[修房建房] 请教铝合金阳光棚最大跨度 [复制链接]

发表于 2025-5-4 09:37 |显示全部楼层
此文章由 唐卡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐卡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
最近想在Decking上面做一个阳光雨棚,给的方案是5.8m x 5.8m正方形,前低后高,左右没有支撑,前后有支撑,前方三个立柱,在地下入400-500mm灌注水泥,后方固定在我屋顶Truss的木梁上,也是三个固定件。我想请教懂行的大神,这个跨度能安全吗?顶部就是现在流行的铝合金结构加pc压力板,长这样

拙见:从对方做生意赚钱的角度去想,肯定是想拿下这单,但是具体有没有风险不会去和我这个外行透露。
这个应该是和建商采用的铝材规格相关的。这个该怎么去确定呢?
另外,请教行价是多少(这个属于次要问题毕竟最后问多几家能问出来)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-5-4 11:39 |显示全部楼层
此文章由 fewproud 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fewproud 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我也不懂。输入到AI,AI 如下分析,有没有道理?

✅ 基本结构分析

    跨度5.8米,没有左右侧支撑(也就是单向支撑),对于铝合金结构来说是比较大的跨度。虽然铝合金强度较好,但一旦风载或积雪荷载过大,侧向扭转或震动风险较高。

    前排立柱入地400-500mm并灌注水泥,这是基本的抗拔和稳定方式,但要注意:这种深度如果地基是普通土壤,不算特别深,尤其在抗风或强震时,可能不够牢固。

    后方三点固定在Truss(屋顶木梁)上:这部分是关键。如果Truss结构比较牢靠(比如为2"x6"或更大规格的实木或层积木梁),并且用螺栓穿透固定,加上加固钢板分散受力,那还是有一定承载力的。但:

        如果你房子的Truss是轻型结构,比如金属吊顶龙骨或轻木结构,就要慎重。

        铝合金雨棚对Truss产生“拉力”与“剪力”,时间久了也可能会导致屋顶结构松动或变形。

⚠️ 结构风险分析

    前后固定、无侧向拉撑

        5.8m的跨度没有侧向支撑是最大隐患之一。

        风吹侧面时,容易产生摇晃或整体侧推,尤其是遇到台风等极端天气。

        推荐加隐形拉杆或钢索在侧面,或在顶部设置X形斜撑。

    铝合金+PC耐力板组合

        这组合重量适中,比玻璃轻很多,受风影响更明显。

        如果你在强风地区(例如南方或沿海),可能需要加强抗风结构。

        PC板热胀冷缩较大,注意安装缝隙及收边处理。

    地基深度

        地下灌注400-500mm可以应付一般荷载,但不算非常稳固。

        如果下方是松软土,建议入地更深或加粗基座(例如600-800mm+钢筋笼)。

✅ 建议改进措施
项目        改进建议
左右支撑        加装侧向拉杆/斜撑,哪怕是隐形钢索也好
后部固定        确认Truss梁的承重能力,并采用金属挂件 + 分力钢板
前立柱基础        入地深度增加至600mm以上,使用加粗钢管 + C30以上混凝土
顶部连接        顶部主梁建议使用加强型铝型材(或增加钢芯)防止下垂

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
shshs + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2025-5-4 20:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 shshs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 shshs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我看热闹的,不明觉厉

发表于 2025-5-4 20:40 |显示全部楼层
此文章由 阳光海岸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 阳光海岸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
取决于铝合金管的尺寸和铝合金的厚度。我做过3米跨度的雨棚,铝合金管的规格120mmX50mmX2mm,铝合金梁间距600,顶棚可以上人维护,
太大跨度可以请结构工程师设计出图。
诚信做人,已诚求成。

发表于 2025-5-4 22:15 |显示全部楼层
此文章由 唐卡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐卡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fewproud 发表于 2025-5-4 11:39
我也不懂。输入到AI,AI 如下分析,有没有道理?

✅ 基本结构分析

Thanks a heap!!!

发表于 2025-5-5 08:16 |显示全部楼层
此文章由 fengyush 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengyush 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
5.8m x 5.8m正方形
这个尺寸,真的是无知者无畏,但是很多人这么做
我们超过3米的跨度,都是要和客户推荐做钢结构
一般的铝材结构,类似你图片中的那样,做3米都肯定不行,不要做说5米了
但是这里有个概念,就是门窗或阳光房是按百年一遇的标准设计和制造的
什么叫做百年一遇的标准,就是一百年可能碰到一次的标准
所以你材料用的小一点,很大概率你用一辈子都没有问题的
如果按简单够用原则,你这个是可以的
但是我要说的是,这个不符合标准
用用多半没有大问题
只要便宜就行
其实还有很多问题
我也懒得说了
就一句话,你要做这样的
只要足够便宜,可以接受
行以致远,守望相助
Advertisement
Advertisement

发表于 2025-5-5 09:27 |显示全部楼层
此文章由 上书房行走 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 上书房行走 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉不太好看。

发表于 2025-5-5 10:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 SAland 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SAland 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关键看房子所在区域风阻情况,我房子之前想搞类似尺寸和设计的车棚,申请交上去 council 打回头要求两个侧边各在中间加一个立柱,因为房子在迎风坡上。

发表于 2025-5-5 17:05 |显示全部楼层
此文章由 hotfix 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hotfix 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
钢材宽度/深度足够的话,跨度可以10米-20米,就是必须要做宽,用300mm的跨度5.8米随便做

发表于 2025-5-6 09:23 |显示全部楼层
此文章由 skysadness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 skysadness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跨度过大,需要增加立柱数量。

发表于 2025-5-6 20:58 |显示全部楼层
此文章由 唐卡 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 唐卡 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
fengyush 发表于 2025-5-5 08:16
5.8m x 5.8m正方形
这个尺寸,真的是无知者无畏,但是很多人这么做
我们超过3米的跨度,都是要和客户推荐做 ...

话糙理不糙,谢谢提建议。那我开始寻找一下钢结构的方案和报价