[水电煤相关] 懂电的帮忙看看为啥开关没电了 [复制链接]

发表于 2023-4-10 13:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xrzedane 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xrzedane 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电灯好用,所有开关没电,电闸如图,黑色开关全推上去了,右边的蓝色推不上去,和N4冲突,只要把N4推下来蓝色就能上去,和这个有关系吗?什么原因?

谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-4-10 13:08 |显示全部楼层
此文章由 LaoNiu转世 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 LaoNiu转世 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这是漏电保护装置

发表于 2023-4-10 13:08 |显示全部楼层
此文章由 coolbzk 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 coolbzk 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
N4这一路是电源插座,有短路,你查一下家里接电的设备,先把他们从墙壁的插座上拔下来,再试试N4,从图上看N4会管一部分的墙壁插座,N3管另一部分.
你先排除厨房电器

发表于 2023-4-10 13:10 |显示全部楼层
此文章由 LaoNiu转世 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 LaoNiu转世 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
您家里有电器漏电。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-4-10 13:15 |显示全部楼层
此文章由 aa23 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 aa23 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
因为有短路,楼主要排查

发表于 2023-4-10 13:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2023-4-10 13:28 编辑

看标签写的是的插座 应该是有设备或者插座漏电 导致 观察一下断开 n4 开关 那路电器 没有电了 然后 把那路插座上的电器全部拔掉 然后逐一插回 看看那个电器造成跳闸的
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-4-10 13:45 |显示全部楼层
此文章由 星星星星 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 星星星星 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里发生过类似的, 最后找到是因为浇花水漏到接线板里了, 移除后正常

发表于 2023-4-10 18:59 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
支持楼层3#

发表于 2023-4-10 19:44 |显示全部楼层
此文章由 freshfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 freshfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

三楼说短路,大概率是不正确的,没把短路和漏电搞清楚。

发表于 2023-4-10 19:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
freshfish 发表于 2023-4-10 19:44
三楼说短路,大概率是不正确的,没把短路和漏电搞清楚。

应该是插座上插的某一个电器坏了,如冰箱微波炉等常年不拔的电器。全部拔掉再扶一次蓝开关。如果不跳,我就说对了,如果还跳,那就是插座甚至线路坏掉了。

发表于 2023-4-10 20:45 |显示全部楼层
此文章由 小鱼的理想 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小鱼的理想 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问楼主房子多少年了,老房子的话可能是电线老化,线路老化破损造成的漏电是很难排查的,因为都在墙壁里,不知道哪个地方
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-4-10 21:05 |显示全部楼层
此文章由 future2521 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 future2521 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
N4 短路,检查N4这路先。

发表于 2023-4-10 22:36 |显示全部楼层
此文章由 espresso76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 espresso76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最近跟LZ 问题差不多, 新买冰箱, 然后就每隔几个礼拜就短路了, 冰箱厂家排人来查冰箱, 说冰箱没有线路等问题, 让俺排查线路, 但是这个咋排查, 出现问题的时间又不固定(奇怪为啥每次都是早上6点到8点左右)。
菊部地区有雪

发表于 2023-4-11 07:32 |显示全部楼层
此文章由 DDD888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DDD888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这应该请电工啦

发表于 2023-4-11 07:33 |显示全部楼层
此文章由 freshfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 freshfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
JHHHS 发表于 2023-4-10 19:58
应该是插座上插的某一个电器坏了,如冰箱微波炉等常年不拔的电器。全部拔掉再扶一次蓝开关。如果不跳,我 ...

N4没跳,漏电保护跳了,肯定是某处漏电造成的,除非N4本身坏了不跳或漏电保护开关坏了乱跳。
把这个现象判断成短路的,是没搞清楚跳的原因,把短路和漏电混为一谈。

发表于 2023-4-11 10:20 |显示全部楼层
此文章由 climate1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 climate1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
freshfish 发表于 2023-4-11 07:33
N4没跳,漏电保护跳了,肯定是某处漏电造成的,除非N4本身坏了不跳或漏电保护开关坏了乱跳。
把这个现象 ...

对的,漏电和短路是俩回事的,建议先用万用表逐个自查一下N4线路上的电器漏电情况
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-4-15 20:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xrzedane 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xrzedane 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢各位,是我喷水不小心喷到车库门的电线,关掉车库插座可以正常启动,过了一会水干了重新插回一切正常

发表于 2023-4-16 15:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Diamelia 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Diamelia 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
關注一下,以後說不定會遇到同樣情況,會有用。

发表于 2023-4-17 05:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 max100 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 max100 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
freshfish 发表于 2023-4-11 07:33
N4没跳,漏电保护跳了,肯定是某处漏电造成的,除非N4本身坏了不跳或漏电保护开关坏了乱跳。
把这个现象 ...

有些人漏电/短路分不清楚,误导楼主。这个显然不是N4路有短路,而是N4路有漏电,这样才导致含有漏电保护功能的总开关跳闸。
排除故障应先易后难。显然最容易的就是先把所有插座上的电器拔掉,如果这时总开关可以合闸不跳了,说明是某个电器漏电,然后再逐个电器插入插座,当插入某电器时总开关又跳了,说明是这个电器有漏电。一般容易漏电的电器大多与水有关,比如电热水器、洗碗机、洗衣机,烘干机,冰箱等。不过楼主看起来好像不懂电,自己修肯定有困难,还是找专业人士吧。
回头再说线路漏电。如果N4所有的电器都拔下了插头,总开关还跳闸的话,那就可能是线路漏电了,不过发生的概率很低。线路漏电要找电工排查。
顺便普及一下漏电和短路(包括过载)的区别。
先说漏电保护(主要是保护人身安全)。现代家庭一般总空气开关上都含有漏电保护功能(有的家庭分路空开也有漏电保护功能),该功能是由一个号称“零序线圈”的装置检测火线与零线的矢量和。如果矢量和(又称剩余电流)大于等于30ma,启动一个脱扣装置,使开关动作跳闸,以保护人身安全。
再说“过载/短路”保护(这种保护主要是保护电器和线路)。配电盒里的每个分路空气开关的容量都与对应线路上的电器相匹配,留有余地,正常使用时不会跳闸保护。当某路发生过载(如电暧器功率过大)超过该路空开的额定电流时,该路空开就会跳闸保护。
短路保护一般发生在电器故障或插头/插座插入不当。短路相当于一次严重的过载,保护过程与过载保护一样,只是跳闸更快。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
Grange + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-4-17 21:44 |显示全部楼层
此文章由 cnmxiu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmxiu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
专业

发表于 2023-4-18 14:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 liiiiiiii 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liiiiiiii 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请个电工看看还是安全点