新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 江山如此多娇 - 老陶推荐一个好去处 (新加了点自己的感触) (2008-9-19) 老陶 · 时令蔬果总动员 -- Cauliflower cream soup & fried prawn (2011-8-19) datou2z
· 天马行空,浮想联翩(胡言乱语说梦话,慎入) (2015-2-26) 明河素月 · 搬家简历——第七次搬家,墨尔本买房记2006版(附搬家装修黑白名单) (2006-6-7) eshao
Advertisement
Advertisement
查看: 3695|回复: 7

[水电煤相关] 地线的连接 [复制链接]

发表于 2018-3-27 18:38 |显示全部楼层
此文章由 john19810101 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 john19810101 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bunnings买的灯只有两根线,连接的时候地线咋处理?包起来放那里不管它?
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-3-27 18:52 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
正解

发表于 2018-3-27 19:39 |显示全部楼层
此文章由 一口气上八楼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 一口气上八楼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果你买的灯是金属外壳或大部分金属外壳或在灯通电时,人有机会碰到灯的金属部分,应该金属外壳或部分接地

发表于 2018-3-27 19:42 |显示全部楼层
此文章由 Roxshun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Roxshun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
对的

发表于 2018-3-27 20:43 |显示全部楼层
此文章由 john19810101 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 john19810101 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
一口气上八楼 发表于 2018-3-27 19:39
如果你买的灯是金属外壳或大部分金属外壳或在灯通电时,人有机会碰到灯的金属部分,应该金属外壳或部分接地 ...

直接将金属外壳跟地线连起来?

退役斑竹

发表于 2018-3-27 20:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
john19810101 发表于 2018-3-27 19:43
直接将金属外壳跟地线连起来?

不用。电器有不同的安全等级。如果没有地线,不要连金属壳
专攻电子电路
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-3-28 07:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 parrot 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 parrot 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没有地线连接点是因为随灯自带的绝缘保护套,能保证双层绝缘一直到连接点。但是实际情况下这种绝缘套并不一定适用你这个灯,比如线太多塞不进,这时候还是要接地的
持牌电工悉

发表于 2018-3-28 19:14 |显示全部楼层
此文章由 一口气上八楼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 一口气上八楼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
john19810101 发表于 2018-3-27 19:43
直接将金属外壳跟地线连起来?

重安全的角度来讲,外壳接地总不会错的