新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· (14/8/15 感谢+更新预告) - 托马斯小火车桌子实在太贵了,一怒之下自己山寨了一个 (2014-4-11) Garlic.leo · 这是多么珍贵的礼物~~(108#新加蓝妹妹穿奶奶做的老虎头鞋照片) (2009-4-1) bluesummer
· 做个end grain菜板送朋友 (2012-7-12) 无知的80后 · 悉尼港游船 - Captain Cook Cruise - Sydney Harbour (2009-1-20) patrickzhu
Advertisement
Advertisement
123
返回列表 发新帖
楼主:Chris211

[修房建房] 這算plumber的錯嗎 [复制链接]

发表于 2018-6-10 23:18 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
echo2005 发表于 2018-6-10 22:01
去年安装煤气取暖炉,从橱柜接煤气

这个是正经做法,对于专业管工来说毫无难度
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-6-11 09:37 |显示全部楼层
此文章由 matt_deepblue 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 matt_deepblue 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这管道怎么也得走上面吧,石头装的,我摸了一下我家也是这样,你们是华人干的吗?

发表于 2018-6-11 11:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Chris211 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Chris211 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
matt_deepblue 发表于 2018-6-11 08:37
这管道怎么也得走上面吧,石头装的,我摸了一下我家也是这样,你们是华人干的吗? ...

華人廚櫃公司加越南人裝的石頭

发表于 2018-6-11 11:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Chris211 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Chris211 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
matt_deepblue 发表于 2018-6-11 08:37
这管道怎么也得走上面吧,石头装的,我摸了一下我家也是这样,你们是华人干的吗? ...

Plumber是西人

发表于 2018-6-11 16:59 |显示全部楼层
此文章由 cy345290833 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cy345290833 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看着一群“专业人士”哇哇乱叫,笑的我都岔气了~~~
1.plumber 用黄色GAS软管接 没有任何问题,只是在美观和实用上 欠缺考虑,解决方法可以延长管子 走顶部或者 侧部 但是一定要明管  什么撬开踢脚线 安在柜子下面  那是愚昧之举 ,明管是为了更好地日后维护检修 和加装其他GAS的东西
2. 石头,什么20mm 双层贴起来  哈哈哈哈 这种做法应该是 通工减料省事的做法 你两个20,mm 贴起来中间的那个缝 你自己心里看着过得去吗?
做45度join 是很正规的做法
有人说为什么底下那么大的缝 那是因为垫板没有放到足够位置
不是石工的原因 因为一般台面 他们都是要做到600mm深的 不要问为什么不做的窄一点 因为柜体+门板深度 限制 还有就是 如果不做600 很多炉头水盆位置就会很尴尬很紧吧
3.楼主没有吃什么亏 上什么当 价格合理 活就是在细节上 做的稍微欠缺一点点 完毕!~

发表于 2018-6-12 00:24 |显示全部楼层
此文章由 sisqoyang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sisqoyang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉那人没有根据图纸更改管道位置导致安装的时候很难看
其实灶台的活很简单的,软管一般做freestanding的stove才用
台面上的我一律铜管 减压阀要accessable

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
墨尔本持牌管道工PLUMBER LIC NO. 114735 大程管道水煤安装商业及家庭
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-6-12 00:39 |显示全部楼层
此文章由 sisqoyang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sisqoyang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 sisqoyang 于 2018-6-11 23:40 编辑





墨尔本持牌管道工PLUMBER LIC NO. 114735 大程管道水煤安装商业及家庭

发表于 2018-6-12 01:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Chris211 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Chris211 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Chris211 于 2018-6-12 00:31 编辑
sisqoyang 发表于 2018-6-11 23:24
感觉那人没有根据图纸更改管道位置导致安装的时候很难看
其实灶台的活很简单的,软管一般做freestanding的s ...


對,他一定是沒有跟圖,離老遠就開洞了,最后安裝也很隨便,請問你是plumber嗎?可以私信我看能不能幫我用銅管改一下再固定一下嗎?墨爾本東南區

发表于 2018-6-12 09:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sisqoyang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sisqoyang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Chris211 发表于 2018-6-12 00:29
對,他一定是沒有跟圖,離老遠就開洞了,最后安裝也很隨便,請問你是plumber嗎?可以私信我看能不能幫我 ...


你可以打给他叫他按gas regulation整改 如果他说没问题不需要你就说你要打给vba投诉他

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
Ronin8317 + 2 感谢分享

查看全部评分

墨尔本持牌管道工PLUMBER LIC NO. 114735 大程管道水煤安装商业及家庭

发表于 2018-6-12 09:26 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sisqoyang 发表于 2018-6-11 23:39

活不错

退役斑竹

发表于 2018-6-12 09:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 caesar6668 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 caesar6668 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这活干的,你没验收就付钱了吗?
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-6-12 09:31 |显示全部楼层
此文章由 大飞机 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大飞机 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
台面下的缝是给老鼠蟑螂蚂蚁蜘蛛准备的?
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-6-12 09:37 |显示全部楼层
此文章由 大飞机 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大飞机 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
都是月亮惹的祸
头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2018-6-12 09:37 |显示全部楼层
此文章由 thatsfine 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thatsfine 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这货干活不长脑子哈

发表于 2018-6-12 21:07 |显示全部楼层
此文章由 sjydbb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sjydbb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
活干成这样你还付钱,就是傻。

发表于 2018-6-12 21:27 |显示全部楼层
此文章由 一口气上八楼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 一口气上八楼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
管工做的不违反规定但不美观而已
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-6-12 22:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sisqoyang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sisqoyang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一口气上八楼 发表于 2018-6-12 20:27
管工做的不违反规定但不美观而已

没clip也是违反规定 减压阀不accessible
墨尔本持牌管道工PLUMBER LIC NO. 114735 大程管道水煤安装商业及家庭
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-6-13 00:15 |显示全部楼层
此文章由 青衣花雕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 青衣花雕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
软管短了,只能这样斜拉往右去接炉子,应该先量好距离,再选相应长度软管,先走到柜顶部再右拐去接驳炉子,软管可以用三个卡子CLIP固定好,不仅仅的好看,也安全,省得柜子里的物品扯来挂去,也可以用铜管,费时费力费钱。台面FINISH实在看不过去,那么大的缝隙留着养蟑螂吧,想办法补缝吧。