此文章由 lifei911 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lifei911 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最近找人想把家里的duct heating unit从洗衣房挪到外面去,希望用原来的已有的floor duct。 在hipage找了3个quote。都说原来的机器不能用,因为机器太老了,不适合室外使用。换个新机器用原来的已有的duct,也不行,因为地下subfloor太矮了,根本没有办法进去,机器也没法进去。唯一的方案就是,装套新的在ceiling上出风,floor上的作废了。目前两家给了价格:
A - 建议4星breamar,25kw的机器,9个出口,$3800,包括处理旧机器。5星机器4150。鬼子,quote写的非常仔细。一条一条的,感觉很专业。
B- 建议3星breamar,25kw机器,$3300, 口头报价,没有具体聊到出风口数量之类的。不过也报处理旧机器。
C- 今天早上刚来看,还没有给报价,下午邮件给发。因为正好在家。所以聊得比较多。说得基本都相同,不能用原有的。要装新的。不过他是bonaire的dealer,说了bonaire的一堆好话。也可以理解。说breamar便宜,噪音大,没有bonaire好。brivis太贵了。也建议最起码用4星系统。稍微介绍了一下,3星基本上可t以理解为最普通的烧气的,没有什么大小调节,只有开和关。4星多了燃气的多少的调节,就和燃气灶一样,可以调火大火小。5星以上没有特别听懂,大概是多了个heater exchange,感觉是在潮湿的时候会回收一部分浪费的热量之类的。建议最少4星。
不知道有没有懂行的人啊。这个3个牌子都怎么样啊。噪音呢?
|