新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 墨尔本的一场周末房产拍卖 (2006-6-25) villa · [米小苏原创系列]浅谈在乡下做生意的利与弊(原创)(二楼已更新) (2010-10-27) 七朵花
· 房屋维护、维修经验交流 (2009-6-7) Perth · 跟朋友们探讨一下眼镜方面的问题 (2007-12-25) 靓猫索
Advertisement
Advertisement
查看: 1532|回复: 17

[修房建房] 懂空调管道系统的大神吗?麻烦释疑解惑 [复制链接]

发表于 2020-6-13 12:03 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
接受了个房子,楼顶中央空调管道脱落了,上去检查了一圈有些迷惑,如图所示,红色X的地方是目前damper的位置,但是按照现在位置的话岂不是不合逻辑?因为1,2两个damper基本没用,应该移动到5,6才更合理,但是目前5,6却是直接连通的,是本来施工错误还是有更深的意思在里边?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-13 12:36 |显示全部楼层
此文章由 土澳的天空 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 土澳的天空 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
好专业呀,damper是起什么作用的

发表于 2020-6-13 13:07 |显示全部楼层
此文章由 yelleft 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yelleft 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
出风口分区用, 参考图里面的zone.

发表于 2020-6-13 13:08 |显示全部楼层
此文章由 zengwoo1028 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zengwoo1028 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 zengwoo1028 于 2020-6-13 12:17 编辑

我作为空调设计专业的人士 来看这个设计是没有问题的
这个Damper可以理解成风门(它是分手动或者电动的),它是起到分流的作用
首先你这个空调系统整体的分成了两个区,由1.2号damper进行控制 像那张纸里描述的一楼和二楼分别是两个分区,打个比方你家里所有人在一楼,需要制冷就会关掉1号damper,所有的冷量会通过2号damper给一楼进行制冷,这样的目的是,制冷速度变快,也做到了按需分配的作用。
还一个是像你所说的想把1.2号挪到5.6号,其实在家庭中是没什么问题的,但是多多少少会对制冷 制热效果产生影响(不会很大),会产生影响的原因是,管道的分流会导致风速的减少,最终导致流量的减少,也就是房间冷热的不快,但是考虑到家庭管道的长度不是很大,影响不会很大。

发表于 2020-6-13 13:24 |显示全部楼层
此文章由 马到成功 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 马到成功 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在买个房子事先连中央空调的管道都要爬进去查啊?太牛了

发表于 2020-6-13 14:24 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zengwoo1028 发表于 2020-6-13 12:08
我作为空调设计专业的人士 来看这个设计是没有问题的
这个Damper可以理解成风门(它是分手动或者电动的), ...

首先感谢专业解读,但是有个问题就是zone2和zone3岂不是只要zone1和zone4开机就也会通风?那这两个分区的控制器岂不是失去意义了?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-13 14:25 |显示全部楼层
目前这个系统是4个zone每个zone都有一个单独的控制器存在

发表于 2020-6-13 14:38 |显示全部楼层
此文章由 zengwoo1028 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zengwoo1028 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
呵呵虫 发表于 2020-6-13 13:24
首先感谢专业解读,但是有个问题就是zone2和zone3岂不是只要zone1和zone4开机就也会通风?那这两个分区的 ...

是这样的,最完美的方案就是在zone2.3分别再加上damper
这样就能做到完美的单独控制了

发表于 2020-6-13 14:39 |显示全部楼层
此文章由 zengwoo1028 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zengwoo1028 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
呵呵虫 发表于 2020-6-13 13:25
目前这个系统是4个zone每个zone都有一个单独的控制器存在

你说的这个控制器是控制damper还是什么?

发表于 2020-6-13 14:42 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zengwoo1028 发表于 2020-6-13 13:39
你说的这个控制器是控制damper还是什么?

控制damper以及空调系统开关

发表于 2020-6-13 14:48 |显示全部楼层
此文章由 zengwoo1028 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zengwoo1028 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
呵呵虫 发表于 2020-6-13 13:42
控制damper以及空调系统开关

你现在这个情况是你要自己去进行调整还是让对方进行调整呢?
最省钱的方式就是把12移到56
最完美的方式就是在这基础上在56分别加damper(应该会贵不少)
发表于 2020-6-13 14:50 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zengwoo1028 发表于 2020-6-13 13:48
你现在这个情况是你要自己去进行调整还是让对方进行调整呢?
最省钱的方式就是把12移到56
最完美的方式就 ...

我想在现有的基础上在增加5,6 但是不知道这个控制器能不能控制6个damper?

发表于 2020-6-13 14:57 |显示全部楼层
此文章由 zengwoo1028 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zengwoo1028 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
呵呵虫 发表于 2020-6-13 13:50
我想在现有的基础上在增加5,6 但是不知道这个控制器能不能控制6个damper?

这个电控系统我就不清楚了,建议询问一下供应商

发表于 2020-6-13 14:59 |显示全部楼层
此文章由 呵呵虫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 呵呵虫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
多谢!

发表于 2020-6-13 17:44 |显示全部楼层
此文章由 小易 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小易 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主这个控制器最多只能分4个zone,根据楼主贴出的电路板,其中分了4个zone,3个damper output,zone 4只有温度监控,没有damper控制输出。
至于安装时为啥这样布置,其实有一定原因的。
估计楼主的空调压缩机是比较老式的交流衡速压缩机。
这样的空调压缩机必须要有最小风量与之匹配,如果风量太小,热交换不够,会使压缩机过冷,润滑油不能回流,从而损坏机器。
所以,通常会留一两个zone处于常开状态。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
sz2008 + 3 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-13 20:34 |显示全部楼层
此文章由 trmos 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 trmos 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看来5,6是比较重要区域, 一开楼上或楼下就一定会用到5,6。

发表于 2020-8-9 17:02 |显示全部楼层
此文章由 sz2008 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sz2008 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小易 发表于 2020-6-13 16:44
楼主这个控制器最多只能分4个zone,根据楼主贴出的电路板,其中分了4个zone,3个damper output,zone 4只有 ...