持分求教:建房装中央gas heating+cooling, 想多分几个zone,遇到难题求解! [复制链接]

发表于 2016-3-8 00:30 |显示全部楼层
此文章由 nor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们在计划建两层楼的新房,builder开始说一定要两套中央冷暖系统,说因为房子大。

我们说了不会整个房子全开,所以要求
1. 就装一套系统就可以,
2. 并且要求尽可能的多分区,目标7个区
3. 希望能够用gas heating,然后add on的cooling system


这些要求到了builder的contractor手上就被打回来了。最终他们只同意装一套系统的话就是gas heating+ add on的actron 23KW cooling (说是已经是最大功率的add on cooling system了)。这样的系统可以同时制热3/4个房子和制冷半个房子。
关键问题,同时也是我想请教大家的问题在于:
1. builder的人说,我家大概有23个outlets, 市场上的add on cooler需要至少6个outlets才能分一个zone, 所以我家最多4个zone!除非我们愿意楼下大客厅作为common zone, 不受控制的(我们不能接受这种common zone)。——我想问问这种说法是否正确?或者有没有什么别的机器可选。

2. 他们推荐了actron ultimate的reverse cycle的,说可以分很多zone,而且很efficient。但是我们的初衷是用gas heating,因为用起来便宜。不知道装了这种reverse cycle之后,还能不能再装一个gas heating,然后只是冷气用电的,暖气用gas的?(貌似builder说不行。)或者说各位大侠觉得actron ultimate的取暖可以efficient到跟gas媲美?

看到很多人家里装了中央空调,都分7-8个区,难道大家都是冷暖都用电?或者大家都是本来有一套gas heating, 再装一个ultimate的冷暖,这样是不是要分两条管道啊?大家什么建议呢?分分伺候!
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-3-8 11:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 nor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有人知道吗?大家是不是很多分了若干个zone,并且没有common zone的,都是装了冷暖都是电的空调,放弃了gas呢?

发表于 2016-3-31 18:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wildfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wildfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家才定制完中央空调,6个zone,我们是tempozone 新系统,每个房间温度和强度都可以不同,而且多少outlets不受限制,一个outlets也能开,还省钱

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
nor + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2016-4-1 05:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 nor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wildfish 发表于 2016-3-31 18:18
我家才定制完中央空调,6个zone,我们是tempozone 新系统,每个房间温度和强度都可以不同,而且多少outlets ...

非常感谢您的回复!想问一下你的空调是什么牌子的呢?然后是冷暖都是电的吧?最后就是你家房子多大的呢?我家是54平左右的两层房子,装空调的说一套系统拖不动,得要两套。但我家不会全开的,所以就坚持要了一套。

发表于 2016-4-1 12:24 |显示全部楼层
此文章由 么么公主 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 么么公主 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nor 发表于 2016-4-1 05:44
非常感谢您的回复!想问一下你的空调是什么牌子的呢?然后是冷暖都是电的吧?最后就是你家房子多大的呢? ...

54平米????

我家500多平米只要一个空调,只是楼上楼下分2个区。。。你想独立每个房间分区么?

记得我以前问过,大家都说没有必要。分区就是多家一个面板控制,大概600块钱。或者你在墨尔本比较冷巴。

其实要我根本都不想要空调,觉得悉尼根本也不热。

发表于 2016-4-1 22:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Princess_Di 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Princess_Di 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
LZ要一套系统分7个zone,最理想的就是VRF系统,大金,东芝,三菱,日立等都卖这个系统,缺点是价钱贵,一般民用不是很多。

再说一下actron的reverse cycle, 号称能同时控制8个zone. 其实原理就是一台室内机送风到各个风口,通过调节风口的出风量来控制不同zone的温度。注意,因为只有一台空调,其送风温度是不变的。也就是说所有8个zone必须先定义一个主zone. 这个主zone要cooling,空调就会出冷风。比如主zone人很多,比较热,需要24度, 但是楼上有一个zone需要28度,这时候楼上的风口所能做的就是关闭,不再出冷风,但是不能保证这个zone能到28度了,因为主zone需要cooling.制热也一样存在这个问题。至于制热有没有gas heating 省钱,实在不是绝对的,要看实际使用情况。reverse cycle 制热的efficiency是要比它本身制冷要高的。最大的缺点是由于其工作原理的限制,reverse cycle的出风温度只能在30多度,比人体体温要低,所以会感到热起来不够快。而且出风温度会随室外气温的降低而降低。

Gas heating + add on cooling, 就是一个heater+一台单冷空调。分区原理同上。builder所说的那些zone的限制是因为市场上没有分那么多zone 的产品。其实是可以实现的,要专门单独设计,制造成本非常高。没人会去做了。

LZ一套系统,要实现7个zone的温度控制,理论上说只有VRF才能实现。VRF原理自己Google吧。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
nor + 4 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2016-4-2 16:23 |显示全部楼层
此文章由 viclht 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 viclht 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我的没分区:(

发表于 2016-4-13 00:59 |显示全部楼层
此文章由 nor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 nor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Princess_Di 发表于 2016-4-1 21:43
LZ要一套系统分7个zone,最理想的就是VRF系统,大金,东芝,三菱,日立等都卖这个系统,缺点是价钱贵,一般 ...

亲,你太专业了!厉害啊!谢谢你的回复,给您加分了!

你说的最理想就是VRF系统,我也搜了一下,好像是没有人民用对吗?因为装空调的公司那里说了半天,只说市场上只有Actron的产品可以独立分那么多个区,并且没有公共区的。当时我并没有要求各个区可以独立控温,只是要求可以分很多区,并且不要所谓的”公共区“的。

另外,她推荐的Actron是那个号称每个区可以正负2度调节温度的Ultima系统。我看Actron的产品宣传册上也写说可以在每个房间有正负2度的温差。其实我们对不同房间有不同的温度的要求不高啦。

您这么专业,就想问问您的意见:这一个Actron的系统,对于500平方的两层楼的房子用起来够了吗?我知道全开肯定是不够的。只是我们想,我家基本上顶多开到一半的区,而且我们也不像老外,要求制冷那么冷,但是我们就是想要分区多,所以就选了一套系统,而没有接受一般专业人士推荐的装2套系统的建议。

谢谢您

发表于 2016-4-13 11:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Princess_Di 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Princess_Di 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Actron 每个区正负2度的温差一般情况下是可以实现的,当然除了极端情况下(比如天气极度热或者冷)

我觉得,一台室内机应该是不够。当然具体可以计算出来够不够。室外机一个有可能就够了。不知道Actron有没有一台室外机可以连多台室内机的系统.

其实可以有很多方案,具体看怎么设计,也有不同品牌的系统。Lz可以让他们出不同的方案,然后比较性价比。当然也有可能他们推荐的方案是根据他们的利益而不是LZ的。其实这也没办法,只有内行能看出来了。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
nor + 4 感谢分享

查看全部评分

发表于 2016-4-23 23:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wildfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wildfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wildfish 发表于 2016-3-31 17:18
我家才定制完中央空调,6个zone,我们是tempozone 新系统,每个房间温度和强度都可以不同,而且多少outlets ...

我家情况和你一样,但是我们加了升级费,你的花了多少呐?

发表于 2016-4-25 08:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wildfish 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wildfish 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
nor 发表于 2016-4-1 04:44
非常感谢您的回复!想问一下你的空调是什么牌子的呢?然后是冷暖都是电的吧?最后就是你家房子多大的呢? ...

我家也很大,大概460平米,一套够用了,因为你不可能用所有房间的空调。。。用哪个开那个
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-4-25 09:21 |显示全部楼层
此文章由 pengruijun 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pengruijun 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
放弃gas heating