新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 最流行的硬摇滚重金属歌曲(强烈推荐给没听过的朋友) (2008-10-4) zmzhu · my cleanser and toner (2005-1-20) 短腿小鳄鱼
· 不同阶段的孩子应该做些什么? (2015-6-2) fhjp01 · 征文:记忆中的阿蹭和卡卡 (2010-3-28) dormimi
Advertisement
Advertisement
查看: 1385|回复: 7

请教下家里电线电压的问题 [复制链接]

发表于 2013-7-2 20:29 |显示全部楼层
此文章由 海客 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 海客 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 海客 于 2013-7-2 19:47 编辑


我家电炉用不了了,
昨天从binlee新买了电炉delonghi def605e,自己安装新的电炉还是用不了.
我怀疑是不是家里电炉的电路问题。

电炉是专用的电路
现在用测电笔检查发现黑色的零线是110伏,是不是不正常????????
用测电笔检查红色火线是220伏,应该是正常的。地线是36伏。


我用这个测电笔测其他正常的插座。 火线:220 v,  地线和零线都是36v.


Advertisement
Advertisement

发表于 2013-7-2 21:06 |显示全部楼层
此文章由 tommyyu1 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tommyyu1 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
用万用表测较正确

发表于 2013-7-3 16:03 |显示全部楼层

RE: 请教下家里电线电压和新装电炉的问题

此文章由 海客 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 海客 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 海客 于 2013-7-3 15:27 编辑
tommyyu1 发表于 2013-7-2 20:06
用万用表测较正确


我自己接的电炉,据说不是持牌电工接的就没得保修。 我现在可以要求电炉厂家保修吗?
还是需要找个电工过来后才可以找厂家保修?

我是按照说明书接线的。
就是红色的火线接到123接头上,黑色的零线接到45接头上,
(我测了火线电压220, 黑色的零线电压110
http://manuals.appliancesonline.com.au/de60e/de60e_instruction_manual.pdf
说明书:
Remove the screws that hold shield A behind the cooker (fig. 2).
■ Fitted with a 5-pole terminal block, position the U bolts “C” onto terminal block “B”
according to the diagram in fig. 1.
■ Feed the supply cable through the cable clamp “D”. The supply cable must be of a
suitable size for the current requirements of the appliance; see the section “Feeder
cable section”.
■ Connect the phase wires to the terminal block “B” and the earth wire to the terminal
“PE” as shown in figure 2.
■ Take up any slack in the cable and secure with the cable clamp “D”.
■ Replace the cover “A”.
N.B. The earth conductor must be left about 3 cm longer than the others.
Voltage and power consumption
230 V~ 50 Hz 8700 W (37.8 A) (diversity not applied)
240 V~ 50 Hz 9500 W (39.5 A) (diversity not applied)
Feeder cable section
This cooker must be connected to
electrical supply using V105 insulated
cable.
230-240 V~ 3 x 4 mm2 (*)
(*) Connection with wall box connection.
- Diversity factor applied
- A diversity factor may be applied to
the total loading of the cooker only
by a suitably qualified person.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2013-7-3 17:00 |显示全部楼层
此文章由 wishpolo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wishpolo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 wishpolo 于 2013-7-3 16:30 编辑

个人感觉很像零线断了。
在测零线电压的时候你的电炉是打开还是关闭的状态?如果是打开状态那就是零线可能已经断路或连接处接触不良,如果是关闭状态。你的电炉很可能坏了。
如果是电炉专用线路的零线断了,就得请电工好好检查下。

另外保护地PE一定要接。
治疗后的老鼠,33%死亡,33%康复,最后一只逃走

发表于 2013-7-14 23:34 |显示全部楼层
此文章由 sssddt 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sssddt 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电炉是专用的电路
“现在用测电笔检查发现黑色的零线是110伏,是不是不正常????????
用测电笔检查红色火线是220伏,应该是正常的。地线是36伏。


我用这个测电笔测其他正常的插座。 火线:220 v,  地线和零线都是36v. ”

你的测电笔是垃圾,澳洲的电压很稳定,240 v,不可能出现220v的情况,另外你的做法很危险,应该找专业的电工检查!

发表于 2013-7-15 00:18 |显示全部楼层
此文章由 medacctmed 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 medacctmed 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Advertisement
Advertisement

发表于 2013-7-16 20:34 |显示全部楼层
此文章由 海客 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 海客 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
已解决,是地线的螺丝松了
电工过来紧了一下电箱的螺丝就一切正常拉

发表于 2013-7-16 21:03 |显示全部楼层
此文章由 villager 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 villager 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
零线不会有110V的可能的。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部