发表于 2019-1-27 12:14 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 toozz 于 2019-1-28 21:58 编辑

背景如下:
房子三年新,线路老化可能性很小,也没有老旧电器。LD怀疑是新买不久的洗衣机漏电,原因是几乎每次跳闸洗衣机刚好正在运转,最后一次跳闸洗衣机虽然没有运行,但是插头没拔的。拔掉洗衣机的插头就没有跳过闸。LD也搜了一下,发现这个洗衣机在国内也是有不少漏电的案例。
我的疑惑是:
洗衣机在线路一(N4),但每次都是线路二(N5)跳闸,洗衣机自己都是一直运转的。如果是洗衣机漏电,那为什么线路一没事?

请问这可能是洗衣机漏电吗?

=====================================更新的分割线=============================================

我们刚又测试了一轮,把N5所有插头能拔都拔掉了(包括冰箱、微波炉、扫地机器人等等),又转了一轮洗衣机,N5又特么跳了。然而洗衣机还是一直持续运行,也就是N4一直有电。
所以就目前的测试结果来看,跳闸这事99%跟洗衣机有关系。

就我们非常业余的猜想,有没有可能火线和零线接对的,但是地线接错了?洗衣机漏电造成了地线有电流通过,但是地线接到了N5上,所以导致N5跳闸?

=====================================更新的分割线2=============================================

继续测试,我们从N5拉了一根线过来,让洗衣机接在N5上。不出意外地,N5跳闸了,而这一轮洗衣机终于没有持续运行也断电了。
看来洗衣机漏电应该是妥妥的了。至于为什么N4漏电却跳N5,我就不太懂了……


=====================================更新的分割线3===========================================

谢谢大家的意见,怀疑问题出在N5的同学,你们都是对的!不出意外的话,问题应该是雨水箱的水泵。
我之前疏忽了一点,忘记洗衣房的水都是从雨水箱接过来的。而且这几天在洗衣机插头拔掉的时候,数次冲厕所竟然一次闸都没跳过。
因为雨水箱的水泵接在N5上,而洗衣机进的水是雨水,所以每次洗衣机运行的时候,N5就跳闸。而水泵断电之后,洗衣机切换到自来水供水,所以一直平安运行……
刚又做了一轮测试,把水泵的插头拔掉再开洗衣机,运行了两个cycle都没有跳闸。洗衣机沉冤得雪……

接下来就是找电工了,再次感谢出意见的各位!
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 12:22 |显示全部楼层
此文章由 linghaib 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 linghaib 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
开关照片

退役斑竹

发表于 2019-1-27 12:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有可能

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-27 12:28 |显示全部楼层
此文章由 孤独马夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 孤独马夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能是线路二零线接地线接错了。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-27 12:52 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
linghaib 发表于 2019-1-27 13:22
开关照片

来了来了

洗衣机在N-4,跳闸的是N-5。跳闸的时候是safety switch 和circuit breaker都跳。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2019-1-27 12:57 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
孤独马夫 发表于 2019-1-27 13:28
可能是线路二零线接地线接错了。

请教一下如果是接错了,这个有办法自己检查出来么?
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 12:58 |显示全部楼层
此文章由 huangyiming 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 huangyiming 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
也有可能N5坏,太敏感

发表于 2019-1-27 12:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-27 13:52
来了来了

洗衣机在N-4,跳闸的是N-5。跳闸的时候是safety switch 和circuit breaker都跳。

只要是洗衣机那路在N4 上 就不会是洗衣机 这是两路

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-27 13:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 随便说说 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 随便说说 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不要觉得三年线路不会有问题,我现在还在为了一群线路头疼呢。。。两年半的新building到处莫名其妙tripping。。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 安慰一下

查看全部评分

发表于 2019-1-27 13:03 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2019-1-27 13:28
有可能

能具体说说吗?

发表于 2019-1-27 13:08 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
线不可能接错。否则一推上去就跳。
你把家里除了空调和oven都拔下来,然后用洗衣机看看跳不跳。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 13:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
每次跳闸是不是同一个闸

发表于 2019-1-27 13:21 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-27 14:14
每次跳闸是不是同一个闸

是的,跳的都是N-5。

发表于 2019-1-27 13:27 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2019-1-27 14:08
线不可能接错。否则一推上去就跳。
你把家里除了空调和oven都拔下来,然后用洗衣机看看跳不跳。 ...

我们也是按照这个思路想的,才怀疑洗衣机。其中一次跳闸的时候只有洗衣机在运转,别的电器并没有在运转,只是插头没拔还接着电。下次把插头拔了再试试。

发表于 2019-1-27 13:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-27 14:27
我们也是按照这个思路想的,才怀疑洗衣机。其中一次跳闸的时候只有洗衣机在运转,别的电器并没有在运转, ...

那次跳完闸 洗衣机停止工作了吗 或者说N5断电后洗衣机那个插座还有电吗

发表于 2019-1-27 13:48 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-27 14:36
那次跳完闸 洗衣机停止工作了吗 或者说N5断电后洗衣机那个插座还有电吗


这就是我的疑惑点啊!
洗衣机一直是持续运行的!一个45分钟的cycle,跳闸两次。然后我们测试了一个15分钟的快洗,又跳闸。这期间洗衣机一直在运行。最后洗衣机停了,没有运行,但是插头没拔,还又跳了一次。
之后我们就把洗衣机插头拔了,到现在(两天)都没跳过…
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 13:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-27 14:48
这就是我的疑惑点啊!
洗衣机一直是持续运行的!一个45分钟的cycle,跳闸两次。然后我们测试了一个15分钟 ...

不明白 你跳闸以后洗衣机也停止工作了吗 还是一直转着

发表于 2019-1-27 13:52 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该和洗衣机没关系,查查N5上有什么东西坏了。

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-27 14:03 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-27 14:52
不明白 你跳闸以后洗衣机也停止工作了吗 还是一直转着

跳闸之后也是一直转着

发表于 2019-1-27 14:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-27 15:03
跳闸之后也是一直转着

那肯定和洗衣机没关系 看n 5那路接着什么电器

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-27 14:12 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-27 15:06
那肯定和洗衣机没关系 看n 5那路接着什么电器

一大堆电器,客厅厨房卧室的插座都接在N5上
不过已经基本排除了所有卧室的电器。
没有排除的有冰箱、微波炉、扫地机器人、路由器这些
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 14:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 随便说说 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 随便说说 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我有一个大胆的设想,理论上是可能发生的。
首先你说洗衣机在洗就会跳闸。。。
但是洗衣机不再哪路跳的线上
那么就是说不是洗衣机漏电问题而是当洗衣机开的时候有震动,你n5线路某个接线或者固定的地方绝缘皮坏了有震动的时就就会接触然后就跳了

评分

参与人数 2积分 +4 收起 理由
ljbit + 3 我很赞同
toozz + 1 这个脑洞我服!

查看全部评分

发表于 2019-1-27 14:16 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
吧冰箱接到n 4上试试 然后把剩下的所有负载都拔掉 一个一个再接回去试试

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-27 14:21 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2019-1-27 15:16
吧冰箱接到n 4上试试 然后把剩下的所有负载都拔掉 一个一个再接回去试试

好的,感谢你的意见。
我再测试一下。

发表于 2019-1-27 14:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 随便说说 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 随便说说 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
万事皆有可能好吗,我碰到的tripping 更神奇,12层的building ground floor有一条线只要下雨就trip 不下雨没什么事。。。整个楼又没漏雨2年半新的building 谁来解释一下?

发表于 2019-1-27 14:29 |显示全部楼层
此文章由 toozz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 toozz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
随便说说 发表于 2019-1-27 15:22
万事皆有可能好吗,我碰到的tripping 更神奇,12层的building ground floor有一条线只要下雨就trip 不下雨没 ...

服气!
这么一说我觉得自己家这点小线路真是太简单了。
改天做个更详细的测试去。
Advertisement
Advertisement

发表于 2019-1-27 14:31 |显示全部楼层
此文章由 Megger 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Megger 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
随便说说 发表于 2019-1-27 15:22
万事皆有可能好吗,我碰到的tripping 更神奇,12层的building ground floor有一条线只要下雨就trip 不下雨没 ...

慢慢找。
我也是在一个大楼3-6层灯的safety switch 跳电。 最后找到是最高层漏雨,雨水进到spit fire的413里。

发表于 2019-1-27 14:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
与洗衣机无关

评分

参与人数 1积分 +1 收起 理由
toozz + 1 感谢分享

查看全部评分

发表于 2019-1-27 15:41 |显示全部楼层
此文章由 孤独马夫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 孤独马夫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
toozz 发表于 2019-1-27 13:57
请教一下如果是接错了,这个有办法自己检查出来么?

不懂电工的话,还是请人来排查。
信公知,变白痴。Never argue with stupid

发表于 2019-1-27 16:45 |显示全部楼层
此文章由 weedoo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 weedoo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有什么和洗衣机同时用?