约好下周来看,我怕到时又被他们忽悠,所以先上来找懂行的问下,心里有点数。

发表于 2022-7-19 00:00 |显示全部楼层
此文章由 Pippa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Pippa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
会不会是区太多了,空调的匹数跟不上?
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-7-19 00:22 |显示全部楼层
此文章由 车雪尼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 车雪尼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主说说房间面积一共多大?空调多大马力kw?什么品牌?

发表于 2022-7-19 10:34 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Pippa 发表于 2022-7-18 23:00
会不会是区太多了,空调的匹数跟不上?

19kw

发表于 2022-7-19 10:38 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
车雪尼 发表于 2022-7-18 23:22
楼主说说房间面积一共多大?空调多大马力kw?什么品牌?

楼下190平,楼上50平。楼上1个zone,楼下5个zone,其中living room一个zone(80平),对空调最没反应。
空调是大金,19kw

发表于 2022-7-19 10:40 |显示全部楼层
此文章由 steven124 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steven124 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
river0401 发表于 2022-7-19 09:38
楼下190平,楼上50平。楼上1个zone,楼下5个zone,其中living room一个zone(80平),对空调最没反应。
...


19kw cover全家应该完全没有问题的,所以肯定是楼下的出风口有问题。

发表于 2022-7-19 10:47 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
steven124 发表于 2022-7-19 09:40
19kw cover全家应该完全没有问题的,所以肯定是楼下的出风口有问题。

好的,谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-7-19 11:04 |显示全部楼层
此文章由 chihu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chihu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
检测每个出风口的温度是否相同,房间面积大,空气循环慢,温度难以提升。

发表于 2022-7-19 11:41 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
chihu 发表于 2022-7-19 10:04
检测每个出风口的温度是否相同,房间面积大,空气循环慢,温度难以提升。 ...

谢谢。如果单独只开某个zone,每个vent的出风都还可以。关键就是当所有的zone一起开的时候,只有第一个zone出风最多,后面的都非常少,只有等第一个zone温度升好,后面的才像排队样一个个升温。

发表于 2022-7-20 16:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Meifangxiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Meifangxiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Air balancing sheet/report.
还是他们合同里就没包啊? 他们安装有设计图纸吗?每个zone是怎么控制温度的?

发表于 2022-7-20 16:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Meifangxiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Meifangxiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
river0401 发表于 2022-7-19 09:38
楼下190平,楼上50平。楼上1个zone,楼下5个zone,其中living room一个zone(80平),对空调最没反应。
...

以上所有面积都是空调面积吗?
19kw 有点低啊。

发表于 2022-7-21 11:45 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Meifangxiang 发表于 2022-7-20 15:49
Air balancing sheet/report.
还是他们合同里就没包啊? 他们安装有设计图纸吗?每个zone是怎么控制温度的 ...

合同里没有这些,也没有设计图纸。大家的空调安装合同里还有这些啊?

因为以前有老空调,所以他们是走了跟老空调同一个路线。

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-7-21 11:45 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Meifangxiang 发表于 2022-7-20 15:52
以上所有面积都是空调面积吗?
19kw 有点低啊。

19kw是够的。

发表于 2022-7-21 20:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Meifangxiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Meifangxiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
river0401 发表于 2022-7-21 10:45
合同里没有这些,也没有设计图纸。大家的空调安装合同里还有这些啊?

因为以前有老空调,所以他们是走了 ...

那原来的zone都和现在一样?
那有没有老的zoning 控制器?

发表于 2022-7-21 20:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Meifangxiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Meifangxiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Meifangxiang 发表于 2022-7-21 19:09
那原来的zone都和现在一样?
那有没有老的zoning 控制器?

总面积是240平, 你怎么知道19kw够?
他们帮你算的吗?

发表于 2022-7-21 20:34 |显示全部楼层
此文章由 river0401 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 river0401 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Meifangxiang 发表于 2022-7-21 19:10
总面积是240平, 你怎么知道19kw够?
他们帮你算的吗?

对啊,他们算的。难道这不够吗?咋计算呢

发表于 2022-7-21 20:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 summerlee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 summerlee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找装空调的来看
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-12-4 11:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
说说物理原理吧
热空气比冷空气轻 都聚集在楼上

发表于 2022-12-4 17:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
steven124 发表于 2022-7-19 10:40
19kw cover全家应该完全没有问题的,所以肯定是楼下的出风口有问题。

19kw 240平米同事开确实小了些吧 19000/240=80kw/平米

就是楼上190平米全部开都小 = 100kw/平米

根据层高,向阳面,窗户大小和墙屋顶隔热等等每平米120kw到170kw比较合适

Generally speaking, you'll need roughly about 0.15 kilowatts per square metre. For example, a smaller room that measures 20 square metres would need an air con around 3kW, while a 60 square metre room would need a device capable of delivering around 9kW.

https://www.appliancesonline.com ... tioner-do-you-need/

发表于 2022-12-11 00:01 |显示全部楼层
此文章由 lingdianfeizhu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lingdianfeizhu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
盲猜是:
1.出风口风量没有平衡好,需要重新调试。
2.设计/安装问题。风管被挤压,尺寸太小,长度过长等都可以导致出风不畅。
3.如果空调温度传感器过早判定达到设定温度,空调会进入维持模式,降低功率。

空调马力应该是够的。当然全开的话楼下会慢一些。