[水电煤相关] 老房子升级电表后老跳闸,电工朋友请进来指点一下 [复制链接]

发表于 2023-8-15 18:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 lidton 于 2023-8-26 17:38 编辑

老房子的电表箱升级成带RCCB的保险后,有一个连着4个卧室和户外deck和花园的灯的保险就经常开始跳。拉回去了,过一段时间有时候10分钟有时候几小时又跳了。找了电工来看了两次也没弄好。希望有高人可以指点一下,应该怎么查

目前电工发现的情况是:
1. 一开始那组跳的线路,电阻比较高,我不专业不知道描述的准确不,就是正常应该是100,它只有10在跳和不跳的临界点。就说有地方可能漏电。最后查到是连接花园的灯那里可能因为漏水老化漏电。就把花园的灯和电线断开了,然后查电阻有50了,没到正常但也比原来好多了,说应该不会跳。结果过来一晚又跳了。我们不住在里面,也不知道多久跳的。
2. 后来把房间里连接deck和花园里的线路都断了,电阻就和正常的差不多了,结果还是跳。
3. 发现好像白天不怎么跳,晚上跳的比较多。不知道会不会和温度或湿度有关。但是联院子和deck的线路都断开了,就不应该和室外的线路再有关系了。
4. 我还有个怀疑,就是那个保险自身是不是有问题,太敏感了

电工周五还会来看,但我感觉他也不确定哪里出问题了。因为那个闸不是经常跳,但过夜基本上都跳(有一个晚上没跳),所有很难确认是不是修好了。

欢迎大家群策群力,建议一下可能的调查方向和方法。谢谢


[更新 26/08/2023]: 问题已解决。后来还是把连在老跳的那个保险的三个一组的电闸(circuit breaker)一个一个的试了一遍,就是一天只开一个另外两个关掉。然后发现中间一个电闸(power circuit)开的时候就会跳。等电工来了又确认了一下,电阻(Insulation resistance)是有问题。但是这个电闸又没有控制室内或室外的任何灯或插座,电工说也很难查处哪里有问题,所以最后决定就把这条火线和零线和switchboard都断开了。 后来保险就没有跳过了。

总结经验:
1. 升级switchboard的时候还应该用RCBO装在每个电闸上。这样出现跳闸问题就很容易发现是哪条线路的问题。可惜我当初不懂。我家是light circuit和一个power circuit都有漏电的情况,把注意力都放在light circuit的线路上了,没想道还有一组有问题,就花费了很多时间。
2. 在诊断问题做电阻测试的时候, 应该从屋外线路先查起,然后再顺着往屋里查。因为屋外线路更容易受到潮湿漏水等影响。我家再查的时候是从屋里开始,一间房一间房的查,最后才查到问题在房外。
3. 足迹网友还是很热心的,也提供好几个有用的建议,最后帮助找到问题线路。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-15 18:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RAMBLER 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RAMBLER 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
等那个电工来比较好

发表于 2023-8-15 19:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我这个电工人很好,但可能这方面troubelshoot的经验少了些,或者这就是个比较棘手的问题。

他说这个保险管一组照明线路和两组供电线路,也可能是供电线路由问题。但跳闸的时候,卧室里墙上的插座都是有电的,户外有两个插座也有电,那就都不是一个保险线路。也不知道哪里还可能出问题

发表于 2023-8-15 19:29 |显示全部楼层
此文章由 RAMBLER 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RAMBLER 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不能给你建议主要是没有现场看过情况,不能确保给出你正确的建议。
第二,如果你操作不当,可能会造成更大的损失。

发表于 2023-8-15 19:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
拍张照片上来看看 你现在到底是一个漏电保护器控制几路开关还是 每路开关都有独立的漏电保护器

发表于 2023-8-15 19:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 语过添情 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 语过添情 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
升级电箱是二级电工吗?问问他们,我家是加了接地等等各种加
一级电工可能知识有限
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-15 19:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我这个电工人很好,但可能这方面troubelshoot的经验少了些,或者这就是个比较棘手的问题。

他说这个保险管一组照明线路和两组供电线路,也可能是供电线路由问题。但跳闸的时候,卧室里墙上的插座都是有电的,户外有两个插座也有电,那就都不是一个保险线路。也不知道哪里还可能出问题

发表于 2023-8-15 19:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RAMBLER 发表于 2023-8-15 18:29
不能给你建议主要是没有现场看过情况,不能确保给出你正确的建议。
第二,如果你操作不当,可能会造成更大 ...

我自己是不会操作,主要是找点主意帮电工troubleshoot

发表于 2023-8-15 19:57 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-8-15 18:36
拍张照片上来看看 你现在到底是一个漏电保护器控制几路开关还是 每路开关都有独立的漏电保护器 ...

照片上那个向下的就是跳掉的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-8-15 20:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
语过添情 发表于 2023-8-15 18:39
升级电箱是二级电工吗?问问他们,我家是加了接地等等各种加
一级电工可能知识有限 ...

不知道几级,在service seek上照的评价不错的,升级电箱也重新做了接地什么的,有几个小问题也都解决了,就是这个问题比较难搞

发表于 2023-8-15 20:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lidton 发表于 2023-8-15 18:57
照片上那个向下的就是跳掉的

先让你的电工把这三路改成独立的三个漏电保护器 然后判断出是哪路 出了问题 然后再判断哪路是哪里出了问题

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
lidton + 3 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-15 20:18 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 robinwang319 于 2023-8-15 19:19 编辑

刚才看到楼主上面贴图了,当我什么都没说。

发表于 2023-8-15 20:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-8-15 19:02
先让你的电工把这三路改成独立的三个漏电保护器 然后判断出是哪路 出了问题 然后再判断哪路是哪里出了问 ...

谢谢。如果关掉light那个switch,留下两个power switch,漏电跳了,那是不是也可以证明问题出在那两个power switch中一个。同样,如果关掉两个power switch,留下light,漏电还跳,那就证明是light的问题。可以这样测试吗?

发表于 2023-8-15 20:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个问题讨厌的就是要过一夜才跳,所有做一个改动后要过一天才知道有没有用。电工也没时间天天都来

发表于 2023-8-15 20:28 |显示全部楼层
此文章由 cnmxiu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmxiu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
表箱挺干净

发表于 2023-8-15 20:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tomwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换个漏电保护器试试。我家以前那个旧的老化了就是有时自己会跳
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-15 20:54 |显示全部楼层
此文章由 76413990 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 76413990 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lidton 发表于 2023-8-15 19:24
谢谢。如果关掉light那个switch,留下两个power switch,漏电跳了,那是不是也可以证明问题出在那两个pow ...

单纯的拉闸是不可以的
因为你只是拉掉的火线,零线和地线还是接着的,如果某个点上漏水把零线和地线接起来了,还是会导致这个RCD跳掉
你可以试试把这个闸上的火线和零线都拆下来

还有一种更恶心的情况,就是你这个RCD管的3路电都有一点点漏,加起来超过了30mA,但是每个都没超30mA(比如每路都漏了15mA,加起来就是45mA)
这种情况,把每一路都分一个RCBO几乎是唯一解

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
lidton + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-8-15 21:09 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
76413990 发表于 2023-8-15 19:54
单纯的拉闸是不可以的
因为你只是拉掉的火线,零线和地线还是接着的,如果某个点上漏水把零线和地线接起 ...

谢谢,学习了。

发表于 2023-8-15 21:14 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tomwu 发表于 2023-8-15 19:33
换个漏电保护器试试。我家以前那个旧的老化了就是有时自己会跳

我这个是2周前升级电表新换的,出问题可能性不大,但死马当活马医,也准备换一个试试。

发表于 2023-8-15 23:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zodiacfly 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zodiacfly 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主花了多少钱升级电箱的?为什么不换成rcbo

发表于 2023-8-15 23:18 |显示全部楼层
此文章由 kellyxc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kellyxc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能是你的空气开关问题,也可能是你线路绝缘问题,尤其是你花园那路,潮湿影响绝缘! 你电工测试过线路绝缘电阻吗?2M欧姆以上,MEG 表? 像其他朋友说的,把几路线路分开断开,看看是否跳闸。也碰到过RCD有故障的
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-15 23:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zodiacfly 发表于 2023-8-15 22:03
楼主花了多少钱升级电箱的?为什么不换成rcbo

因为不懂有什么区别,我当时要求就是符合澳洲标准。升级花了一千三

发表于 2023-8-15 23:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kellyxc 发表于 2023-8-15 22:18
可能是你的空气开关问题,也可能是你线路绝缘问题,尤其是你花园那路,潮湿影响绝缘! 你电工测试过线路绝 ...

我也觉得是花园里的灯的问题,一共三个灯很久都不亮了,打开里面灯座也都生锈了。而且跳闸在晚上比较多,可能因为晚上湿气和露水重。
绝缘电阻是不是就是Insulation resistance (IR)?测了IR,就是一开始很低,后来断了一个花园灯就恢复一半,把花园线路全断了就基本恢复正常。但不知道为什么还跳。我觉得可能还有线路连着花园没断彻底。像楼上说的光断火线不行,零线加地线也会漏电。

发表于 2023-8-16 00:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
再问个问题,这个是升级前的电表箱。我看上面也有个RCD,应该是所有switch都连着这一个RCD。 这个线路漏电应该是个一直有的问题,那为什么以前这个RCD不会跳呢?是因为老的RCD没有那么敏感吗? 还是这个线路漏电可能是个新问题?因为最近房子简单装修了一下,换了几个卧室的灯,还拿掉了几个墙上多余的插座。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-8-16 00:22 |显示全部楼层
此文章由 bingchong 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bingchong 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 bingchong 于 2023-8-15 23:24 编辑

先说可能的原因,大概率是室外的灯或者花园灯有漏电,进水什么的。
再说解决方法:应该是两路power和一路light换成单独的RCBO,而不是集合到一个RCD,这样也能方便判断哪一路有问题,而且跳一个,也不会影响另外两路。最后,如果确认是灯的出问题,再考虑把灯的RCBO换成circuit breaker,这是经常采用的方法,能够避免不必要的跳闸,毕竟之前老的都没跳。即使是这样,电工估计也得来两趟,第一趟换成三个独立的,然后等跳闸,再回来把灯的换成circuit breaker。如果非要查出个所以然来,有的时候不经济,也不实际,一来花时间,这样的收费只能按小时计,这位电工没跟你算,估计也是开始没说清楚,不好意思再加钱,二来线路不一定能找到,比如在墙里,出了问题也看不到。
最后,1300的价格也不高,前几个月论坛里有人问换电箱报价3000高不高,被大家说得直接取消了。报价单里就提到如果跳闸,就换回circuit breaker。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
lidton + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-8-16 03:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zu365 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zu365 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家出现过类似的,但没有连户外,跳闸也没那么频繁,的确多在夜里或雨天。查了很久,后来发现是房子太老,墙里的电线绝缘层破损了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-8-16 09:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bingchong 发表于 2023-8-15 23:22
先说可能的原因,大概率是室外的灯或者花园灯有漏电,进水什么的。
再说解决方法:应该是两路power和一路li ...

十分感谢这么详细的回复。我和电工沟通一下,可以就按这个思路来处理

发表于 2023-8-16 10:00 |显示全部楼层
此文章由 Jade19 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jade19 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-8-15 19:02
先让你的电工把这三路改成独立的三个漏电保护器 然后判断出是哪路 出了问题 然后再判断哪路是哪里出了问 ...

请问漏电保护器的英文是什么?

发表于 2023-8-16 13:46 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zodiacfly 发表于 2023-8-15 22:03
楼主花了多少钱升级电箱的?为什么不换成rcbo

RCBO是功能最全的,具备短路+过载+漏电,三种保护功能

价格应该相差不多吧?

发表于 2023-8-16 21:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Jade19 发表于 2023-8-16 09:00
请问漏电保护器的英文是什么?

就是RCD,residual current device。 另外自我科普: 火线、零线、地线。Live wire,Neutral wire,ground wire. 像我家这样随机跳闸叫nuisance tripping。