家中有3个开关,按下后电灯线路跳闸(插座可用) 电表箱内情况如下(级别不够,图片通过图床上传,不知是否可显示): L1 L2 同时跳闸,P1 P2没有问题 由于买的是三十多年的旧房子,在Final Inspection时每个开关都试过,并未发现跳闸问题。搬进来后才发现这个问题。原租户搬走时应该是拆掉了户外房檐下的2个灯泡,不知是否有关。 搜了论坛一些类似的讨论帖,并且在youtube看了部分视频后,排查情况如下: 室外房檐下有2个灯座(灯1,灯2) 其中灯座1看起来很旧,插上灯泡后打开开关,灯泡闪烁一下后立刻跳闸。同我在youtube看到的测试视频情况类似,严重怀疑是这个底座问题; 使用电笔,在未跳闸且未打开开关情况下,底座2个触脚均带电,电笔伸进两触角之间的底部也带电,甚至测灯座两侧的两个固定螺丝也提示带电。 为了对比排查,同样测试灯座2,未打开开关情况下,两个触脚不带电,但是把电表笔伸到两个触脚之间的底部,发现也有电,不知是否为正常情况。 同时用其他可正常使用的灯座测试,未开开关时均测不到电流,打开开关时其中一个触脚有电,另一个没电。 另外3个打开就跳闸的开关,位于房间不同位置(1个在门廊、2个在客厅),每一个按下后,电表箱内L1 L2均跳闸,要关闭电闸后方可复位circuit breaker。有一个小发现就是如果是门廊位置开关导致跳闸,则L1 L2同时跳闸但是可以直接推回L1(L2在未关闭开关时无法推回);同理另一侧客厅开关则会导致L2无法推回但是L1可以在跳闸后直接推回无需关闭开关。 目前小弟问题如下: 1、在论坛中看到电表箱内分为断路器(circuit breaker)和防漏电开关(Earth Leakage circuit breaker),但是我打开电表箱发现全都写着circuit。当时就眼前一黑 不知如何区分。 2、灯座各个部位均带电,关闭电闸后检测无电,是否可以在关闭电闸情况下安全更换新灯座?或者索性不换灯座,直接拆掉后把电线用绝缘胶布包好,不知是否能解决开关短路问题??这两个灯座其实也不常用,比起无灯问题,反而更烦恼晚上不小心按错开关后全屋短路,还要更衣出门到外面去推电闸。 3、另外一个灯座未开开关时最底部也能测到带电,是否也有问题?正常的灯座用电笔测量,带电情况应该是什么样的? 写的比较啰嗦,主要是不懂电工,害怕漏掉什么细节,另外也想记录详尽,以便未来遇到相同问题的朋友有个参考。此次到澳洲半年以来,各种问题谷歌搜索,均能搜到论坛内的各种讨论帖,有些甚至是8年、10年前的,依然帮了我很大的忙,因此希望这个帖子如能解决问题,也可以在未来帮到其他人,另外也十分感谢论坛各位前辈大神的经验指导 |