家里前几天晚上 11点,家里突然停电,第二天发现是跳闸了。 然后昨天晚上9点多再次跳闸,合上闸后大约接近11点又跳闸。  每次跳闸后整个房子都黑了。 每次跳闸我家都没有大功率用电,都是正常用电。

今天请了个鬼佬电工来检查,他说查不出什么毛病,说估计是那个闸的毛病,然后换了个闸,让观察下看看到明天是否还跳闸。。

我怎么觉得这么不靠谱呢,专业电工查不出毛病?  200多银子花的不踏实。 有没有懂这行的朋友说说。 谢谢拉。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-4 14:16 |显示全部楼层
此文章由 hampton40120 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hampton40120 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
检查一下是否哪里线路短路了,特别是两线容易搭在一起,就会短路跳闸。

发表于 2020-8-4 14:24 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
重点是查了还是没查,如果原因真的是电闸老化那就确实不一定查得出其他毛病。尤其这种不定时的问题确实不好查。
曾经朋友店里遇到过类似问题,咖啡店在很老的建筑里。店里经常有一路跳闸,电工也是跑了好几次才初步把原因定在了新换不久的咖啡机上,经过售后彻底检查后又确认咖啡机没有异常,只能又找电工。最后发现原因是那一路连接电器过多导致的过载,而新咖啡机的更高功率是压死骆驼的最后一根稻草。又花了不少钱把插座分成了两路才彻底解决的。

发表于 2020-8-4 14:28 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
滤霸 发表于 2020-8-4 13:24
重点是查了还是没查,如果原因真的是电闸老化那就确实不一定查得出其他毛病。尤其这种不定时的问题确实不好 ...

他没有整个屋子挨个查电路。就问我跳闸时用了啥电器。然后检查的冰箱的插座。。然后就说估计是闸的问题。。

发表于 2020-8-4 14:53 |显示全部楼层
此文章由 feige 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feige 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
微醺的清醒 发表于 2020-8-4 13:28
他没有整个屋子挨个查电路。就问我跳闸时用了啥电器。然后检查的冰箱的插座。。然后就说估计是闸的问题。 ...

药到病除那种是华佗,中国5000年历史上也没出几个。

很多时候没明显迹象的时候都是排除法,只能一个一个的试。

当然,有经验的电工能更快地找到原因。

如果觉得这个不靠谱,下次就换一个。

发表于 2020-8-4 15:06 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种不定时跳闸,最有可能发生的是电机类。根据你给的时间,80%问题出在浴室的浴霸排风扇
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-4 15:15 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pzh 发表于 2020-8-4 14:06
这种不定时跳闸,最有可能发生的是电机类。根据你给的时间,80%问题出在浴室的浴霸排风扇 ...

这位大神, 可以再多解释一下吗?  我家浴霸排风扇使用频率并不是很高。

发表于 2020-8-4 15:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 TonyMan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 TonyMan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有时候就是糊弄收钱。换一个试试吧

发表于 2020-8-4 15:28 |显示全部楼层
此文章由 erni 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 erni 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
总要一个一个可能性排除。没有不靠谱

发表于 2020-8-4 15:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 oldstep 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oldstep 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 oldstep 于 2020-8-4 14:41 编辑

突然跳闸要看跳的哪个闸,是Light 闸还是Power 闸?如果是power 闸的话,有可能是某个电器(比如电脑)的变压器绝缘不好,或电器插座虚接触。可以逐个排除。最好自己先花时间检查,电工不会花时间仔细查的。我的跳闸原因是自己找到的,请了二个电工都查不出问题。

发表于 2020-8-4 15:49 |显示全部楼层
此文章由 Laoyu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Laoyu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自己先观察到底是什么电气设备一使用就发生问题,很多时候电工是不可能知道的 一点点排查是很费功夫的!!

发表于 2020-8-4 16:04 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
oldstep 发表于 2020-8-4 14:37
突然跳闸要看跳的哪个闸,是Light 闸还是Power 闸?如果是power 闸的话,有可能是某个电器(比如电脑)的变压 ...

你好。您请看下面的图, 电工换的橘红色就是新换的switch ,  之前跳闸的位置就是这里, 应该是safety switch 吧。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-8-4 16:05 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Laoyu 发表于 2020-8-4 14:49
自己先观察到底是什么电气设备一使用就发生问题,很多时候电工是不可能知道的 一点点排查是很费功夫的!! ...

是的。看了大家说的。我也在学习。。  

发表于 2020-8-4 16:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
微醺的清醒 发表于 2020-8-4 15:04
你好。您请看下面的图, 电工换的橘红色就是新换的switch ,  之前跳闸的位置就是这里, 应该是safety swi ...

是 safety switch 现在只有继续观察 还跳闸吗?

发表于 2020-8-4 16:10 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在希望别再跳闸。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-4 16:12 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-8-4 15:08
是 safety switch 现在只有继续观察 还跳闸吗?

电工换了这个safety switch, 目前为止正常,我以前从来没有注意这些。自己学习真的好。 至少不在糊里糊涂哪个switch是管啥的都不知道。

发表于 2020-8-4 16:14 |显示全部楼层
此文章由 不太可能 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 不太可能 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这就是外行看不到的门道。。。
因为漏保不能复位了,所以就直接换一个——来自我老公的教诲

发表于 2020-8-4 17:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
微醺的清醒 发表于 2020-8-4 15:12
电工换了这个safety switch, 目前为止正常,我以前从来没有注意这些。自己学习真的好。 至少不在糊里糊 ...

有时间拍个全景电箱照片上来看看 这的漏电保护器下面都带了那路负载 你晚上跳闸时是不是在使用电热油啶类的电暖器 现在你的电工使用的是排除法 但愿他是一次就排除了故障

发表于 2020-8-4 17:18 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-8-4 16:07
有时间拍个全景电箱照片上来看看 这的漏电保护器下面都带了那路负载 你晚上跳闸时是不是在使用电热油啶类 ...

大神,请您帮忙看看。 跳闸的时候我家里没用油叮电暖器,当时只用得ducted gas heating.。  

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-8-4 17:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
微醺的清醒 发表于 2020-8-4 16:18
大神,请您帮忙看看。 跳闸的时候我家里没用油叮电暖器,当时只用得ducted gas heating.。  

...

你这个开关下面接了一路灯两路插座 和太阳能控制系统
你停电时ducted gas heating 还运转吗?  
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-4 17:39 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-8-4 16:32
你这个开关下面接了一路灯两路插座 和太阳能控制系统
你停电时ducted gas heating 还运转吗?  
...

停电时所有电器都不运转了。  包括gas heating,  整个屋子全黑了。  大神,看来您很懂,多给我讲讲。。谢谢。

发表于 2020-8-4 18:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zzz2017 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zzz2017 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有的漏电保护开关(黄色的)太灵敏,换个钝点的可以解决跳闸问题。你的跳闸不是跳单路是跳总闸,大概率是那个漏电保护开关

发表于 2020-8-4 18:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
微醺的清醒 发表于 2020-8-4 16:39
停电时所有电器都不运转了。  包括gas heating,  整个屋子全黑了。  大神,看来您很懂,多给我讲讲。。谢 ...

你到底是跳的那个闸 如果是漏电保护器你的烤箱应该是有电的 你和电工说了你开了ducted gas heating吗?

发表于 2020-8-4 18:20 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zzz2017 发表于 2020-8-4 17:12
有的漏电保护开关(黄色的)太灵敏,换个钝点的可以解决跳闸问题。你的跳闸不是跳单路是跳总闸,大概率是那 ...

照片里的橘黄色safety switch是电工给我新换的。  原来的是黑色的,就和旁边那一串黑色闸差不多一样的。 我也搞不懂哪个好。我查了下, 小于或者等于30mA的都属于高灵敏,好像也建议使用高灵敏的。

发表于 2020-8-4 18:26 |显示全部楼层
此文章由 微醺的清醒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微醺的清醒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-8-4 17:18
你到底是跳的那个闸 如果是漏电保护器你的烤箱应该是有电的 你和电工说了你开了ducted gas heating吗? ...

我告诉电工我开了gas heating.  跳闸时,我打开表箱看了下,就是oven闸的旁边那个闸掉了,现在被换成了橘黄色的新闸,您看到这个新的是占两个空间差不多,之前是两个黑色的闸在那的。

不知道这样说您是不是清楚,打字有时可能又是会说不清楚。   
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-4 18:33 |显示全部楼层
烤箱当时是不是亮, 我也有点不确定了。因为当时整个屋子灯全部灭了。 gas heating 也不运转了。我没有去亲自看烤箱是不是亮。  

发表于 2020-8-4 18:34 |显示全部楼层
您的意思就是漏电保护开关有问题时吧?

发表于 2020-8-4 18:38 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你的oven没有过rcd,所以跳闸跟它没关系。
但是其他的power和light都在一起。这就麻烦点儿。
应该是所有用电器全拔下来然后用测每条路的漏电。
你要是觉得这个不靠谱就换一个。
明年买T3

发表于 2020-8-4 18:38 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有没有用绝缘表测你的线路?