发表于 2021-7-30 20:14 |显示全部楼层
此文章由 footmark 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 footmark 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

这是典型老款的 ducted gas heating
左边是,自动/on 选择开关, 选择on 就开始鼓风。选择auto低于设定温度开始鼓风并加热。
右边是,制冷/中立/加热,三个选项。

昨天工作还正常

今天回来发现,打开有风不热。以为火头被风吹灭了,下去检查一下,小火头好的,
强星鼓风的时候大火起不来

有哪位高人知道是什么情况?
谢谢
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-30 20:31 |显示全部楼层
此文章由 danielz158 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 danielz158 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
业余人员猜是不是控制天然气的阀门没打开,那个阀门应该是电控制的吧,老heater一般都是honeywell控制器。
这种东西还是找专业人员吧,除非你动手能力特别强

发表于 2021-7-30 20:35 |显示全部楼层
此文章由 footmark 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 footmark 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
danielz158 发表于 2021-7-30 19:31
业余人员猜是不是控制天然气的阀门没打开,那个阀门应该是电控制的吧,老heater一般都是honeywell控制器。
...

是honey well的控制器

发表于 2021-7-31 09:01 |显示全部楼层
此文章由 danielz158 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 danielz158 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
footmark 发表于 2021-7-30 19:35
是honey well的控制器

我家以前的老heater也是的,最后我也没找出原因然后就去掏了个二手换了。
但是根据症状描述应该是控制阀的问题,这个原理跟gas hot water tank一样的,有长明火然后屋里有个温控器,一旦条件触发就打开控制阀加热,等达到预定温度就关闭控制阀。现在应该是控制阀不受控不打开,那么有可能是温控器部分的问题也可能是控制阀本体的问题。这个没经验不好下手,如果想自己诊断就找一下youtube,我一般都是从youtube上找经验。

发表于 2021-7-31 22:33 |显示全部楼层
此文章由 footmark 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 footmark 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢各位,
来了一位,用吸尘器到处清洁了一通然后就好了
说相关部件要有40多年以上的历史了
这些老东西结构简单一般也不容易坏,
但是也肯定不在很好用的状态了

里面各种控制感应基本都是那种金属片
像发条一样的
是不是里面积的灰尘太多了

现在能用了

发表于 2021-7-31 22:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 msxiaowanzi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 msxiaowanzi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
和楼主一样的情况,还是决定换了个新的主机。结果旧的拆下来发现叶片(我不知道叫什么,看着像叶片)处有好多小裂纹。换机器的工人说还是很危险的,容易煤气中毒。换的新主机和控制板$2000+吧,也不是很贵,供楼主参考。如果不换最好家里多装几个Carbon Monoxide detectors