[水电煤相关] 各位足友帮忙!电闸老是跳!(更新) [复制链接]

发表于 2018-7-5 11:04 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 sunnychen2015 于 2018-7-7 18:40 编辑

各位足友帮忙!电闸老是跳!把所有插头都拔下,过7-8个小时就跳闸。应该不是插头,插座的原因吧?奇怪当时不跳,总是过7-8个小时跳!如图,那个红色的断路器。其他的没问题。红色的是新近买的。
更新:已经买了个新的断路器,把宁的 ,4刀。自己换上去了 ,两天了没问题! 谢谢大家的建议!
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-5 11:07 |显示全部楼层
此文章由 Purplelight 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Purplelight 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是短路了 找电工查吧?

七八小时?可能是还有别的地方还连在线路上,比如 车库门 保安系统 smoke alarm ...

发表于 2018-7-5 11:14 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
插坐 和 电灯是不同的线路,你把插座的闸关掉,看看还跳闸吗,然后再关电灯的闸,这样可以进一步缩小范围。

发表于 2018-7-5 11:22 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
图上的不太清晰啊 不过不太好判断呢

发表于 2018-7-5 11:23 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2018-7-5 11:25 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Purplelight 发表于 2018-7-5 10:07
应该是短路了 找电工查吧?

七八小时?可能是还有别的地方还连在线路上,比如 车库门 保安系统 smoke alar ...

没有车库,保安等系统哟。谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-5 11:26 |显示全部楼层
此文章由 fuyao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuyao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里有电加热的热水器吗?

检查一下热水器

发表于 2018-7-5 11:27 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dows026 发表于 2018-7-5 10:14
插坐 和 电灯是不同的线路,你把插座的闸关掉,看看还跳闸吗,然后再关电灯的闸,这样可以进一步缩小范围。 ...

只有这个红色的跳,其他的都还好。这个红色的管厨房的各种电器和电视。不过即使都拔掉,过几个小时还是跳。

发表于 2018-7-5 11:29 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fuyao 发表于 2018-7-5 10:26
家里有电加热的热水器吗?

检查一下热水器

热水器还好呀,是不是关掉热水器的电闸试试?能明示一下原因吗?

发表于 2018-7-5 11:31 |显示全部楼层
此文章由 cutebaby 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cutebaby 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
烧开水的电壶 你查下 上次 我有这个经验

发表于 2018-7-5 11:34 |显示全部楼层
此文章由 fuyao 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuyao 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你这个闸掉下来
什么东西没有电了? 就检查没电的那个东西!
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-5 11:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 xray 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xray 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sunnychen2015 发表于 2018-7-5 10:27
只有这个红色的跳,其他的都还好。这个红色的管厨房的各种电器和电视。不过即使都拔掉,过几个小时还是跳 ...

RCD跳,零线接地了?有没有电子打火的煤气灶?换回普通CB看还会不会跳,找电工吧,你自己处理不合适。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
sunnychen2015 + 3

查看全部评分

发表于 2018-7-5 12:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 dows026 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dows026 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
好像是线路潮湿造成的,好像自己解决不了。

发表于 2018-7-5 12:06 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看是不是rcd,如果是rcd跳是漏电,看看室外插头是否潮湿进水

发表于 2018-7-5 12:09 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cutebaby 发表于 2018-7-5 10:31
烧开水的电壶 你查下 上次 我有这个经验

不插也是跳。

发表于 2018-7-5 12:10 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请一位电工处理,这种故障比脚难排除。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-5 12:11 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xray 发表于 2018-7-5 10:37
RCD跳,零线接地了?有没有电子打火的煤气灶?换回普通CB看还会不会跳,找电工吧,你自己处理不合适。 ...

这个是没有漏电保护的那种。普通的。

发表于 2018-7-5 12:12 |显示全部楼层
此文章由 白雲山民 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 白雲山民 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
排除法:将所有电器插上,关掉墙上的开关,在逐一个一个开。。。。。。。。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
sunnychen2015 + 2

查看全部评分

发表于 2018-7-5 12:17 |显示全部楼层
此文章由 Purplelight 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Purplelight 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
每个要等7小时的...

发表于 2018-7-5 12:40 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
白雲山民 发表于 2018-7-5 11:12
排除法:将所有电器插上,关掉墙上的开关,在逐一个一个开。。。。。。。。 ...

可以试一下。谢谢!

发表于 2018-7-5 13:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 mapupu1207 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mapupu1207 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种事找电工
墨尔本持牌电工为你服务:)
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-5 13:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2018-7-5 12:24 编辑
sunnychen2015 发表于 2018-7-5 11:40
可以试一下。谢谢!


为什么换掉老的开关 跳闸的时间固定吗 知道这路连接的是什么负载吗

发表于 2018-7-5 13:31 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2018-7-5 12:18
为什么换掉老的开关 跳闸的时间固定吗 知道这路连接的是什么负载吗

猜想老的开关可能坏了,可是新的也是同样问题。跳闸时间不固定,但是一般都是过几个小时以后。都是连的厨房电器和电视。

发表于 2018-7-5 13:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找找有没有带定时器的插座过或电器

发表于 2018-7-5 14:07 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2018-7-5 12:40
找找有没有带定时器的插座过或电器

家里没有这样的东西。全都拔下插头还是跳。

发表于 2018-7-5 14:09 |显示全部楼层
此文章由 禾禾禾 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 禾禾禾 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
也可能就是这个开关坏掉了,  还是找电工吧, 预计几百是逃不掉了
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-7-5 14:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 luoyaya 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 luoyaya 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不可靠接地或短路

发表于 2018-7-5 14:31 |显示全部楼层
此文章由 k100d 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 k100d 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我遇到过类似的,电工找到是阳台房檐顶灯进水短路了

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
sunnychen2015 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-7-5 14:34 |显示全部楼层
此文章由 sunnychen2015 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sunnychen2015 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
k100d 发表于 2018-7-5 13:31
我遇到过类似的,电工找到是阳台房檐顶灯进水短路了

估计跟你的情况相似。这几天下雨,老房子哪个地方进水了。

发表于 2018-7-5 14:53 |显示全部楼层
此文章由 long_seller 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 long_seller 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
怀疑是接线盒里湿了,一般的电线即使外面沾了水也不至于短路