[自购小窝] 【更新:二级电工做完整改啦】升级太阳能电表被拒 - 被告知我们三相电被剪成单相电 [复制链接]

发表于 2020-5-16 17:01 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 哈尔的移动城堡 于 2020-5-23 22:47 编辑

2020/05/23更新:这周一直下雨,让我热别担心换不成,毕竟consumer mains还得拉线呢
周四和二级电工说好的周六,因为天气预报说周六不下雨
结果周四周五下了很多雨,天气预报说周六也得下雨,心里凉了一大截
不过还好早上并没有下雨,电工也准时八点出现,带着另一个电工一起来的

师傅手脚很麻利,就听到外面咚咚咚咚的敲击声,出去看了一下就发现以前的电箱被打开了
再过了一会,师傅说要断电几个小时,我们就出去买东西了,等回来的时候看起来已经做的差不多了
一点半的时候师傅说做完了,让我们检查一下,就一项项看,地针,入户线更新,switchbox改成三相,现在家里可以有3个50A的容量了,MPD
然后把家里的电器全部都检查了一下,一切正常, 整个活下来$1,700, 两个电工做了5.5小时, 包括了材料, certificate和给AUSGRID的报告,我觉得还是可以的, 毕竟这个也算是specialist了,不可能像handyman那样$40一个小时给我做
师傅晚上把报告发给AUSGRID同事给我们发一份certificate, 然后太阳能公司提交了新申请,接下来的两周等AGL再上门换solar meter就完结啦.目前太阳能差不多安装了一个月,已经发了接近$200的电了,而因为solar meter还没换,每天发电赚的钱就拿不到...希望接下来换solar meter一切顺利

consumer mains前后


电箱前后


switchbox前后


地针


二级电工这一段如果有啥心得的话,那就是1.)一定要正规 2.)一定要了解方案的影响
我在service seeking上面po二级电工的活,其实不少一级电工(或是general eletrician吧,非ASP level 2)都说他们可以做这个
但这是严格不允许的.我记得我们已经回绝过几个了,但是有几个一级电工说他们总做这种活,没事...还有一个哥说他的朋友是二级电工,可以以他的名义做.我觉得还是得多注意,这个涉及到电网,出了人命就不好了. 如果你也需要找二级电工, 通过这个表(https://energysaver.nsw.gov.au/s ... eport_website_0.pdf)找非常有针对性, 就算不是在ASP level 2的表里面找的,也得确保给你干活的电工在里面

第二个就是, 方案一定得明白,尤其是这种很专业的活. 我们家本来是三相电入户,但是有个二级电工说如果按单相电来整改的话费用是一半,这样的后果就是我们家现在最大的电容就是63A,而不是现在的150A, 如果以后需要开着中央空调, 同时在工具间里面用一下power tool,可能就捉襟见肘了. 还有就是价格一定要和方案对齐, 有个二级电工报价只包含MPD, 要价$1,600, 另外一个只包含MPD的报价是$450, 都是ASP level 2. 还有的电工说我的线可以包起来, consumer mains帮我刷了, 这样多收$500, 请二级电工做handyman得活自然还是付二级电工的价格...这种情况最好就只做二级电工的活,可以多省下一些钱


====================================================================================
2020/05/18更新:今早和一级电工交涉。他一开始坚持自己做的没问题,earthing忘记做了而已,可以回来补
后来我说我可以找二级电工来做independent assessment,但是情况其实已经非常清楚了,是他失职
听到这个后他立马就软了,提出给我补偿。最后同意了支付earthing,恢复switchbox三相电,以及switchbox线路调整的钱
虽然现在知道他当时收的价格非常高,但是能拿回来一部分已经很不错了,事情进展的蛮顺利的,感谢@didiny 提供的专业知识和情况梳理

接下来就是找好二级电工把活做完
====================================================================================
梳理一下故事线:
一共三个电工出境,一个是刚买房子,我们请来升级switchbox的一级电工
把meter里面的三相电切了两个,装了个单相电switchbox
来之前说700,来之后坑了我们2000

一个是装好太阳能后AGL派来的二级电工给升级smart meter,后来要求我们整改,不然不给升级
他出的报告"Unsafe LIVE WORKS Cannot isolate due to live exposed fuses behind panels. Metal surround also not earthed".
他自己是二级电工,但是他说这个活他不能做,让我们自己找别的ASP level 2(二级电工)
同时他也指出了我们的consumer mains的线太细,最好也给换了。必须必须要找有证的二级电工出具报告给AUSGRID和AGL

第三个是来报价的一群二级电工,要价在1200-3000之间,包含1.)安装MPD 2.装地针earthing 3. consumer mains拉七米的16sqm线。大部分人看了就只说了这些,1200的哥指出了刚开始一级电工做的问题,提出了三相电单相电这个我们之前没听过的问题。说最好改成三相电,这样的话MPD需要多装几个,16sqm的电线需要多拉几条,switchbox里面得重新布线,收费2500.如果只是单相电的话那就给我们出一封信,让AGL派人来的时候确保拿的是单相电的smart meter而不是三相电的smart meter (我们现在的meter是三相电的),这样的话就是1200,出具证书以及会给AUSGRID和AGL发报告
====================================================================================
原帖:我们家最近装好了太阳能就通知AGL来升级电表,结果来的电工一看电表周围就表示升级不了,因为环境不够安全,没有MPD,也没有地线,就找了几个2级电工来报价。

来的电工都指出了我们家各种问题,比如入户的电线太细了,要换成粗的,还有电箱上的电线太杂了,要规整一下,我们都觉得okay.

有一个电工检查了我们家电箱说我们家以前是三相电,但是不知道被谁给剪成单相电了,非常doggy, 而且剪的部分没有留他任何信息,一级电工不应该碰meter。我顿时就想到我们刚搬进来找的那个换swtich box的一级电工,他开始只说要几百块升级swtichbox,后来说太难了也不知道做了什么做了一天,最后收了我们两千块。我们当时只觉得他比较贪钱,但是现在我掐死他的心都有了,不懂就不要乱剪好吗! 看着他在serviceseeking上还很高评价真是觉得很气

现在想问问大家,我们有必要再修复成三相电吗?这个要花$2,500,而以单相电来整改的话只需要$1,200. 目前已经安装中央空调等电器用着还okay. House单相电常见吗?以后会有隐患吗?

谢谢大家!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-16 17:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-5-16 17:32 编辑

有没有电箱全景照片 还有升级前是什么样老电箱(老式保险丝的)有照片最好 这个问题还是找你上次的电工让 问他当时做了什么 如果是他断的线 就让他恢复 他应该是从表后面断的线 当时查它的执照了吗  然后再找另外的电工整改价格应该会下来的

发表于 2020-5-16 18:02 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-5-16 17:28
有没有电箱全景照片 还有升级前是什么样老电箱(老式保险丝的)有照片最好 这个问题还是找你上次的电工让 问 ...

要加earthing,consumer mains大概七米,和加MPD。这样的话1200也贵了吗?找了5个报价都是$1700到$2500左右

上次的电工是level 1的,今天level 2电工说这哥不应该碰这个

发表于 2020-5-16 18:11 |显示全部楼层
此文章由 9528 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 9528 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主, 你家太阳能系统安的是单相电inverter还是三相inverter?
总感觉你应该是先改三相电才去装太阳能, 顺序有点颠倒了

发表于 2020-5-16 18:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 18:02
要加earthing,consumer mains大概七米,和加MPD。这样的话1200也贵了吗?找了5个报价都是$1700到$2500左 ...

这个1200 做完以后是相电 还是单项相电  看你另外一个帖子 你的表是三相电表 你又没有MPD 所以上次电工不太可能从入户主线掐断的 他可能只是掐了负载   你可以看看 你的电力账单上面是几相电的度数

发表于 2020-5-16 19:08 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-5-16 18:23
这个1200 做完以后是相电 还是单项相电  看你另外一个帖子 你的表是三相电表 你又没有MPD 所以上次电工不 ...

做完后是单相电,如果按三相电做的话他要收2500,因为拉线要多拉几条,switchbox立马得重新balance,MPD得多加几个
据这次的二级电工说,上次的电工好像就是从电表和switchbox之间的部分给掐了,是个持牌的一级电工,不过蛮doggy的

账单看不出来是几相的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-16 19:11 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
9528 发表于 2020-5-16 18:11
楼主, 你家太阳能系统安的是单相电inverter还是三相inverter?
总感觉你应该是先改三相电才去装太阳能, 顺序 ...

太阳能是单相电

至于什么时候改倒没关系,我们家的太阳能功率低于10kw,所以单相没关系

我很气的是以前是三相,被一级电工改成单相的

发表于 2020-5-16 19:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 9528 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 9528 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 19:11
太阳能是单相电

至于什么时候改倒没关系,我们家的太阳能功率低于10kw,所以单相没关系

原来是这样,我家是单相电,装太阳能时候问过,如果改三相电,起码要2000块以上
Felix Mobile推荐码: LZ00114

发表于 2020-5-16 19:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 19:08
做完后是单相电,如果按三相电做的话他要收2500,因为拉线要多拉几条,switchbox立马得重新balance,MPD ...

我家老式的 三相电 三个表 帐单上三行

发表于 2020-5-16 19:35 |显示全部楼层
此文章由 steven_sa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steven_sa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
9528 发表于 2020-5-16 18:11
楼主, 你家太阳能系统安的是单相电inverter还是三相inverter?
总感觉你应该是先改三相电才去装太阳能, 顺序 ...

单相电可以装太阳能啊,我家三相电,以前房东有装一套太阳能板,我又新加了一套太阳能系统,两套系统可以同时工作
THXMGT

发表于 2020-5-16 20:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-5-16 20:10 编辑
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 19:08
做完后是单相电,如果按三相电做的话他要收2500,因为拉线要多拉几条,switchbox立马得重新balance,MPD ...



上户外看看你屋檐处有几个这个东西 如果是四个 只能说你又被这个二级电工忽悠了 因为他所给你的一千二的价格是把你原来三相线路降为一相电 (这里不是说1200的价格高低问题)他是为了让你感觉到便宜
另外如果那个一级电工只是掐掉表以后的线路 那就是属于他的工作范围之内(但是他随便把三相电该成一相电是不对的)所以你应该把他喊回来把你的switch board 改回三相电的 个人感觉你给的2000块钱 足够把你老的电箱改成新的三相电箱(不包括重新拉线)  所以以后的电工就不会再重复收这部分钱了 另外拍张电箱里面开关的照片看看这2000都装了什么开关

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
老婆是CPA + 1 请教一个问题 PM 谢谢

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-16 20:26 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 哈尔的移动城堡 于 2020-5-16 20:53 编辑
didiny 发表于 2020-5-16 20:08
上户外看看你屋檐处有几个这个东西 如果是四个 只能说你又被这个二级电工忽悠了 因为他所给你的一千二的 ...




好像有几个?

给以前的一级电工打了电话,他说都说我们家的house太老的问题,他做的没问题
如果要改的话要多收2500...

电箱不能打开,因为“Unsafe LIVE WORKS Cannot isolate due to live exposed fuses behind panels. Metal surround also not earthed”(AGL来升级电表的电工要求升级,写的报告),来报价二级电工说里面都说live wire,非常危险,这也是smart meter没能成功升级的原因

我找二级电工其实就是为了让AGL给我升级smart meter
至于三相电,单相电,现在倒没所谓了,我家没有太大功率的电器

二级电工的报价包括加MPD(之前没有的),earthing,以及consumer mains拉7米左右的16sqm的线
之前网上报价一般前两个工序收费都说500-600左右,后面的这个现场来看的都说比较麻烦,所以大部分二级电工的报价都是1700以上,最贵的一个3000.这些人倒没说是三相电还是单相电。我倒觉得1200还可以接受啊,难道还是高了吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-5-16 20:27 |显示全部楼层
上面的图片里面,我们consumer mains进房子的线很细
所有看过的电工都说得换,不然不安全,也不合规

发表于 2020-5-16 20:41 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 20:26
好像有几个?

给以前的这个电工打了电话,他说都说我们家的house太老的问题,他做的没问题
电箱不能打开,因为“Unsafe LIVE WORKS Cannot isolate due to live exposed fuses behind panels. Metal surround also not earthed”,二级电工说里面都说live wire,非常危险,这也是smart meter没能成功升级的原因


大哥你太逗了 难道看到这些话 你没有打开的冲动吗???

如果是我 必须打开

对了 看了你照片 觉得你这个二级电工 有点二

我是被二级电工狠狠收过一次钱的 2500 relocate电表 从房子门口移到侧面 2500 有点贵了 半天功夫 不过嘛要 钻上钻下 这个又脏又累就是了

发表于 2020-5-16 20:42 |显示全部楼层
请问下这个东西叫什么名字?我家电工换这个东西的时候我走神了。我想琢磨琢磨带电是怎么操作的。当然,我是不会瞎搞的。

发表于 2020-5-16 20:43 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2020-5-16 20:41
大哥你太逗了 难道看到这些话 你没有打开的冲动吗???

如果是我 必须打开

以前的电工是一级电工

后面说话的这哥是二级电工
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-16 20:52 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 20:43
以前的电工是一级电工

后面说话的这哥是二级电工
上次的电工是level 1的,今天level 2电工说这哥不应该碰这个


哎呀 我又看了一遍主贴 还是没弄清楚谁说的什么

这么跟你说吧 据我现在掌握的信息 就是你的哪张图 上面四个那个接线的东西?那就是三相电。

现在你家电表啥上面的线有多乱 你没有图 我不知道 这个电的事情 是绝对不能瞎搞的 除非 你有很足的信心

但是开箱看看 我觉得问题不大 不然你想想 抄电表的人 来你家抄电表 就是在玩命?不至于。

电这个事情 电工都会说的很严重 很正常 也很理解 的确 也可能很严重 但这并不妨碍咱去研究和理解对吧?

三相电我之前研究过 就是三条火线 我的理解 就像三家人一样 只不过并成一家

发表于 2020-5-16 20:57 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-5-16 20:59 编辑
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 20:26
好像有几个?

给以前的这个电工打了电话,他说都说我们家的house太老的问题,他做的没问题


兄弟我是让你打开那个塑料向上掀开的盖子看看后面的空气开关
并不是让你打开整个电箱的背板
我不想让你触电
我估计别的电工的报价都是三相电的报价 因为现在你们家现在就是三相电 为什么要改造完成后变成单相电 如果我是你我还是选择那个1700的

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
哈尔的移动城堡 + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-5-16 21:04 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 哈尔的移动城堡 于 2020-5-16 21:14 编辑
老婆是CPA 发表于 2020-5-16 20:52
哎呀 我又看了一遍主贴 还是没弄清楚谁说的什么

这么跟你说吧 据我现在掌握的信息 就是你的哪张图 上 ...


参与人数 1积分 +3 收起 理由
老婆是CPA + 3 你太有才了

查看全部评分

发表于 2020-5-16 21:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2020-5-16 20:42
请问下这个东西叫什么名字?我家电工换这个东西的时候我走神了。我想琢磨琢磨带电是怎么操作的。当然,我 ...

一般的西人电工一般是不会进行带电操作的他们认为这个操作是非常危险的 所以这个东西设计是非常安全的 断开它的时候安全性非常高的 断开它以后 后面的线路就没有电了

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
老婆是CPA + 3 你太有才了

查看全部评分

发表于 2020-5-16 21:12 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-5-16 20:57
兄弟我是让你打开那个塑料向上掀开的盖子看看后面的空气开关
并不是让你打开整个电箱的背板
我不 ...

我家里现在是单相电,空气开关只有一个50A的main
所以二级电工才说之前的一级电工这样特别不好。如果改回三相就得重新布switchbox里面的线,让它们balance out
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-16 21:13 |显示全部楼层
此文章由 小鱼的理想 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小鱼的理想 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-5-16 20:57
兄弟我是让你打开那个塑料向上掀开的盖子看看后面的空气开关
并不是让你打开整个电箱的背板
我不 ...

请问那个黑色的四个头的东西是什么,看起来就像是个接线盒?有四个的话是否说明是 3 相 4 线制?这种情况,是需要 3 个电表吗,还是一个 3 相电表。
见笑了,不懂澳洲这边的东西,以前只是学过电工学,书本上的,对实物还是好奇。

发表于 2020-5-16 21:19 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 21:04
一共三个电工出境,一个是刚买房子,我们请来升级switchbox的一级电工
把meter里面的三相电切了两个,装 ...

咱纯讨论 啊 你这第一步 我就没看懂

把meter里面的三相电切了两个,装了个单相电switchbox


那他一定还退回去两个电表 只能这么理解 不然以前就是单项的

发表于 2020-5-16 21:26 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2020-5-16 21:19
咱纯讨论 啊 你这第一步 我就没看懂

这个我也不懂,今天是第一次听说这个概念
二级电工坚持说是给我升级switchbox的那个哥弄的

发表于 2020-5-16 21:30 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 21:26
这个我也不懂,今天是第一次听说这个概念
二级电工坚持说是给我升级switchbox的那个哥弄的 ...

所以几个问题你考虑一下

  • 最初的操作之前几个电表
  • 最初的操作之前你房子上面的线的接头有几个?
  • 最初操作之前的账单上几个表?


你里面的线乱糟糟是肯定的 我想都能想出来 不过有多乱?

房子上面那个接头断开来 理清楚就是啦。。。

发表于 2020-5-16 21:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈尔的移动城堡 发表于 2020-5-16 21:12
我家里现在是单相电,空气开关只有一个50A的main
所以二级电工才说之前的一级电工这样特别不好。如果改回 ...

我只能说第一个电工骗了你我不知到你当时升级前是什么状态原来是空开还是保险丝 但我认为肯定是三相系统所以他改成单相和你的房子砍没有关系反倒是他把所有负载都加到一相 是更危险的行为 他收你2000块钱都做了什么 他当时要是做对了你现在你就不用另外负担你现在改switchbox线路的钱 我还是劝你问问那个1700的电工 这个1200的方案是为了迎合你认可的价格但是不是一个合理的方案

评分

参与人数 2积分 +6 收起 理由
katherman + 5 感谢分享
哈尔的移动城堡 + 1 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-5-16 21:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2020-5-16 21:19
咱纯讨论 啊 你这第一步 我就没看懂



我来告诉你 你家里的是机械d你家里的是机械是电表 所以一相只能接一个电表 三相接三块电表 楼主家是电子的电表 所以就一块电表可以计量三相电路的电量 那个一级电工 只是摘了表的其中两项负载 变成单项 但是楼主的家里还是三相电

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
老婆是CPA + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-5-16 21:49 |显示全部楼层
此文章由 哈尔的移动城堡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 哈尔的移动城堡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-5-16 21:35
我只能说第一个电工骗了你我不知到你当时升级前是什么状态原来是空开还是保险丝 但我认为肯定是三相系统 ...

1700的电工没有明说是单相还是三相
但是他说了我的main可以多13A到63A,而没有说多俩main
这个暗示了他的方案也是单相的吧?

发表于 2020-5-16 21:52 |显示全部楼层
这个一级电工,我真的不知道他做了什么
他爬上爬下还爬了subfloor搞了一天
只看到他升级了switchbox,中途家里还断电了四个小时
他说断电是家里的电路不规范,他帮我们搞规范一点
所以就是700升级switchbox,1000多排查家里的问题,不知道他做了啥,当时没电的时候他还说其实他的活已经做完了,但是决定帮我们修一下家里的电路...

发表于 2020-5-16 21:58 |显示全部楼层
此文章由 xzt090 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzt090 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
第一个电工把你三相电改成单项我看没什么太大问题,除非你的线确实很细,家里没有太大用电器改不改我觉得没有问题。如果入户线很细,你得改回三相电,但是我觉得没有必要。
后面不给你换meter的原因也给你了,就是不安全,我想知道你的meter box 那个大柜子是不是铁的,这个铁的应该没有接地,你千万不要去打开,但是你家应该有接地了,如果没有确实十分危险,第一个电工应该确保你接地。第一个电工应该留有线头或者没有彻底做到防护措施,所以,live exposed fuses behind panels,应该找他回来给你处理这个问题。
以上是个人看法