新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 潜水时间长了憋不住气了,爆一下在南澳开工厂的故事(属于成功事迹) (2011-12-5) 越野牛仔 · ~~~抹茶红豆慕斯蛋糕~~~软身和硬身版提拉米苏~~~芒果戚风蛋糕~~~ (2013-2-20) chesecake
· 做职业妇女还是家庭主妇 (2007-10-30) sail · 一点心路小结 (2008-12-13) cara
Advertisement
Advertisement
查看: 692|回复: 10

[水电煤相关] 要装太阳能和电池但电路老化怎么办? [复制链接]

发表于 2025-5-23 15:17 |显示全部楼层
此文章由 zjler 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zjler 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要装太阳能和电池但电路老化怎么办?
重装电路好像很贵
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-5-23 18:47 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
两者没什么关系。你装不装太阳能,你老化的电路都一样的运行压力啊。装太阳能和升级线路,两件事情你分别做决定好了。

发表于 2025-5-23 22:58 |显示全部楼层
此文章由 zjler 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zjler 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2025-5-23 18:47
两者没什么关系。你装不装太阳能,你老化的电路都一样的运行压力啊。装太阳能和升级线路,两件事情你分别做 ...

不升级,好像不可以装太阳能

发表于 2025-5-24 06:39 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zjler 发表于 2025-5-23 22:58
不升级,好像不可以装太阳能

那你说的不是升级电路,只是升级开关箱。确实升级开关箱才给你装太阳能。想装就升级吧。

发表于 2025-5-24 11:35 |显示全部楼层
此文章由 zjler 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zjler 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2025-5-24 06:39
那你说的不是升级电路,只是升级开关箱。确实升级开关箱才给你装太阳能。想装就升级吧。 ...

线路老化可以只升级开关箱吗?技术上可行吗?
会不会升级完开关箱,一开匝,就跳到off?

发表于 2025-5-24 12:52 |显示全部楼层
此文章由 Kylins 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Kylins 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zjler 发表于 2025-5-24 11:35
线路老化可以只升级开关箱吗?技术上可行吗?
会不会升级完开关箱,一开匝,就跳到off? ...

首先要升级电表才能装太阳能。
然后如果电路确实需要换你就还,咨询电工。但是不影响你装太阳能。
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-5-24 14:44 |显示全部楼层
线路老化只是你在这里空想,是否真的老化到需要全屋换线的程度,得看了才能下结论。
新的开关箱标准只是更安全,确实有可能因为你家老的线路有漏电而导致装了新开关就跳闸,但这个可以解决,并不需要全屋换线。
楼上有人说换电表才能装太阳能,那是没得事。换电表和升级开关箱是两回事。装太阳能不需要换电表。只需要把开关箱升级到现有标准。

发表于 2025-5-24 14:51 |显示全部楼层
此文章由 zjler 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zjler 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2025-5-24 14:44
线路老化只是你在这里空想,是否真的老化到需要全屋换线的程度,得看了才能下结论。
新的开关箱标准只是 ...

是那种一动就碎的那种

发表于 2025-5-24 14:54 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zjler 发表于 2025-5-24 14:51
是那种一动就碎的那种

如果一两年内不打算拆了重建,那确实应该全屋换线了。一层房子还好,费用不会太高。

发表于 2025-5-25 15:18 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2025-5-24 14:44
线路老化只是你在这里空想,是否真的老化到需要全屋换线的程度,得看了才能下结论。
新的开关箱标准只是 ...

看当地供电公司的标准吧.
现在很多地方装太阳能就是要换智能电表, 老表不行的.

电工如果发现有线路老化问题 , 按照要求是必须解决了才能在上面施工.

楼主的问题, 你要多问几个电工, 看是不是一定要修正线路问题.
四海之内 皆兄弟也

发表于 2025-5-25 15:20 |显示全部楼层
此文章由 kaiak 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kaiak 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zjler 发表于 2025-5-24 14:51
是那种一动就碎的那种

那还是换了吧 ,多找几家报价.
四海之内 皆兄弟也
Advertisement
Advertisement

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement