新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 芽苗菜的后院种植技术(一)蚕豆苗(09.06.25继续填坑2) (2009-5-25) aquaponics · 双职工家庭的福音之十一 挑战味觉的麻婆豆腐 (2005-5-21) binbingogo
· 从事admin工作的同学们一起分享工作中的小tips吧!-- 电梯在1楼! (2011-6-25) lovemylife · E&E -- 那一口浓郁的布朗尼 Brownie (2011-3-14) 闲夏采薇
Advertisement
Advertisement
查看: 2493|回复: 24

求助!! 下午的时候家里停电跳闸,请问 这个咋办? [复制链接]

发表于 2022-8-16 20:26 |显示全部楼层
此文章由 axin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 axin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
只有拉下这个管light 的,蓝色的主电闸才可以推上去。

推上去后, 冰箱,电器都有电了。 墙上的电源也有电了。

就是各个房间的灯,没有电。
(下午停电的时候,家里没有一盏灯是开着的。)

以前也有跳闸的情况, 几本就是再推上去,就什么都可以正常工作。


请问这个是什么情况? 能怎么解呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
再多走一里路
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-8-16 21:13 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
灯的线路上有漏电,找电工查。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
axin + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-8-16 21:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 axin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 axin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2022-8-16 20:13
灯的线路上有漏电,找电工查。

谢谢!断电的时候,在用2000瓦的heater,heater是接墙上电源接出的接线板。这个有可能有影响吗?

这个是当时在用的最要电的东西。

现在那个接线板上的东西可以正常使用。

不敢开heater了
再多走一里路

发表于 2022-8-16 22:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 meomiao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 meomiao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很明显现在是light线路有漏电,和2000w一起开的东西有很高瓦数的嘛,如果没有通常来说2000w的heater不至于过载吧。light你可以试试把所有电源都关掉,也许可以试出来是那个房间的灯的线路,不过最终还是要请电工啦。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
axin + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-8-16 22:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chenrenchun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chenrenchun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉可能屋顶漏水导致漏电了

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
axin + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-8-16 23:02 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
axin 发表于 2022-8-16 20:52
谢谢!断电的时候,在用2000瓦的heater,heater是接墙上电源接出的接线板。这个有可能有影响吗?

这个是 ...

那个蓝色开关是漏电保护开关,它推不上去,就是漏电,不是过载。过载的话,会只跳那一路的power开关,而不会跳漏电保护开关。你不是说light推不上去么,过载也是插座的问,与light线路无关。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
axin + 4

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-8-17 01:03 |显示全部楼层
此文章由 axin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 axin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2022-8-16 22:02
那个蓝色开关是漏电保护开关,它推不上去,就是漏电,不是过载。过载的话,会只跳那一路的power开关,而 ...


刚刚屋顶一阵摔打的声音,然后插座的电也断了。

是动物咬了线 遭电击了吗?

请电工一般怎么算费用的啊?
再多走一里路

发表于 2022-8-17 05:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 axin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 axin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
meomiao 发表于 2022-8-16 21:21
很明显现在是light线路有漏电,和2000w一起开的东西有很高瓦数的嘛,如果没有通常来说2000w的heater不至于 ...

与heater同用一个的接线板的还有显示器,电脑和台灯,似乎耗电也不大。

请问具体怎么排查房间线路啊?

现在房间的灯都是关的。

另外,院子里有一些照明灯,有一个开关管的灯好像有问题,一开就跳闸,因为一般也不用。这么多年就没再开过了。也相安无事。

这次屋里没开灯出现漏电,有可能是这些室外灯的线路坏得厉害了吗?即使没开也是问题?
再多走一里路

发表于 2022-8-17 08:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
漏水导致漏电了吧。只能找电工了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
axin + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-8-17 11:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 meomiao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 meomiao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
axin 发表于 2022-8-17 04:14
与heater同用一个的接线板的还有显示器,电脑和台灯,似乎耗电也不大。

请问具体怎么排查房间线路啊?

还是建议你找电工吧,就算排查出来也是要找他们换。有时候线路坏了是老鼠啃的,你除了要换电线还要给来点保护管什么的。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
axin + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-8-17 11:56 |显示全部楼层
此文章由 919707295 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 919707295 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家之前也是因为漏水导致漏电,只能找人来修了

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
axin + 3 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-8-17 11:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 meomiao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 meomiao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
axin 发表于 2022-8-17 04:14
与heater同用一个的接线板的还有显示器,电脑和台灯,似乎耗电也不大。

请问具体怎么排查房间线路啊?

外面这个灯,有可能是开关短路造成的,不一定是走线有什么问题,所以排查关灯开灯这些只能排出是不是开关造成的短路。当然造成短路的还有上面灯座接线处是否老化导致的,可能要拆顶灯座排查;或者走线是不是电线被啃掉了保护皮,导致的短路等;这些排查都不如电工来了高效,可能自己查出来了也搞不定。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
axin + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-8-18 04:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 axin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 axin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
今天管灯的也可以推上去了。

蓝色的没掉下来。各个电器和灯 一直稳定工作,包括heater。

我还没请电工。 这可能是怎么回事呢?

发表于 2022-8-18 05:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chenrenchun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chenrenchun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
axin 发表于 2022-8-18 03:52
今天管灯的也可以推上去了。

蓝色的没掉下来。各个电器和灯 一直稳定工作,包括heater。

还是那句,可能漏水了,之前跳闸是不是下雨或者天气比较潮湿,然后这几天天气干燥了。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
axin + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-8-18 07:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 UCaT 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 UCaT 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
axin 发表于 2022-8-17 00:03
刚刚屋顶一阵摔打的声音,然后插座的电也断了。

是动物咬了线 遭电击了吗?

你要是不敢自己去查看就请人吧,时间长了尸体都臭了

发表于 2022-8-18 14:07 |显示全部楼层
此文章由 Xinjian 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Xinjian 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
2kW的heater和电脑一起插在接线板上有点危险的,接线板承受不了那么大电流。大功率电器应该直接插墙上插座,如果墙上插座不够可以买那种 Piggyback Extension Lead

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
axin + 4 感谢分享

查看全部评分

Eat Well Sleep Well Have Fun Day by Day
Study Hard Work Hard Make Money More and More
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-8-18 14:19 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
axin 发表于 2022-8-18 03:52
今天管灯的也可以推上去了。

蓝色的没掉下来。各个电器和灯 一直稳定工作,包括heater。

大概率漏水了,下次下雨继续

但是不查?下次可能家里冰箱 洗衣机 电视机烧坏哟

发表于 2022-8-18 14:54 |显示全部楼层
此文章由 耕作 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 耕作 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
UCaT 发表于 2022-8-18 07:57
你要是不敢自己去查看就请人吧,时间长了尸体都臭了

触电的老鼠会不会就变成干了?

发表于 2022-8-18 15:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 UCaT 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 UCaT 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
耕作 发表于 2022-8-18 13:54
触电的老鼠会不会就变成干了?

不会,又不是几万伏高压

发表于 2022-8-18 18:57 |显示全部楼层
此文章由 axin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 axin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
919707295 发表于 2022-8-17 10:56
我家之前也是因为漏水导致漏电,只能找人来修了

谢谢! 请问电工怎么算费用的啊?
再多走一里路

发表于 2022-8-19 21:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 freeD 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 freeD 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
axin 发表于 2022-8-18 17:57
谢谢! 请问电工怎么算费用的啊?

发几个电话问问就知道了。。再说,有问题不处理、不怕更大问题出来?
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-8-19 23:21 |显示全部楼层
此文章由 缨子 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 缨子 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
涉及到电的问题太危险了,最好找专业电工。

发表于 2022-8-19 23:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 小葵麻 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小葵麻 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还是找电工吧,花点钱能快速解决,省的自己费事费力研究,何乐而不为呢

发表于 2022-8-20 03:04 |显示全部楼层
此文章由 axin 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 axin 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
好的! :)

发表于 2022-8-20 09:02 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
axin 发表于 2022-8-17 00:03
刚刚屋顶一阵摔打的声音,然后插座的电也断了。

是动物咬了线 遭电击了吗?

插座断了,再推上去就行,推不上去再说。先解决灯线路的问题吧。多数情况是室外灯进水了,自己可以挨个儿检查一下室外灯。再复杂的你自己就搞不定了。