[水电煤相关] 家里跳电闸怎么办? [复制链接]

发表于 2014-12-7 11:36 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
房间和厕所的灯闸跳了 拨上去又马上跳下来
怎么破?
请教各位经验人士

其他电闸都好,而且我也没开很多其他用电设备,搬进来这个屋子1年多这是第一次发生
以无厚入有间
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-7 11:47 |显示全部楼层
此文章由 潜航者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 潜航者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是哪里有短路了。你可以看一下跳的是漏电开关还是空气开关,如果是漏电开关,则有可能哪里潮湿。空气开关的话就是短路了。

发表于 2014-12-7 11:54 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
潜航者 发表于 2014-12-7 11:47
应该是哪里有短路了。你可以看一下跳的是漏电开关还是空气开关,如果是漏电开关,则有可能哪里潮湿。空气开 ...

感谢回复,怎么样知道是空气开关还是漏电开关呢?
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 11:58 |显示全部楼层
此文章由 ljalee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ljalee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先断开跳电的那个开关。把电器断开一个。合上开关,如果不跳闸,你就找到哪个电器有问题了。
如果跳闸,合上那个电器开关,换一个电器重复前面的步骤,试试看。

评分

参与人数 1积分 +8 收起 理由
Robbie2018 + 8

查看全部评分

发表于 2014-12-7 12:02 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ljalee 发表于 2014-12-7 11:58
先断开跳电的那个开关。把电器断开一个。合上开关,如果不跳闸,你就找到哪个电器有问题了。
如果跳闸,合 ...

我断的是灯, 好像所有的灯我都没开 所以好像不是电器的问题啊
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 12:09 |显示全部楼层
此文章由 潜航者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 潜航者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smart_arse 发表于 2014-12-7 12:02
我断的是灯, 好像所有的灯我都没开 所以好像不是电器的问题啊

你的灯和什么是一路的?比如插座。如果有,那有可能是哪个插座进湿气或者水导致短路。
如果只有灯,就比较奇怪了,因为一般灯很少会有可能短路。最后不行只能像4楼说的排除法,一个一个灯排除。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-7 12:24 |显示全部楼层
此文章由 小鱼的理想 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小鱼的理想 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
2楼说得对。
楼主描述的应该是空气开关,不是漏电保护器,空气开关合不上就是存在短路,是不是这几天下大雨房子漏雨造成的。

发表于 2014-12-7 12:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 二胖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 二胖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
潜航者 发表于 2014-12-7 12:09
你的灯和什么是一路的?比如插座。如果有,那有可能是哪个插座进湿气或者水导致短路。
如果只有灯,就比 ...

汗,灯和插座一般不是一路,人家说是灯的那一路了

发表于 2014-12-7 12:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 二胖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 二胖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工吧,电工有必要的工具确定问题所在

发表于 2014-12-7 12:30 |显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 12:31 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小鱼的理想 发表于 2014-12-7 12:24
2楼说得对。
楼主描述的应该是空气开关,不是漏电保护器,空气开关合不上就是存在短路,是不是这几天下大雨 ...

谢谢  我 也在猜有这个可能
以无厚入有间
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-7 12:32 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
二胖 发表于 2014-12-7 12:30
找电工吧,电工有必要的工具确定问题所在


谢谢 我就怕今天 电工没上班。。。
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 12:38 |显示全部楼层
此文章由 潜航者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 潜航者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
从左往右,第三个是主开关加漏电开关。其它的都是出线开关。如果是只有第五个跳,应该是短路。你要一路一路试。有可能有插座接在这一路。插座的可能性要比灯大。

评分

参与人数 2积分 +11 收起 理由
smart_arse + 3 的确是短路了 刚刚电工来修好了 谢谢!.
Robbie2018 + 8

查看全部评分

发表于 2014-12-7 12:46 |显示全部楼层
此文章由 Robbie2018 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Robbie2018 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
为有用的回复都加分了。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
ljalee + 4 回扣。

查看全部评分

发表于 2014-12-7 12:52 |显示全部楼层
此文章由 潜航者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 潜航者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sunnykelly 发表于 2014-12-7 12:46
为有用的回复都加分了。

谢谢了:)。第一次有分。

发表于 2014-12-7 13:01 |显示全部楼层
此文章由 ljalee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ljalee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 ljalee 于 2014-12-7 13:03 编辑
二胖 发表于 2014-12-7 12:27
汗,灯和插座一般不是一路,人家说是灯的那一路了


这个还真不一定:
灯和插座都可能在一路,好几路都是等和插座一块儿。因为需要负载均衡,省得停电启动的时候大功率电器在一块过载。
但是电热水器是单独的一路电。
难道澳洲规定等必须单独一路电。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-7 13:40 |显示全部楼层
此文章由 hu017 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hu017 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空气开关跳闸有两种情况,跳到底是短路,跳一半是过载.

发表于 2014-12-7 13:54 |显示全部楼层
此文章由 wwwjs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wwwjs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 wwwjs 于 2014-12-7 13:57 编辑

lz1如果都没有短路那就是空气开关本身被击穿了推不上去了,你推上去是不是没有哒哒声了。那就要换一个空气开关。
积分交换任何上海点心http://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=797197

发表于 2014-12-7 14:36 |显示全部楼层
此文章由 Tommy888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Tommy888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
LZ很少灯和插座同一路线,因为插座的线比较粗..如果灯和插座同一路你的房子电路不符合法规.
是你的灯短路,最容易拔掉全部灯泡.合上开关.如果不跳闸,你就知道电路没问题.如果跳闸,找电工.
如果电路没问题,然后一个一个灯泡插回去.

发表于 2014-12-7 14:43 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ljalee 发表于 2014-12-7 13:01
这个还真不一定:
灯和插座都可能在一路,好几路都是等和插座一块儿。因为需要负载均衡,省得停电启动的 ...

不是澳洲规定,全世界滴建筑,室内电路有大功率负载都是单独线路供电!其线路、插座都是大截面积,确保供电安全。
老老实实做人,老老实实做事。

发表于 2014-12-7 14:47 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Tommy888 发表于 2014-12-7 14:36
LZ很少灯和插座同一路线,因为插座的线比较粗..如果灯和插座同一路你的房子电路不符合法规.
是你的灯短路,最 ...

此故障点为四处:一是电灯。二是电灯插座。三是线路。四是空开本身。建议您使用排除法--排除即可。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
smart_arse + 3 谢谢!

查看全部评分

老老实实做人,老老实实做事。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-7 18:05 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
谢谢大家!
原来问题是我的gutter没清好 雨水排的不及时后来漏到下面电线了 室外一个圆灯罩里面满满的一壶水 导致短路了!
幸好电工来了修好了
再次谢谢大家的回复 今天分用完了不然一定逐个加分
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 20:32 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2014-12-7 21:11 |显示全部楼层
此文章由 jtj 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jtj 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mark

发表于 2014-12-7 22:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 syd 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 syd 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smart_arse 发表于 2014-12-7 18:05
谢谢大家!
原来问题是我的gutter没清好 雨水排的不及时后来漏到下面电线了 室外一个圆灯罩里面满满的一壶 ...

求电工联系方式 多谢

发表于 2014-12-8 00:45 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
syd 发表于 2014-12-7 22:24
求电工联系方式 多谢

已私信

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
syd + 3 感谢分享

查看全部评分

以无厚入有间
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-9 19:42 |显示全部楼层
此文章由 gracezhou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gracezhou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smart_arse 发表于 2014-12-8 00:45
已私信

同求电工联系方式

发表于 2014-12-11 20:50 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gracezhou 发表于 2014-12-9 19:42
同求电工联系方式

已私信
以无厚入有间

发表于 2014-12-11 21:28 |显示全部楼层
看见了吧,灯的circuit就是灯,插座的电路就是插座,在澳洲是独立的,线也不一样粗。
为数不多的例外:灯的电路上放插座是卫生间顶的排风扇,但那个只有几十瓦。