修下水道是一波三折 gutter下雨的时候overflow 排查发现下水道彻底不通了 于是自己尝试用电钻接上之前买的疏通管道的弹簧线加钻头 勾出来了一些树根 根据弹簧长度 离gutter大概1米多的地方 就疏通不动了 于是挖坑 很难挖 很多红色的粘土 终于看到了一个90mm的三通的下水道接口 结果接口被我挖坏了 当时觉得三通应该就是出问题的地方 下手比较毛糙 看着这个三通 感觉搞不定 挖坑挖累了 自己换也没经验 想想干脆找人算了 于是airtasker找了个便宜的中东小伙 300多澳元换三通接口 周日换 小伙来了 锯开三通一开 全是土和树根 三通的三个方向都是土 堵的满满当当 于是说要高压水枪除掉树根 500澳元一小时 然后一顿冲 然后从kerb那边的圆洞里面也放水冲 结果还是没法疏通 小伙说等再约个时间拿摄像头再看看 给个优惠价 200澳元 等冲完后 又是舀水出来 换三通 小伙干活很糙 一堆泥就往上面抹胶水啊 总算是把三通装上去了 今天早上小伙来了 摄像头看了看 说里面彻底坏了 要挖了重新弄 大概不少于4500澳元 哎 。。。邻居这棵树太可怕了 挤坏了篱笆 又挤坏了下水道。。。 本来自以为小问题能搞定的 结果1000澳元花出去了 还没有找到真正坏的地方 真头疼 |