发表于 2024-12-11 20:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 yxz98 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yxz98 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
求助懂电工的朋友,家里前两周连续下大雨突然safety switch跳闸,家里所有插座都没电,其他电路都没问题,safety switch 扳上去又总是跳下去,本来已经约了电工来,结果第二天就好了,这两天又下雨,刚刚又出现同样的问题了。有没有懂的人知道是什么原因导致的吗?应该不是家里的电器出了问题,上次我就是把所有的插头都拔掉了,还是跳闸的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-12-11 20:55 |显示全部楼层
此文章由 无缘大慈 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 无缘大慈 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
考虑漏电呗,雨水导致零线接地,火线接地,或者零火搭,检查电线节点。

你真应该雨天让电工来,下雨天拿摇表测一下哪段漏电。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
yxz98 + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2024-12-11 21:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
什么房型 重点看看户外电器

发表于 2024-12-11 21:24 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跳闸推不上去的时候,把所有户外插座上的插头都拔下来,看还跳不跳。
如果还跳,就检查是不是跳闸后同时有户外灯也打不开,如果有,就检查那个灯是不是进水。
如果还跳,就是下雨时有地方漏水影响到了插座,我能想到的就是roof里看看。
如果还解决不了,叫电工吧。

发表于 2024-12-11 21:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 anquandiyi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 anquandiyi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
进水漏电,水干了就没事了,建议查下屋顶有没有漏水的先,这种情况电工来了不一定能查的出来

发表于 2024-12-11 21:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 liuji1 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liuji1 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自己找漏水点是关键。电工下雨时候不见得能过来。过来也不见得会给你找。n年前同样问题电工来了,什么检测都没做,绕着屋子转了一圈收200,告诉电表箱应该升级了。纯粹的骗子。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-12-11 22:02 |显示全部楼层
此文章由 honester 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 honester 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
寿命到了不稳定而已,不管是不是进水都应该换了

买个几十刀而已

要是我就自己换了

发表于 2024-12-11 22:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zxie8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zxie8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有过同样的问题,但是最近几次下大雨又没事了...

发表于 2024-12-11 22:16 |显示全部楼层
此文章由 kce 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kce 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Turn OFF all circuit breaker including ELCB safety switch

Turn ON safety switch, then turn ON circuit breaker one by one to identify which circuit trip the ELCB safety switch

发表于 2024-12-25 03:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Au05 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Au05 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kce 发表于 2024-12-11 22:16
Turn OFF all circuit breaker including ELCB safety switch

Turn ON safety switch, then turn ON circu ...

我家最近两天下雨也有这样的问题。 请问circuit breaker怎么找? 中文是啥?

ELCB是什么?

发表于 2024-12-25 03:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Au05 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Au05 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2024-12-11 21:24
跳闸推不上去的时候,把所有户外插座上的插头都拔下来,看还跳不跳。
如果还跳,就检查是不是跳闸后同时有 ...

roof里一般啥位置有插座啊?
谢谢!
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-12-25 04:17 |显示全部楼层
此文章由 melody2251 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melody2251 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Au05 发表于 2024-12-25 03:05
roof里一般啥位置有插座啊?
谢谢!

我们家,厕所/浴室排风扇、抽油烟机,都是非常确定的屋顶插座。

还有几个不正规的灯和外墙插排,似乎也是原来的房东在屋顶拉插排改出来的,没细看。

发表于 2024-12-25 07:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cks 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cks 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跟雨水有关,检查一下户外的灯,插座或者用电器!

发表于 2024-12-25 12:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Au05 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Au05 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
推不上的那个标着“电源”, 管的是一侧房间的墙上插座。
这几天插座都没电。

户外有个雨水箱泵,关了还推不上,

还有个gas 的热水器, 这个可能有问题吗?
好像, 这几天一直有热水用, 是不是不在问题区?

其它就没啥户外设备或插座了。 这侧屋顶的确有水冷空调, 是不是这个漏电了? 怎么确定呢?

发表于 2024-12-25 14:03 |显示全部楼层
此文章由 shawn-oz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shawn-oz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里的插座同样问题多次发生,解决办法是找到对应插座线路的空开或漏保,买个同规格的换上,没问题了

发表于 2024-12-25 14:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Au05 发表于 2024-12-25 12:36
推不上的那个标着“电源”, 管的是一侧房间的墙上插座。
这几天插座都没电。


把雨水泵的插头拔掉试试
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-12-25 14:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 finger|regnif 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 finger|regnif 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gutter堵了会不会让水进来?

发表于 2024-12-26 03:29 |显示全部楼层
此文章由 Au05 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Au05 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
雨水泵的, Gas的都一一拔过了, 还是会掉

发表于 2024-12-26 03:30 |显示全部楼层
此文章由 Au05 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Au05 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
shawn-oz 发表于 2024-12-25 14:03
家里的插座同样问题多次发生,解决办法是找到对应插座线路的空开或漏保,买个同规格的换上,没问题了 ...

怎么找到对应插座呢?

空开或漏保是啥?

发表于 2024-12-26 07:35 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2024-12-26 06:37 编辑

你要看一下跳闸的rcd连了几路。
下次跳匝的时候你把它管的那几路空开全拉下来,把它推上去。然后那些空开一个一个往上推。
推到哪个跳匝就是哪路漏电。
明年买T3

发表于 2024-12-26 12:42 |显示全部楼层
此文章由 shawn-oz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shawn-oz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Au05 发表于 2024-12-26 03:30
怎么找到对应插座呢?

空开或漏保是啥?

跳闸那个东东就是空开(circuit breaker),有的本身带有漏电保护器,这些switch也是有使用寿命的,找到上面标示的规格买个新的换上(看来你对电的认知是个小白,这种事还是请电工做吧)。如果还是不行,那只能请电工好好查查电路了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2024-12-26 19:53 |显示全部楼层
此文章由 Au05 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Au05 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Au05 于 2024-12-28 21:34 编辑

感谢热心坛友!  的确小白!

现在那个打下来的空开, 昨晚推上去后, 没再掉下来. 安心睡了一晚.

可能下雨的话,还有可能掉.

推上去的时候, 听到有'哔滋'一声.  我也不知道是啥被打开了. 平常用的电器, 就是没推上去都可以用.
就是墙上的插座没有电.  啥时候要巡视一下家里还有什么电器的运作, 俺不知道的.