- 这个street号码6个units, 每户在自己家里有main switch,各家的电表则统一集中在一个电表箱里,电表箱在unit公共drive way上,用电工钥匙能打开。 - 打开电表箱一看,每家还有一个switch,40A - 我自己家 的main switch是63A 通过政府rebate,安装了分体空调,一个外机带5台内机,最大电流是33A 在空调安装完测试的时候,全开又同时开几个厨房电器,跳闸,而且跳的是电表箱里的40A,很麻烦,需要电工来打开电表箱 权宜之计是把自己家main switch的63A换成了40A,这样跳闸的话可能先跳自己家的main switch,毕竟自己就能推上去 电工说,看电线的粗细,我家升级到63A没问题,我也发信问了body corporate,body corporate管家说自己找电工弄就行。但是我担心: - 我自己家升级到63A,别人家都是40A,别人觉得公平吗?body corporate管家说别人家都没反应过出问题,貌似不在乎 - 一旦出事,我需要负责任吗? - 保险? 正常流程怎么走? 我的打算是电表箱从40升级到63A,自家的main switch从40A升级到55A,这样能保证跳闸永远都是先跳自己家的 |