最近家中有一路电路的rcd开关总是莫名其妙地跳闸,找过电工以后问题依旧,实在是毫无头绪,希望求教有经验的大佬们,能给一些idea。

电路链接:
客厅墙上电源插口2个(设备有:电视+机顶盒)
厨房区域电源插口4个(设备有:热水壶/微波炉/电饭煲/空气炸锅/咖啡机/制冰机/洗碗机)
2间卧室内墙上的电源插口(设备有:台灯/手机充电器)

因为每次rcd跳闸后,推上去就能一切恢复正常,所以一开始以为的厨房的线路,或是电器有漏电。排查了一周左右实在毫无头绪就找了电工上门,电工排查了厨房和客厅电源以及厨房电器,说找不到异常,怀疑是rcd开关老化,然后更换了空气开关。结果更换了开关后仍旧跳闸。

跳闸日志:
11月24日晚6点左右换好rcd开关。
厨房电器正常插进电源,当晚正常使用制冰机,电视,热水壶,洗碗机。 ---无跳闸
11月25日
早9点
厨房电器正常插着电源,没使用任何东西。---跳闸
早11点半
跟电工电话沟通过后,开始详细检查所有电源插口和电器,并将电器从电源拔出。把厨房制冰机的电拔出后半分钟左右---跳闸
后续正常使用空气炸锅,洗碗机,热水壶,电视机,一直都没再跳闸
11月26日早10点
电视机使用,打开空气炸锅 ---直接跳闸。

实在被搞得头痛了,望大家出出注意


补充内容 (2022-12-7 15:57):
经过一个多星期的排查,终于发现是家里的电饭煲的问题。 电饭煲可以正常工作,而且不会直接引起跳闸,只不过每次跳电的时候它都连着电源。

补充内容 (2022-12-7 16:00):
把电饭煲拔掉,不再使用,就没有再发生跳电问题。之前怀疑过厨房家电,可是电工来检测说没问题,最后怀疑空气开关有问题换了空气开关。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-11-26 10:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Siva 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Siva 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果一直跳,就一个个电器轮流打开测试。

发表于 2022-11-26 10:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Siva 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Siva 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有一些平时看不到的地方也有插座的,例如排气扇,射灯,空调这些可能隐藏起来的

发表于 2022-11-26 10:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Siva 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Siva 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
厨房还有一个煤气炉点火器,我家就曾经因为这个跳闸过

发表于 2022-11-26 10:28 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跳闸后先别推,逐一检查全房子的插座,包括室外插座,别漏了柜子里面的甚至roof里的。没电的都记录在案,然后拔掉这些插座上的所有电器。只把必须要用的插回去,用两天,不跳再插几个电器,慢慢排除。这种慢跳没啥好办法,电工去了也没法很快查出来。

发表于 2022-11-26 10:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ly6162956 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ly6162956 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2022-11-26 11:28
跳闸后先别推,逐一检查全房子的插座,包括室外插座,别漏了柜子里面的甚至roof里的。没电的都记录在案,然 ...

昨天电工也是这个意思。跳闸后我已经清点了所有这条线路连接的电源插口,除了屋顶里边没法查。已经把所有东西的插座都拔了。
昨天分别用了只电视/空气炸锅/烧水壶/洗碗机/卧室的台灯+充电器 一整天+一整晚都没事。

但是今天早上又用空气炸锅就又跳闸。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-11-26 10:38 |显示全部楼层
此文章由 zykk759 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zykk759 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 zykk759 于 2022-11-26 11:41 编辑

我碰到过,空气开关过于敏感,换了就好了。家里电路是一路一路的,跳哪路检查哪路,你跳的是总开关?

发表于 2022-11-26 10:38 来自手机 |显示全部楼层
发表于 2022-11-26 10:39 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ly6162956 发表于 2022-11-26 10:37
昨天电工也是这个意思。跳闸后我已经清点了所有这条线路连接的电源插口,除了屋顶里边没法查。已经把所有 ...

那就再推回去,然后不用空气炸锅啊,等一天两天,看还跳不跳。要有耐心,插几个电器就多等两天

发表于 2022-11-26 10:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ly6162956 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ly6162956 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zykk759 发表于 2022-11-26 11:38
我碰到过,空气开关过于敏感,换了就好了。

空气开关电工才来换了新的,最开始也是怀疑空气开关有毛病。 结果新的还继续跳

发表于 2022-11-26 10:42 来自手机 |显示全部楼层
发表于 2022-11-26 10:43 |显示全部楼层
此文章由 nzsandra 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nzsandra 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
告诉一个我们曾经有过的经验, 去电表箱看看是不是有蚂蚁出没,我家之前有一路电时不时莫名跳闸现象,后来去电表处发现蚂蚁在开关处进进出出,觉得是蚂蚁造成也短路,把蚂蚁给清理了之后,再没出现过跳闸。

发表于 2022-11-26 10:50 |显示全部楼层
此文章由 zykk759 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zykk759 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里电路是由一个总闸加上约10路分闸构成的。你跳的是总闸还是分闸?

发表于 2022-11-26 10:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ericcheung17 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ericcheung17 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还有脱排

发表于 2022-11-26 10:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ly6162956 发表于 2022-11-26 11:42
空气开关电工才来换了新的,最开始也是怀疑空气开关有毛病。 结果新的还继续跳 ...

现在的问题是 到底电工换的什么开关 是由RCD 换成了普通空开吗

发表于 2022-11-26 11:06 |显示全部楼层
此文章由 zykk759 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zykk759 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看了你的原贴了。假如空气开关没有问题 ,一,拔掉所有该线路的电气设备,如不跳了,说明某个电器设备需更新了,如果依旧跳进入二,逐一检查所有插座。假如还不行就是线路问题了那问题概率很小但麻烦很大。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-11-26 11:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ly6162956 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ly6162956 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2022-11-26 11:57
现在的问题是 到底电工换的什么开关 是由RCD 换成了普通空开吗

是旧rcd换成新rcd,电工原先判断是那一路的rcd开关有问题了

发表于 2022-11-26 11:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ly6162956 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ly6162956 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zykk759 发表于 2022-11-26 11:50
家里电路是由一个总闸加上约10路分闸构成的。你跳的是总闸还是分闸?

大约5-6路分闸,跳的的一路分闸

发表于 2022-11-26 11:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ly6162956 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ly6162956 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zykk759 发表于 2022-11-26 12:06
看了你的原贴了。假如空气开关没有问题 ,一,拔掉所有该线路的电气设备,如不跳了,说明某个电器设备需更 ...

现在就在进行排查阶段,而且让我发疯的主要就是这个。
昨天已经把所有电器都拔了,只把需要用的插上,然后昨天电视,烧水壶,空气炸锅,洗碗机用了一整天都没事,今天再开炸锅,突然跳了,推上去后又好了,刚才又接着用炸锅,反而又没什么事了。

发表于 2022-11-26 11:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sunstone 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunstone 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ly6162956 发表于 2022-11-26 12:23
现在就在进行排查阶段,而且让我发疯的主要就是这个。
昨天已经把所有电器都拔了,只把需要用的插上,然 ...

那我会在这些电器里排查
我们以前是个电水壶,会引起跳闸,但不是每次都跳,时跳时不跳,最后换掉就好了
我觉得经常用水清洗的电器可能会出毛病,先暂时不用空气炸锅看看?

发表于 2022-11-26 12:21 |显示全部楼层
此文章由 lxk 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lxk 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉这个就是个逻辑题
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-11-26 12:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2022-11-26 13:40 编辑

看看厨房水池附近有没有电插座  尤其是水盆下方柜子里 有没有进水

发表于 2022-11-26 12:45 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要看rcd带了几个C/B。
要分清是哪个C/B导致跳匝。

发表于 2022-11-26 13:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Gillsha 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Gillsha 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我的情况是使用有马达的电器,在马达一开一关时rcd会跳,可能是电感引起进出电流不同步造成的。可能你的炸锅马达也是这样。猜测而已

发表于 2022-11-26 14:22 |显示全部楼层
此文章由 tomou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有条件的话把有嫌疑的电器拿到别的分闸控制的电源插座上用一段时间 观察一下另外一路电闸会不会跳 例如把空气炸锅拿到洗衣房用 固定的不容易搬动的电器可以接一条长的power Cable 这样可以排查大部分电器

发表于 2022-11-26 16:15 |显示全部楼层
此文章由 lixifa 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lixifa 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不清楚你找的电工排查的工序和方法。。 一般跳空开基本是漏电造成的。漏电的原因也基本是电线脱皮、排插进水、电器自身老化造成的。。  要从电箱开始,按照倒序的方法来测量 漏电的发生点。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-11-26 16:35 |显示全部楼层
此文章由 SLLY2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SLLY2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看屋檐下和户外有没有插座,检查漏水情况。

发表于 2022-11-26 16:36 |显示全部楼层
此文章由 小河 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小河 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跟我昨晚情况几乎一样阿。昨晚我跳闸了一晚上,我把所有插座上的开关都关了,还是一直跳。然后我11点多终于打电话找到一个肯接电话的。他也没打算过来,他就说把插座开头关了没用,要把插座全部拿掉。于是我把插座全部拿掉,包括车库电动门。智能马桶盖,等等。

然后终于不跳了,然后把必须用的路由器,电脑,冰箱这些插回去,都没跳。我就没在试下去。就这样着吧。我怀疑是我其中一个插座板,或者连这个插座版的风扇的问题,那个电工昨晚就说应该是faulty appliances.

若批评不自由,则赞美无意义

发表于 2022-11-26 17:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
听上去不是过载的问题。漏电只能是排查,有的电器线路问题,并不一定每次都会发生,就会比较麻烦。

发表于 2022-11-26 17:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ly6162956 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ly6162956 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomou 发表于 2022-11-26 15:22
有条件的话把有嫌疑的电器拿到别的分闸控制的电源插座上用一段时间 观察一下另外一路电闸会不会跳 例如把 ...

好主意,因为我另外几路也有电源插头。准备把常用的烧水壶之类的挪过去看看