[修房建房] 求助! 冷水管道漏水! [复制链接]

发表于 2020-7-6 16:17 |显示全部楼层
此文章由 teuer 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 teuer 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
厨房翻新中。。

管工改了管道之后,发现如图所示冷水管道,接口处漏水,不是非常严重,如果手摸,手指上会有水。

请问我可以把接口拧开,重新加胶带拧紧吗?应该如何修复呢?非常感谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-6 16:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sxfly1983 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sxfly1983 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
等楼下给一个10刀以内的解决方案…

发表于 2020-7-6 16:21 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sxfly1983 发表于 2020-7-6 15:18
等楼下给一个10刀以内的解决方案…

来了:拧开,缠几圈seal tape(less than $1),拧紧。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
teuer + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-7-6 16:24 |显示全部楼层
此文章由 HONGHUA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HONGHUA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
拧的不够紧。

发表于 2020-7-6 16:24 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
话说回来,你这个管工有没有可能故意这么搞?这种慢滴水短时间内没什么损害,等全封在墙里时间长了很大隐患,他是想等那时候你再找他回来宰你一刀吗?既然花了钱了,建议你叫他回来免费修复。虽然自己搞也很简单,但理还是有必要追究一下的。

发表于 2020-7-6 16:27 |显示全部楼层
此文章由 白雲山民 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白雲山民 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
拧1/5圈试试,不行?再1/5圈,要用两个扳手。。。。。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
teuer + 3 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-6 16:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zuisha 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zuisha 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
用两个扳手拧紧

发表于 2020-7-6 16:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
铜管不直,拧也没用

退役斑竹

发表于 2020-7-6 16:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 大饼 于 2020-7-6 15:38 编辑
滤霸 发表于 2020-7-6 15:21
来了:拧开,缠几圈seal tape(less than $1),拧紧。


问题是绿框里上半部是螺纹要用tape。建议按照6楼方案试试。


下半部是sharkbite。不可以用tape的。
sharkbite需要用个小工具打开(bunnings有卖)。
运气好,把铜管打磨干净,装回去就好了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
teuer + 3 感谢分享

查看全部评分

专攻电子电路

发表于 2020-7-6 16:58 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2020-7-6 15:33
问题是绿框里上半部是螺纹要用tape。建议按照6楼方案试试。

图上看起来像是螺纹哪,如果我看错了,确实tape没用。还是找他们回来翻工靠谱。

发表于 2020-7-6 17:08 |显示全部楼层
此文章由 teuer 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 teuer 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
滤霸 发表于 2020-7-6 15:24
话说回来,你这个管工有没有可能故意这么搞?这种慢滴水短时间内没什么损害,等全封在墙里时间长了很大隐患 ...

联系了管工,但是不回复啊。。而且他之前来的时候说住的比较远,也不好意思为了这个小问题让他再开1小时车来。。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-6 17:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 XMZ2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 XMZ2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没锁紧

退役斑竹

发表于 2020-7-6 17:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
好像我看错了。可能是compression fitting。 拧紧就行。不要用tape。

发表于 2020-7-6 17:52 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
teuer 发表于 2020-7-6 16:08
联系了管工,但是不回复啊。。而且他之前来的时候说住的比较远,也不好意思为了这个小问题让他再开1小时 ...

没装好怎么是小问题?

发表于 2020-7-6 18:03 |显示全部楼层
此文章由 teuer 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 teuer 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2020-7-6 16:24
好像我看错了。可能是compression fitting。 拧紧就行。不要用tape。

多谢版主回复,所以上半部分用两个扳手拧紧,然后下半部分还用打开shark bite 的工具打开,打磨铜管吗?

发表于 2020-7-6 18:05 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我能说这活干的令人作呕么?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-6 18:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sxfly1983 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sxfly1983 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
安全的Eproxy可以吗

发表于 2020-7-6 18:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉是flare compression,墙里的管工不会用普通的compression.所以应断水,擦干,在喇叭口接触的地方和螺纹处涂上油,拧紧。

发表于 2020-7-6 20:18 |显示全部楼层
此文章由 Z80CPU 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Z80CPU 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习了

发表于 2020-7-6 20:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sealab 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sealab 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主先确认是 sharkbite 还是compression fitting, 我见 bunnings 的1/2 sharkbite 接口胶片是橙色的,3/4是灰色。要是墙内水管用 Sharkbite 好像不大放心啊。如果是 Compression fitting 就稍微拧紧一点点不能太紧, Oliver 会令铜管变形,还是漏就拆开,在oliver上生料带再重新上紧,应该就不漏了。

我也刚自己敲瓷砖凿墙修补好墙内水管漏水,这边的管工坑爹啊。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
teuer + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-7-6 20:33 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2020-7-6 15:33
问题是绿框里上半部是螺纹要用tape。建议按照6楼方案试试。

哈哈哈 饼哥看错啦 Sharkbite我的最爱 水工都不用的
Advertisement
Advertisement

退役斑竹

发表于 2020-7-6 20:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
teuer 发表于 2020-7-6 17:03
多谢版主回复,所以上半部分用两个扳手拧紧,然后下半部分还用打开shark bite 的工具打开,打磨铜管吗? ...

百分百确定是compression fitting,不是shark bite
专攻电子电路

退役斑竹

发表于 2020-7-6 20:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sealab 发表于 2020-7-6 19:29
楼主先确认是 sharkbite 还是compression fitting, 我见 bunnings 的1/2 sharkbite 接口胶片是橙色的,3/ ...

compression fitting里的Olive不可以用生料带的。
专攻电子电路

退役斑竹

发表于 2020-7-6 20:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这水管工有证吗?
看着还没我这无证的手艺好。
这是我5年前做的。因为不太相信自己的焊接技术,左边用了两个compression fitting。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-7-6 21:00 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个接口生料带估计没用;
如果是封入墙 的部分铜管连接一般都用焊接吧......

发表于 2020-7-6 21:42 |显示全部楼层
此文章由 sealab 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sealab 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2020-7-6 19:50
compression fitting里的Olive不可以用生料带的。

油管上一堆的方法,其中有用生料带的,也有用thread sealant的,当然最好什么都不用。铜管接口位变形不好弄...