我家更换了热泵热水器后,我通知电力公司OVO取消我的CL2。 之后来了电工把电表换了。自从电表换了,他说把CL2并回主路了, 晚上只要家里没有用电负载,电池就开始往电网输电。 我逆变器已经被设置成自用有限和不上传电网了。但是到了晚上就开始往电网输电,昨晚一下输了15度。 电池设置成了20%预留,自从电工来动了以后电就被抽到18%,打破了保留下线。 我问了ChatGPT, 给出的可能原因是如下,有了解这个情况给点建议的吗,谢谢。 为什么换表后会变成“晚上电池往外送”? 可能有几种情况: 逆变器默认设置改变被触发 新电表和逆变器握手时,逆变器可能检测到可以并网,于是恢复默认“允许外送”模式。 原来可能是“零输出”或“本地自用优先”。 电表接线逻辑不同 CL2 分路取消后,部分负载从“受控回路”合并到主电路,导致逆变器判断有可出口路径。 电网公司策略不同 有些电网公司要求装智能表后,所有并网电源必须允许出口。除非你的安装商设置“零出口”,否则电池就会在电价低谷(晚上)把电送出去。 |