[修房建房] 电工达人快来帮我看看呀 这个是什么原理 为啥非接触式的电笔误报?感激不尽啊!!! [复制链接]

发表于 2021-8-5 09:20 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电笔是之前在Bunnings买的 现在Bunnings不卖了 不过不存在假货啊什么的情况 一直都在用

就这种 亚马逊也有卖


现在就是碰到一组 已经在电表箱关掉的回路上 会闪叫 显示有电

用万用表量AC档:

L-E: 3.02V
L-N: 0.839V
E-N: 2.48V

手摸了一下 其实是没有电的

家里没有 接触式的电笔

所以 为了以后稳妥 是不是 还应该弄一只 接触式的电笔???
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-8-5 09:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Benjamin88 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Benjamin88 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
正常。同一回路中有用电器还有剩余电量,比如冰箱洗衣机。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
老婆是CPA + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-8-5 09:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
正常这东西经常没电误报有电。一般是因为感应电流。但一般不会有电不报。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
老婆是CPA + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-8-5 09:31 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你的电笔多半是好的,只是你用在错误的场合
二楼的回答也是错的,不是剩余电量产生误报

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
老婆是CPA + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-8-5 09:32 |显示全部楼层
此文章由 oed 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oed 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
alphaseeking 发表于 2021-8-5 08:31
你的电笔多半是好的,只是你用在错误的场合
上面的回答也是错的,不是剩余电量产生误报 ...

普及一下

发表于 2021-8-5 09:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Benjamin88 发表于 2021-8-5 08:25
正常。同一回路中有用电器还有剩余电量,比如冰箱洗衣机。

没有 我很确定 这一路全是窗帘的电机 没有别的任何东西了
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-8-5 09:38 |显示全部楼层
此文章由 cnmxiu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmxiu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
都直接用手了,明显电笔没用了

发表于 2021-8-5 09:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
alphaseeking 发表于 2021-8-5 08:31
你的电笔多半是好的,只是你用在错误的场合
二楼的回答也是错的,不是剩余电量产生误报 ...

大哥别只讲一半啊 另一半要充会员吗 我充 快给讲讲吧

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
金色闪光 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2021-8-5 09:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Benjamin88 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Benjamin88 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2021-8-5 08:38
没有 我很确定 这一路全是窗帘的电机 没有别的任何东西了

不信你把窗帘电机全拔了试试。这电机有线路在里面的。

我不是电工,是工程师。哈哈????。

问问电工师傅,什么叫感应电?你的用电器会有感应电吗?

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
老婆是CPA + 3 你太有才了

查看全部评分

发表于 2021-8-5 09:55 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 alphaseeking 于 2021-8-5 12:03 编辑
老婆是CPA 发表于 2021-8-5 08:39
大哥别只讲一半啊 另一半要充会员吗 我充 快给讲讲吧


三楼大致回答了, 如果你是用它谋生,每天在用,就会知道什么时候可能会误报,

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
老婆是CPA + 3 你太有才了

查看全部评分

发表于 2021-8-5 10:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Benjamin88 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Benjamin88 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
alphaseeking 发表于 2021-8-5 08:55
三楼大致回答了, 如果你是用它谋生,每天在用,就会知道什么时候可能会误报,
要明白什么是ghost voltage ...

为什么二楼是错的?
感应电流,如果你有初中物理水平,Google一张图片就明白了,哈哈。

发表于 2021-8-5 10:02 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Benjamin88 发表于 2021-8-5 09:00
为什么二楼是错的?


不是来自同一回路,楼主说已经断开,不存在剩余电量,或者电容放电

发表于 2021-8-5 10:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Benjamin88 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Benjamin88 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
alphaseeking 发表于 2021-8-5 09:02
不是来自同一回路,楼主说已经断开,不存在剩余电量,或者电容放电

奥。同一回路里的电器才有可能。

发表于 2021-8-5 10:14 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Benjamin88 发表于 2021-8-5 09:09
奥。同一回路里的电器才有可能。

看楼主的测量值,估计他家的电路也有问题,什么可能性都有

发表于 2021-8-5 10:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
变化的电场产生磁场,变化的磁场又产生电场。
这一条电路虽然关了,但沿途会接触其它带电的电线,有交流电的电线产生感应磁场,这个变化的磁场又会在断开的电线上产生感应电场。这个感应电压会耦合到验电笔,放大后…灯就亮了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-8-5 10:26 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
接触不到用这个,能接触到,用接触式的

发表于 2021-8-5 10:28 |显示全部楼层
是不是得用接触式电笔复测一下还是怎么滴?

或者像我这样用万用表捅一下?

还是戴个绝缘手套直接干?

还是铤而走险裸手赌一把?

发表于 2021-8-5 10:36 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 alphaseeking 于 2021-8-5 09:39 编辑
老婆是CPA 发表于 2021-8-5 09:28
我不谋生 只是怕死

请教一下 正规的


用万用表确认吧, 万用表也会误报,高级的万用表有LoZ档,但会 trip电路
或请好的电工吧,半吊子diy有危险

发表于 2021-8-5 10:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不要信电笔,电笔只能做辅助参考,需要触碰的要用万用表测。几V剩余电量不必担心。

发表于 2021-8-5 10:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 连然照坤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 连然照坤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2021-8-5 09:28
我不谋生 只是怕死

请教一下 正规的

我没有电笔,通常用手指快速点一下来检验有电没电,不会死的,只是有时很刺激!????
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-8-5 10:51 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老婆是CPA 发表于 2021-8-5 09:28
我不谋生 只是怕死

请教一下 正规的

没啥仪表是可靠的,经验是王道

发表于 2021-8-5 10:55 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
连然照坤 发表于 2021-8-5 09:48
我没有电笔,通常用手指快速点一下来检验有电没电,不会死的,只是有时很刺激!???? ...

这个严重误导,虽然多半不会死

发表于 2021-8-5 10:59 |显示全部楼层
此文章由 artwo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 artwo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我造房子的时候,付了300到,让builder加入一路空调线- 在墙壁上部。 结果一次偶尔发现,同一墙壁底部的一个插头,在电箱的负责插头的两路线断开后, 居然还有电。 反而单独的空调线没电了。

一检查发现,电工把两路线接反了,我靠

发表于 2021-8-5 11:06 |显示全部楼层
此文章由 yzy01 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yzy01 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工来看一下,不要心疼那个钱。新房子的话让builder来检查,旧房子就不奇怪了,因为你不知道之前的人干过什么

发表于 2021-8-5 11:22 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
artwo 发表于 2021-8-5 09:59
我造房子的时候,付了300到,让builder加入一路空调线- 在墙壁上部。 结果一次偶尔发现,同一墙壁底部的一 ...

换个角度,可能不是接反,只是label 出错,小失误
domestic一般都是各种触目惊心,见怪不怪,呵呵
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-8-5 11:25 |显示全部楼层
此文章由 artwo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 artwo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
alphaseeking 发表于 2021-8-5 10:22
换个角度,可能不是接反,只是label 出错,小失误
domestic一般都是各种触目惊心,见怪不怪,呵呵 ...

不是呀。 两路断路开关控制了不同的几个插头, 还有一个单独的20A的断路开关控制空调插头。

把那个单独的空调断路开关关了,结果关掉的是那个墙壁通用插头。 上面的空调插头还有电

发表于 2021-8-5 11:30 |显示全部楼层
此文章由 Septem 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Septem 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电笔作为辅助测试还行,在维州电工行业已经不能作为可靠测试工具了,真要接触的电路还是要靠万用表。

发表于 2021-8-5 11:34 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个只能做示警。只要附近有电,或者已经没电的线要是离带电的线近了它都叫。

发表于 2021-8-5 11:57 |显示全部楼层
此文章由 alphaseeking 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 alphaseeking 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 alphaseeking 于 2021-8-5 10:59 编辑
artwo 发表于 2021-8-5 10:25
不是呀。 两路断路开关控制了不同的几个插头, 还有一个单独的20A的断路开关控制空调插头。

把那个单独 ...


这可能有overload的危险 如果不跳闸,就将就用吧