发表于 2020-4-22 03:23 |显示全部楼层
此文章由 eurekana 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eurekana 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
诚意请教,
谢谢大家!
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-22 03:38 |显示全部楼层
此文章由 kkstj 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kkstj 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你是新房子吗?是house 还是 aprtment?

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
eurekana + 3

查看全部评分

发表于 2020-4-22 03:49 |显示全部楼层
此文章由 eurekana 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eurekana 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kkstj 发表于 2020-4-22 03:38
你是新房子吗?是house 还是 aprtment?

老house. 四十年啦。

发表于 2020-4-22 03:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 stevenshen1 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stevenshen1 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是在用那个电器的时候跳闸? Oven? power point?

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
eurekana + 4 你太有才了

查看全部评分

发表于 2020-4-22 04:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 eurekana 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eurekana 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
stevenshen1 发表于 2020-4-22 03:56
是在用那个电器的时候跳闸? Oven? power point?

是power point 谢谢

发表于 2020-4-22 05:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 letsgo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 letsgo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
在悉尼还是墨尔本?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-22 06:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
eurekana 发表于 2020-4-22 03:56
是power point 谢谢

再次跳闸时 把所有电气都拔下 然后合闸 再逐一插回去 看看那个跳 如果是跳闸后 可以立刻合闸 但是过会儿又跳 就重点观察冰箱 可以把它插到另一路电路上观察

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
eurekana + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-4-22 08:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 opkl00 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 opkl00 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
借帖问一下,我家是下雨跳闸停电,过后合闸又好了。谢谢!

发表于 2020-4-22 08:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 rockbox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 rockbox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老房子可能的问题很多,找个靠谱的执牌电工查吧,hipage或者yellowpage。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
eurekana + 2

查看全部评分

头像被屏蔽

禁止访问

发表于 2020-4-22 08:25 |显示全部楼层
此文章由 thatsfine 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thatsfine 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
断电换个插座,10块钱,螺丝要拧紧,别地,火不分啊

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
eurekana + 3

查看全部评分

发表于 2020-4-22 08:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-4-22 07:35 编辑
opkl00 发表于 2020-4-22 07:07
借帖问一下,我家是下雨跳闸停电,过后合闸又好了。谢谢!


看哪路跳了就重点排查户外那路的设备 如灯那路跳了就看看户外的灯是不是破损进水 如果是电源那路就看看户外插座
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-22 08:36 |显示全部楼层
此文章由 西关大笑 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 西关大笑 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换了你们家的电热水壶就好了。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
eurekana + 1

查看全部评分

发表于 2020-4-22 08:37 |显示全部楼层
此文章由 catchmeifucan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 catchmeifucan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看一下对应的circuit breaker开关,我家厨房插座对应的是一个16A的,16A*220V也就3000多瓦吧,同时开的电器多了功率超过了就跳闸。最常见的场景是洗碗机+烧水同时孩子还在看电视

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
eurekana + 3

查看全部评分

发表于 2020-4-22 08:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 opkl00 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 opkl00 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
已经请人换了新的线路,但问题还是存在,

发表于 2020-4-22 09:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 aixiaoai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 aixiaoai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
之前家里厨房也有这个现象,后来觉得是不是老冰箱的问题,把冰箱拔了,然后就一点事都没有,然后就只好去买了个新的,问题解决

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
eurekana + 2

查看全部评分

发表于 2020-4-22 09:05 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是rcd跳闸吗?
可能有有的电器漏电。这个可以试出来。
要么就是线路老化有击穿。这个要电工用兆欧表测。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
eurekana + 4

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-22 10:41 |显示全部楼层
此文章由 pppggghhh1003 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pppggghhh1003 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家也有过这种问题。刚搬进后要换安全开关,因为老房子以前没有,在华人报纸上随便找了个电工,换完后就老跳闸,偏偏又赶上一个不负责任的电工,打了几次电话都说没空。后来看到邻居装空调,就过去问那个电工,他后来过来看了看,决定把安全开关给换成了另外一种,从那之后再也没跳过闸

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
eurekana + 2

查看全部评分

发表于 2020-4-22 10:45 |显示全部楼层
此文章由 waterfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 waterfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看是不是同时开某些电器就跳闸.
1.某电器不行了,电路自动保护。
2,电压不够,两大型电器同时用就促发短路。
先自己看看,实在不行再找电工,我以前旧家就是这样。

发表于 2020-4-22 11:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pppggghhh1003 发表于 2020-4-22 09:41
我家也有过这种问题。刚搬进后要换安全开关,因为老房子以前没有,在华人报纸上随便找了个电工,换完后就老 ...

如果是插座那路的第二个电工也不是很负责

发表于 2020-4-22 12:20 |显示全部楼层
此文章由 dunan0402 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dunan0402 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原理其实简单,就是跳闸那一路的插座上使用了电量比较大的用电器,可以换其他插座使用试试。彻底解决就要换电箱里的开关,还要看这路电线够不够粗,能不能负荷你需要的用电器。

发表于 2020-4-22 14:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jamesxu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jamesxu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看上去是漏电了
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-24 02:28 |显示全部楼层
此文章由 eurekana 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eurekana 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2020-4-22 09:05
是rcd跳闸吗?
可能有有的电器漏电。这个可以试出来。
要么就是线路老化有击穿。这个要电工用兆欧表测。 ...

没分了,明天回血再一一加分,谢谢大家!

发表于 2020-4-24 09:00 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2020-4-24 08:04 编辑
pppggghhh1003 发表于 2020-4-22 09:41
我家也有过这种问题。刚搬进后要换安全开关,因为老房子以前没有,在华人报纸上随便找了个电工,换完后就老 ...


老电箱升级最难的就是要保证所有的线都绝缘好。每条线都要兆欧表测500v击穿实验。一旦发现数值不合格就要换线。
漏电保护太灵敏,不解决上面问题新电箱一推就跳。
负责任的电工会告诉你这些,然后和你谈好万一需要查线换线怎么收费。一般查线会按小时收。但是很多人听到这就害怕了,所以有的电工就不告诉你这些先赚了电箱升级的钱再说。
致于你第二个电工更不咋滴。
他的做法是废了那部分的漏电保护,改为普通的过载保护,就根以前一样。
严重违反电工准则。
其实可以举报。不过估计他也不敢给你licence号,这种玩儿法是死项。
明年买T3

发表于 2020-4-26 03:00 |显示全部楼层
此文章由 eurekana 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 eurekana 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
waterfish 发表于 2020-4-22 10:45
看看是不是同时开某些电器就跳闸.
1.某电器不行了,电路自动保护。
2,电压不够,两大型电器同时用就促发短 ...

非常感谢,又没分了,等回血后补上!

发表于 2020-4-26 09:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smart_qpet 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_qpet 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我上个月也发生一样的情况。把所有插头都拔掉还是一样跳闸。后来花了一段时间终于找到了原因。我们是gas炉,有个电子点火的。那里如果有水或者油就会短路。最后把要炉掀起发现里面有一个插头。把电插头拔掉后就没事了

发表于 2020-4-26 10:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Circuit breaker也会工作不正常的
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-26 11:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 微风细雨 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 微风细雨 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
LZ 我的烤面包机坏了 一用就跳闸 换了新的就OK
你查一下你是不是用某一小家电引起的

发表于 2020-4-26 11:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 swenh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 swenh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
thatsfine 发表于 2020-4-22 05:25
断电换个插座,10块钱,螺丝要拧紧,别地,火不分啊

这个不能自己换吧

发表于 2020-4-26 11:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lzaoset 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lzaoset 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
40年的老房子 有点担心你的RCD是否还工作,这不是跳闸不跳闸的问题,是安全问题。rcd应该是每个月按下那个按钮测试一下看漏电是否动作。如果断路器时间久了,强烈建议更换。普通插座16A即可,烤箱一般家用的20A就够了,要根据烤箱铭牌来看。照明回路一般10A就够。记住着些回路都要装RCD 不大于30ma的。电线如果40年从未更换过也建议一起更换,有线路老化绝缘层失效的风险。

发表于 2020-4-26 11:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 waiting123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 waiting123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 waiting123 于 2020-4-26 11:15 编辑

是不是保险丝太细了,要换根粗一点点的?