[水电煤相关] 家里换了智能电表,现在天热经常断电。请教 [复制链接]

发表于 2022-1-30 17:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 windbell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 windbell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没有太阳能,去年origin安排换了智能电表,就分段计费。一直也没有问题。

前几天中午,开着空调,就发生跳闸,排除了所有电器,发现空调和冰箱一起就不行。就停了冰箱,晚上一起再开就没有问题了。

现在,周末晚上5点多,又跳闸了,只能关掉空调。

不太懂电,请教一下这是怎么回事?是电表有问题?还是有什么限流?

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-30 18:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跳的总闸还是分路开关

发表于 2022-1-30 18:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 windbell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 windbell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
总闸

发表于 2022-1-30 18:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
和智能电表没关系 应该是负载超出总闸范围 造成过载保护 找个电工检查一下吧 拍个电箱照片看看

发表于 2022-1-30 18:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 windbell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 windbell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电器没有任何增加,做饭也是用电,以前也是都一起使用的。灶台的电是几年前装修厨房时候加的。

今天发现总闸跳了以后,照明和墙上开关没有电,但灶台有电。

如果超出总闸范围,前几天晚上一起开又没有再跳闸,是不是根据时间有负载限制?

发表于 2022-1-30 18:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
windbell 发表于 2022-1-30 18:32
电器没有任何增加,做饭也是用电,以前也是都一起使用的。灶台的电是几年前装修厨房时候加的。

今天发现总 ...

如果总闸跳了 所有电器都不会有电 所以肯定跳的不是总闸 发个照片上来看看吧
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-30 18:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
总闸跳了,灶台还有电,不应该。
空调是几匹的,是不是专线,是不是变频的,有没有漏保,同一路漏保还有没有其它电器,大家帮你算一算。

发表于 2022-1-30 19:03 |显示全部楼层
此文章由 ios 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ios 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有么有可能储热式热水器没有接到offpeak?

发表于 2022-1-30 19:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 windbell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 windbell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 windbell 于 2022-1-30 19:05 编辑

看了一下,原来不是总闸,跳闸的是标记A,如果把标记B那个空调的off,A才能on。如果B在on上面,一会又会跳

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2022-1-30 19:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 windbell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 windbell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调是单路,热水器应该连接也没有问题。

发表于 2022-1-30 19:16 |显示全部楼层
此文章由 ios 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ios 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调过载了,白天热。
晚上凉快,空调负载少,就不跳闸。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-30 19:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 windbell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 windbell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关键我今天开了2小时后跳闸,感觉不象电路故障。不知道这种智能电表有没有限制负载或限制使用的功能

发表于 2022-1-30 19:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 windbell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 windbell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ios 发表于 2022-1-30 19:16
空调过载了,白天热。
晚上凉快,空调负载少,就不跳闸。

这个我也想到,但是这样热时候开不了空调也太郁闷了。

发表于 2022-1-30 19:31 |显示全部楼层
此文章由 ios 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ios 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
冰箱换一个插座(不同空气开关),冰箱功率不大,也就1-2KW,找个拖线板,将就一下。
估计还是得找电工,空调单独一个空气开关

发表于 2022-1-30 19:33 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2022-1-30 18:35 编辑

如果只是B跳,那就是过载。
如果A跳,尤其是B不off,A就推不上去那就是漏电。
跳了后看看都是什么没电。把除了空调以外的都拔掉,单开空调看看行不。
挨个单开试试,就能知道是谁在漏电。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
windbell + 4 感谢分享

查看全部评分

明年买T3

发表于 2022-1-30 19:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
windbell 发表于 2022-1-30 19:18
关键我今天开了2小时后跳闸,感觉不象电路故障。不知道这种智能电表有没有限制负载或限制使用的功能 ...

忘掉电表的问题 肯定不是电表的问题

如果白天有时间 把A漏电保护器后面的开关除去空调开关 都段掉 只开 空调 运行2小时以上 看看 会跳闸 吗 如果还跳 就是空调的 问题 找人修空调 和检查 空调 线路 如果 不跳了 应该就是空调造成过载 应该升级线路 和开关 或者下次再跳闸时 用是手背 触碰一下A开关 看看温度高不高

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
windbell + 4 好可爱啊

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-30 19:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chatswood2067 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chatswood2067 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是漏电触发RCD跳闸,你家的地线可能有问题,现有智能电表都不会过载断电,即使有这功能,也被关上了,所以不是智能表的问题。

发表于 2022-1-30 20:04 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
就是电箱里面有个别老化了 ,容易跳 .
换电表的时候可能动过总板子 ,导致故障更加明显 .
找电工   应该是换个新的空气开关.

发表于 2022-1-30 20:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 windbell 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 windbell 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
太厉害了????试了一下,果然只开A和B,空调正常运行10分钟后,A跳到off了,B还在on。
这个是空调的问题还是开关问题呢?是找电工还是空调工啊

发表于 2022-1-30 20:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2022-1-30 20:42 编辑
windbell 发表于 2022-1-30 20:27
太厉害了????试了一下,果然只开A和B,空调正常运行10分钟后,A跳到off了,B还在on。
这个是空调的问题还是 ...

空调问题
找空调工 或者有电工证的空调工

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
windbell + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-1-30 21:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 勤快猫 于 2022-1-30 21:34 编辑

电表恰好就在A、B的上方,很有可能换的时候碰到了,就是哪根线松了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-1-30 21:42 |显示全部楼层
此文章由 aqsz200 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 aqsz200 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
总结,电路老化,串电,老电表没有保护措施,新电表有,所以会跳

发表于 2022-1-31 10:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chatswood2067 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chatswood2067 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
aqsz200 发表于 2022-1-30 21:42
总结,电路老化,串电,老电表没有保护措施,新电表有,所以会跳

不要瞎掰,新老电表都没有保护自身的设置,换新表时,电工可能按照新规把service fuse换成80A以保护电表。楼主的情况可能是线路连接有问题或者接线柱松动,接触电阻过大,造成CB或RCD跳闸。

发表于 2022-1-31 12:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 一口气上八楼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 一口气上八楼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
估计是空调漏电造成的。找个电工,把空调重RCD保护上推出,空调自己单独做漏电保护或者就直接用CB,就能解决问题

发表于 2022-1-31 12:59 |显示全部楼层
此文章由 limaaa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 limaaa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习了

发表于 2022-1-31 13:44 |显示全部楼层
此文章由 amita 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 amita 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
论坛高手真多。
Advertisement
Advertisement

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部