[其他信息] 安装空调从插座拉电需要电工吗? [复制链接]

发表于 2018-6-24 11:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 XIAOJINGANG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 XIAOJINGANG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安装空调不用拉一条专线,直接从插座接,必须电工才可以吗?谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-6-24 11:55 |显示全部楼层
此文章由 白雲山民 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白雲山民 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
问就要啊!

评分

参与人数 2积分 +5 收起 理由
7jf + 3 你太有才了
XIAOJINGANG + 2 谢谢奉献

查看全部评分

发表于 2018-6-24 11:58 |显示全部楼层
此文章由 piaoxiang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 piaoxiang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看你空调的功率吧,我家装的1.5kw的,电工说直接用墙上的插座就行。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-6-24 12:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Satsuki 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Satsuki 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要看空调的运行电流,功率大小只是参考。
还要看电路的分配。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-6-24 12:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 XIAOJINGANG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 XIAOJINGANG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Satsuki 发表于 2018-6-24 11:14
要看空调的运行电流,功率大小只是参考。
还要看电路的分配。

想安装2.5kw的,需要从家里已有的插座拉条线出来,安装人员需要有电工执照吗?谢谢。

发表于 2018-6-24 12:51 |显示全部楼层
此文章由 Harry_chu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Harry_chu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
XIAOJINGANG 发表于 2018-6-24 11:38
想安装2.5kw的,需要从家里已有的插座拉条线出来,安装人员需要有电工执照吗?谢谢。 ...

我觉得不需要,有空调证就可以了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2018-6-24 15:11 |显示全部楼层
此文章由 XIAOJINGANG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 XIAOJINGANG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Fair Trading上查到的,好像有空调证就可以了

Associated electrical wiring work
The Regulation also refers to associated electrical wiring work, which consists of electrical wiring work relating to the general servicing and maintenance of an air-conditioning system or a refrigeration system, involving any of the following:

testing of, and diagnosis of problems in, control and power circuits and electrical equipment and electric motors
disconnection and reconnection of electrical components designed to be permanently connected
the replacement of electrical components on the load side of the mains supply
the repair and adjustment (in accordance with normal trade practice) of electrical components,
the repair, replacement or making good of cable terminations or defective electrical wiring,
minor alterations to electrical wiring.
Remember, it is an offence to undertake air conditioning or refrigeration work except with a licence. You can be fined $22,000 as an individual or $110,000 if you are a company for doing this type of work unlicensed.

请高人再确认一下

发表于 2018-6-24 15:15 |显示全部楼层
此文章由 cnmxiu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmxiu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问 您是房主还是空调安装工?

发表于 2018-6-24 15:18 来自手机 |显示全部楼层
发表于 2018-6-24 15:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 君临澳洲 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 君临澳洲 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不需要

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 谢谢奉献

查看全部评分

发表于 2018-6-24 15:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 teufel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 teufel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
XIAOJINGANG 发表于 2018-6-24 11:38
想安装2.5kw的,需要从家里已有的插座拉条线出来,安装人员需要有电工执照吗?谢谢。 ...

需要

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2018-6-24 16:46 |显示全部楼层
此文章由 XIAOJINGANG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 XIAOJINGANG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cnmxiu 发表于 2018-6-24 14:15
请问 您是房主还是空调安装工?

空調安裝工就不會問這種問題了

发表于 2018-6-24 19:05 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
QLD法律上是需要的,任何新的线路必须由电工来做。但是空调工为了省钱,都没有找电工。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-6-24 19:08 |显示全部楼层
此文章由 亚壶 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 亚壶 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我的理解需要接线或拆线的工作都需要执照

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-6-24 21:21 |显示全部楼层
此文章由 mazda333 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mazda333 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很多空调工都有电工证的。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-6-24 21:53 |显示全部楼层
此文章由 青衣花雕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 青衣花雕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
什么牌子空调? 内机供电还是外机供电?如果是国内内销机种, 小功率内机供电只需要直接插进插座即可,如果是大功率外机供电,应该由电工从电闸箱拉专用电源线,在接入外机之前安装隔离开关,以便维修断电,外机供电空调, 如果不走专线,空调公司拒绝保修,很多人都不愿意付钱这点钱请电工拉专线,不出保修事宜,空调可以工作。墙上插座电源最多可以供电给5千瓦空调,前提条件是这一条线路不再有其他用电器加入。作为技师,我建议我的客户拉线,稳妥为盼,省得天天担心,成天跳闸也烦心。几十块到100块是小钱,出了事儿花大钱更不划算。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-6-24 21:58 |显示全部楼层
要查这条线路带了多少功率电器?启动电流值是多大?还有是1,5还是2.5平凡地粗线?要请持牌师傅来接的。我们的空调师傅都有电工牌的,没有电工牌的空调师傅一般不会单独去 CONTRAT JOB 啊。您的空调安装师傅有啥牌?

发表于 2018-6-24 22:00 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
需要专用线路!

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
XIAOJINGANG + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-6-24 22:03 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2018-6-24 18:05
QLD法律上是需要的,任何新的线路必须由电工来做。但是空调工为了省钱,都没有找电工。 ...

术业有专攻,专业的事必须由专业人士解决
老老实实做人,老老实实做事。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-6-24 22:05 |显示全部楼层
此文章由 青衣花雕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 青衣花雕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Satsuki 发表于 2018-6-24 11:14
要看空调的运行电流,功率大小只是参考。
还要看电路的分配。

要跟他们讲白话,说的明明白白,什么运行电流啊,电路分配啊,一般非专业人真的听不明白,所以解释要耐心,他们听懂了,情愿接受电工师傅的建议,因为听明白了就知道是为了客户安全,为他们好,不是非要挣他们这几十块钱。

发表于 2018-6-25 23:37 |显示全部楼层
此文章由 我不是小强 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 我不是小强 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Megger 发表于 2018-6-24 18:05
QLD法律上是需要的,任何新的线路必须由电工来做。但是空调工为了省钱,都没有找电工。 ...

专业的空调安装人员有短距离拉线的权利
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-6-26 18:34 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我不是小强 发表于 2018-6-25 22:37
专业的空调安装人员有短距离拉线的权利

QLD必须有电工执照才可以拉空调的电源。

空调工只可以拉他的interconnect。

发表于 2018-6-26 18:42 |显示全部楼层
此文章由 禾禾禾 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 禾禾禾 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
只要他能出certificate 让你能保修就行了

发表于 2018-6-26 18:55 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
青衣花雕 发表于 2018-6-24 21:05
要跟他们讲白话,说的明明白白,什么运行电流啊,电路分配啊,一般非专业人真的听不明白,所以解释要耐心 ...

简而言之:负荷太大,容易失火,火灾啊!!!
老老实实做人,老老实实做事。

发表于 2018-6-26 19:18 |显示全部楼层
此文章由 yelleft 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yelleft 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
功率大的空调还是走单独线路,以免负荷过大,除非你知道插座这条线负荷不大.
否则老跳闸就不好玩了。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-6-26 19:38 |显示全部楼层
此文章由 青衣花雕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 青衣花雕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yang5637 发表于 2018-6-26 17:55
简而言之:负荷太大,容易失火,火灾啊!!!

负荷过大, 电线会过热,会有火灾隐患。尤其是老房子。线路在屋顶或板墙里穿走。FAIRFIELD WEST.一户越南华侨家里发生过,电线的绝缘胶皮都烤黄色了,才叫我们去换了新的线,又单独拉了一条专用线。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-6-26 19:45 |显示全部楼层
此文章由 SAland 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SAland 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
欺山莫欺水,欺水莫欺电!

发表于 2018-6-26 19:45 |显示全部楼层
此文章由 mirrorball 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mirrorball 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
窗式空调可以自己装,分气体是也自己装?
可是自己装了,没有保修啊,一定要出certificate 空调厂才保修

发表于 2018-6-26 20:57 |显示全部楼层
此文章由 weedoo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weedoo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
白雲山民 发表于 2018-6-24 10:55
问就要啊!

没错

发表回复